1

Тема: САОН и АОСН

Как вы понимаете, это не лингвистическое упражнение (получение втрого слова путем переставления букв в первом).
Как известно, САОН - спец.автоматика откл. нагрузки, АОСН - авт. откл. при сниж. напряжения.
А теперь собственно, вопрос: какими документами регламентируются сии устройства именно на необъятных просторах России? Дело в том, что, как я слышал, эти понятия, бывшие при бывшем СССР, уже несколько сместились и трансформировались. Вот и хотелось бы узнать.
Понятно, что это большой комплекс вопросов. Но хотя бы ссылки на документы. И еще. Знаю, что надо зайти и на форум(-ы) режимщиков.
Спасибо.

Делай , что должен, и будь, что будет

2 (2012-05-24 10:08:00 отредактировано rocker890)

Re: САОН и АОСН

doro пишет:

САОН и АОСН хотя и представляют аббревиатуры из одинаковых букв и выполняют в чем-то общую задачу, есть совершенно разные устройства. Если их и объединяет что-то, то это - АПНУ (автоматика предотвращения нарушения устойчивости). АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения, локальное устройсство, контролирующее снижение напряжения на отдельном объекте. САОН (специальная автоматика ограничения нагрузки) действует, как правило, по командам, принимаемым посредством УПАСК. Где-то отключилась мощная питающая линия, вылетел блок на питающей АЭС и т.п., формируется команда на отключение части потребителей с минимальной выдержкой времени. При этом напряжение в отдельном районе может сравнительно долго поддерживаться в разумных пределах. Допустим, выбег синхронных компенсаторов или синхронных двигателей. Реактивная мощность сохраняется, активная теряется. Так что в любом случае нет в этом вопросе двух равных энергосистем или энергорайонов. И типовые решения далеко не везде идут.

ответ из темы http://rzia.ru/topic1906-pomogite-razob … -saon.html

Не так давно эту тему я поднимал и тоже искал по этим вопросам. Вот ничего кроме книг (которые не являются НТД) и известного старого РД СССР по ПА ничего не нашлось.
А как мне сказали проектанты из нашего отделения Энергосетьпроекта - все индивидуально в ПА.

3

Re: САОН и АОСН

По сегодняшней терминологии АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения. Отдельная подсистема ПА, равная в ряду других подсистем наряду с АПНУ.
САОН в сегодняшней "нормативной" лексике нет, есть УОН (устройства отключения нагрузки).
Нормативка на сегодняшний день - только РУ по ПА. Есть еще:
- стандарт СО ЕЭС (СТО 59012820.29.240.008-2008), опубликованный только на внутреннем сайте видимо "для внутреннего употребления"
- приказ РАО ЕЭС № 57 от 11.02.2008 с приложением. Но РАО ЕЭС ликвидировано без правоприемника.
Ничего личного, но высказывания doro противоречат приведенным документам.
И еще - указанные устройства являются устройствами ПА, а не автоматики линий.

4

Re: САОН и АОСН

Здравствуйте
Подскажите возможно ли организация АОСН нп терминалах SPAC

5

Re: САОН и АОСН

Long_Ago пишет:

По сегодняшней терминологии АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения. Отдельная подсистема ПА, равная в ряду других подсистем наряду с АПНУ.САОН в сегодняшней "нормативной" лексике нет, есть УОН (устройства отключения нагрузки). Нормативка на сегодняшний день - только РУ по ПА. Есть еще:- стандарт СО ЕЭС (СТО 59012820.29.240.008-2008), опубликованный только на внутреннем сайте видимо "для внутреннего употребления"- приказ РАО ЕЭС № 57 от 11.02.2008 с приложением. Но РАО ЕЭС ликвидировано без правоприемника.Ничего личного, но высказывания doro противоречат приведенным документам.И еще - указанные устройства являются устройствами ПА, а не автоматики линий.

есть новее стандарт системного оператора СТО59012820.29.240.001-2011, где п.4.5 так и называется АОСН.
вот ссылка http://so-ups.ru/fileadmin/files/laws/s … ol2011.pdf на сайте со

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: САОН и АОСН

Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000)
Электротехническая часть. Издание пятое, переработанное и дополненное
П. 3.2  О применении специальной быстродействующей автоматики отключения части нагрузки для обеспечения устойчивости энергосистем.

Наверное этот документ потерял силу вместе с почившем РАО, но описательная часть там довольно подробная.