1

Тема: о резистивном заземлении нейтрали

Добрый день, коллеги.
Проектировщики проектируют для нашей ТЭЦ два блока газовый и паровой , к ним две секции собственного расхода 6 кВ, секции будут питаться от ТСН 10/6 или от резервного ТСН 110/6, присоединений на секциях немного, кабели будут короткими, режим нейтрали для этих секций они приняли - изолированную, думаю что должно быть резистивное заземление через трансформатор и резистор 100 Ом, иначе будут проблемы с выбором уставок ОЗЗ.
Очень нужен циркуляр Ц-01-97 или Ц-01-88 "О повышении инадежности сетей 6 кВ собственных нужд энергоблоков АЭС", Росэнергоатом., вроде бы в нем должны быть указания по режиму нейтрали для секций СН блоков.

2

Re: о резистивном заземлении нейтрали

Sega пишет:

Проектировщики проектируют для нашей ТЭЦ два блока газовый и паровой

Наша это как? Где ТЭЦ?

3

Re: о резистивном заземлении нейтрали

В Российской Федерации

4

Re: о резистивном заземлении нейтрали

Sega пишет:

Очень нужен циркуляр Ц-01-97 или Ц-01-88 "О повышении инадежности сетей 6 кВ собственных нужд энергоблоков АЭС", Росэнергоатом., вроде бы в нем должны быть указания по режиму нейтрали для секций СН блоков.

Есть директивное указание Атомтеплоэлектропроекта №2799-э от 29.09.1986 "О защите от замыканий на землю сети 6кВ СН ТЭС и АЭС", который кажется стал прототипом этих циркуляров. Если надо могу выслать?

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

5

Re: о резистивном заземлении нейтрали

Яков пишет:

Если надо могу выслать?

Яков, выложите пожалуйста куда-нибудь на файлобменник, а ссылочку сюда. Я бы тоже на этот документ посмотрел, а то час по своей "библиотеке" лазил как эту тему увидел, а ответа не нашел

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: о резистивном заземлении нейтрали

режим нейтрали для этих секций они приняли - изолированную, думаю что должно быть резистивное заземление через трансформатор и резистор 100 Ом, иначе будут проблемы с выбором уставок ОЗЗ.

Уставки, уставками... Но давайте помнить, что главное это обеспечение бесперебойного электроснабжения технологических потребителей. Уверен вы знаете, что изолированная нейтраль был придумана именно для того, что бы при однофазных КЗ была возможность перейти на резервную технологическую установку, предварительно затратив усилия на поиск места ОЗЗ последовательными переключениями.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

7

Re: о резистивном заземлении нейтрали

писал уже вроде...
в сетях сн ТЭС и АЭС в свое время активно начали гореть высоковольтные двигатели при замыканиях на землю и феррорезонансе.
в итоге не совсем законно в рамках АТЭПа вышел циркуляр, о применении низкоомного резистивного заземления нейтрали, ПУЭ на тот момент такой режим нейтрали в таких сетях не предусматривало
1 вариант циркуляра предусматривал установку ТЗН с резистором 100 Ом, защиты отходящих присоединений при ОЗЗ на отключение, на ТЗН резервная защита от ОЗЗ в нейтрали с действием на отключение питания (резистор не термостойкий) при отказе защит от ОЗЗ на присоединениях, ОЗЗ на шинах или на вводе.
Т.о. резистор давал активную составляющую порядка 30-40 А, что гарантировало срабатывание защит от ОЗЗ и защищало порядка 90 с лишним процентов обмотки статора двигателя.

Циркуляр пришел на места, эксплуатация не захотела отключать питание при земле
в итоге вышел 2 вариант циркуляра, по  которому сеть переводилась в изолированную  нейтраль (откл. выкл. ТЗН) при отказе защит от ОЗЗ на присоединениях, ОЗЗ на шинах или на вводе.

после этого аналогичный режим заземления нейтрали стал внедряться на крупных ПС с СД мингазпрома и т.д.

8

Re: о резистивном заземлении нейтрали

Файл директивного указания №2799-э от 29.09.86 выложил на ---удалено автоцензором---. Думаю через некоторое время будет доступен для скачивания. В поиске можно ввести: О защите от замыканий на землю сети 6, 3кВ собственных нужд ТЭС и АЭС. Формат djvu.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

9

Re: о резистивном заземлении нейтрали

Спасибо за помощь коллеги. Файл директивного указания №2799-э от 29.09.86 АТЭП я тоже нашел, если кому нужен - могу выслать, а вот циркуляров, увы не нашел.