21

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

Прошу помощи коллеги. Кто знает какой тип геркона стоит в реле Бухгольца BF 50/10 или URF  25/10. Где его можно приобрести. Очень часто происходит разгерметизация герконов, а чем заменить ума не приложу.

22

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

Лучше всего обратиться к производителю этих реле (в Германии) или их дилер в той стране, где нужно их заменить на тр-рах.
(Думаю, не надо говорить, что вся инф-я может быть получена и через Интернет). Они могут их Вам прислать как запчасти. Хотя, если часто уже выходили из строя, то где-то же их доставали.
И просто интересно, почему часто выходят из строя? Я помню за свою многолетнюю работу в экс-ции только один (или два) случая. Да и то (подзабыл), там что-то неправильно делали. Но чтобы часто?...

Делай , что должен, и будь, что будет

23

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

Оборудованию уже много лет. Видимо время пришло. Потому и говорю: часто. Были б.у.шные реле снимали с них - кончились. Есть поставщики, но это долгий процесс, может кто-то знает где есть в наличии.

24

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

А в Интернете рядом в типом оборудования написать "Купить"?

Делай , что должен, и будь, что будет

25

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

Купить только целиком реле можно, а это 25-30 тыс. р. Геркончик то копейки стоит.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

alexv пишет:

Вопрос могла ли ГЗ почувствовать это КЗ (ток КЗ порядка 6-7 кА).

Да, запросто.

alexv пишет:

И еще интересно сколько времени  надо чтобы при КЗ в трансформаторе ну или внешнем КЗ сформировался поток газа, масла  чтобы сработала ГЗ?То есть не время срабатывания реле а именно время от КЗ до того момента когда поток превысит уставку 0.6 м/c. И где на эту тему можно что-то почитать.

Это не поток газа, а поток масла. Любое внешнее кз действует на обмотки трансформатора, обмотки буквально "пляшут", создавая поток масла, который может вызвать срабатывание струйного элемента газового реле. У меня где-то есть интересный документ по испытаниям трансформаторов, где приведён пример несинхронного включения генератора, причём по ряду причин асинхронный ход был ликвидирован струйным элементом газового реле блочного трансформатора.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

27

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

была подобная ситуация на шинах  10 кв ток около 3кА,и ГЗ подхватила.
Газовой сигнал шел 20мс потом прервался на 10 мс , и 30мс(отключение произошло после 25мс)
В реле нет воздуха, масло хорошее.
Транс старый 10000 110/35/10

Может разумно замедление ввести какое ни будь например 50мс? может циркуляр какой есть?

28 (2023-09-26 12:13:10 отредактировано Lekarь)

Re: Ложное срабатывание газовой защиты????

zloi писал(а):
2012-06-18 15:52:20

Любое внешнее кз действует на обмотки трансформатора, обмотки буквально "пляшут", создавая поток масла, который может вызвать срабатывание струйного элемента газового реле.

Конечно деформация обмоток есть, и должен быть учет какие токи были и прочее, но ерунду то уж не пишите! Это как же надо сплясать , чтобы вызвать скорость масла достаточную для срабатывания пластины?! Сверху и снизу обмотки стержнями (ярмами) прижаты многотонными.
Одним из составляющих масла является водород, находящийся в пограничном состоянии. При разных характерах нагрева он образует разные газы, которые попадая в трубу на которой установлено реле - вырываясь наружу, гонят по ней масло, которое создает поток. http://rzia.ru/uploads/images/8857/4576daab3fda5d4fa506f5ef32df9e61.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/4576daab3fda5d4fa506f5ef32df9e61.jpg