Тема: контрольные кабели на ПС 500 кВ

Добрый день!
Когда-то столкнулся с такой мыслью что контрольные кабели на ПС 500 кВ должны быть все экранированные и даже выписал ее себе в ежедневник,
теперь нужно знать наверняка, пытаюсь найти, хоть об стенку разбейся, ни интернет, ни НТД не помогают.
Если я ничего не путаю и такое требование есть помогите найти ссылку на НТД.

2

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 8-2009.pdf
НТП ПС
5.5.2  Дополнительные мероприятия   должны быть разработаны   с
обоснованием их необходимости,  с учетом основных мероприятий и анализа
ожидаемых уровней электромагнитных,  радиочастотных помех,  магнитных
полей и других воздействий на устройства РЗА,  ПА,  АСУ ТП,  АИИС КУЭ,
связи и включать:
-  применение экранированных контрольных кабелей и заземление их
экранов;
и т.п.

3

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

Не ссылаясь на нормы, могу только подтвердить слова итальянского (или испанского?) господина. Я тоже проектирую, и для нас уже стало аксиомой, что к МП устройствам надо прокладывать экранированные кабели. И это не только на ПС-500 кВ, а везде (и ниже, и, как Вы сами понимаете - выше).

Делай , что должен, и будь, что будет

4

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

Без НТД.
На форуме мы пришли к согласию, что и кабели питания защит ( 220В постояного тока ) надо выполнять экранироваными кабелями.
По поводу заземлений шкафов и кабелей см "нашу" вики:
http://relayprotection.pbworks.com/w/pa … 0%B8%D1%82

5

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

grsl пишет:

кабели питания защит ( 220В постояного тока ) надо выполнять экранироваными кабелями

Мы в проектах закладываем экранированными даже кабели цепей сигнализации, в общем-то вопрос относиться к кабелям ОБР.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

вадим пишет:

Мы в проектах закладываем экранированными даже кабели цепей сигнализации, в общем-то вопрос относиться к кабелям ОБР.

Дык смотря какое устройство сигнализации...

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

7

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

Вот спорный вопрос по поводу заземления с двух сторон. Бывает реконструкция ТОЛЬКО устройств РЗА. Без работ по первичке и контуру заземления. А заземления с двух сторон может привести при КЗ на ОРУ сами знаете к чему.

8

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

grsl пишет:

Без НТД.На форуме мы пришли к согласию, что и кабели питания защит ( 220В постояного тока ) надо выполнять экранироваными кабелями.

добрый день!
В прошлом веке был материал: ЭСП Москва -Нормативные и технические материалы ....№35/9-83 от 26.05.83года.
"Временные рекомендации по ограничению импульсных и в.ч. помех во вторичных цепях устройств с применением интегральных микросхем или ЭВМ на ПС напряжением 110кВ и выше"
разработан Белорусским отделением института ЭСП. ;№ 10982тм-т35/9.
Очень толково все расписано, вплоть до экранирования помещений, где размещены ЭВМ. (сейчас видимо МП терминалы защит)

9

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

Альбертович пишет:

"Временные рекомендации по ограничению импульсных и в.ч. помех во вторичных цепях устройств с применением интегральных микросхем или ЭВМ на ПС напряжением 110кВ и выше"

А есть в электронке?

10

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

cambric пишет:

А есть в электронке?

Оказывается временные рекомендации "устарели" и есть РЕШЕНИЕ № Э-1/93 от 29июня 1993г. Москва
О введении в действие "Методических указаний по защите вторичных цепей эл.станций и ПС от импульсных помех"  РД 34.20.116-93 Это решение легко найти в интере.

11 (2012-05-21 13:22:35 отредактировано Alan)

Re: контрольные кабели на ПС 500 кВ

И еще есть документ ОАО "ФСК ЕЭС":

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства

СТО 56947007-29.240.044-2010, который отменяет РД 34.20.116-93