Bogatikov пишет:Всё гораздо проще. При переключении групп уставок по дискретному входу при помощи ключа, последовательно с ключом ставится кнопка, которая собственно и подаёт плюс на ключ. Как там переключаются из АСУ – не знаю.
При переключении кнопками, используется ключ или кнопка Местное/АСУ. Например в GE, если переключение местное, на вход кнопки Remote Lock подаётся логическая единица, на вход Local Lock – логический нуль. При переключении из АСУ – наоборот. Управляющие сигналы из АСУ приходят на входы Set и Reset.
Не совсем понял какая цель преследуется установкой кнопки? Можно немного подробнее. Есть отдельный ключ МУ/ДУ, ключ переключения программ уставок, на который + идет через кнопку? Так? Если так, то в данном случае получается теряется одно из назначений ключа - индикация текущего активного набора уставок.
Solovey пишет:2) Резервные защиты на обходном выключателе. Станция полностью АСУчена, переключение уставок через АСУ, но при этом персонал РЗА всегда может подойти к терминалу и через меню отказаться от управления из АСУ и выставить нужную группу. (Терминалы Siemens Siprotec)
3) П/cт 750 кВ, 4 секции собственных нужд 10кВ объединенные в кольцо. при выводе в ремонт одного из АТ надо менять уставки на нескольких секционных выключателях. Управление реализовано из АСУ и по месту. Используется только 2 группы уставок. Команда на смену группы - импульсная. Текущее положение группы отображается в АСУ и светодиодом на терминале. Смена группы "по месту" реализована функциональной клавишей на морде терминала. (Аналогично можно было использовать дискретный вход + кнопка или ключ с возвратом)
По пункту 2 вопрос такой, данную операцию по изменению конфигурации терминала разрешается проводить оперативному персоналу или только релейщикам? По 3 пункту спасибо за информацию, что-то подобное и предполагал, тут вспомнил что на выставках встречались цифровые индикаторы. У этих индикаторов несколько ног в зависимости от того, куда подан сигнал, индицируется цифра, можно установить его для индикации активного набора уставок рядом с переключателем, нужно только узнать какое у них питание.
Александр США пишет:У нас, в Зурбагане, нету обитаемых подстанций. Для переключения групп уставок (нечасто и временно, но бывает), равно как и для вывода/ввода АПВ, запрета срабатывания ОЗЗ и т.д. - используются цепи SCADA. Можно это сделать и вручную. Но логика реле построена таким образом, что ручное переключение имеет приоритет над SCADA:
в наших реалиях, когда часто от главных инженеров слышишь, что персонал забыл перевести ключь МУ/ДУ на подстанции в ДУ и теперь все дистанционное управление не работает и придется еще раз бригаду высылать до использования SCADA с приоритетами, как вы описали, еще очень далеко... :(
Long_Ago пишет:А чем не устраивает практически стандартное решение по местному - дистанционному управлению выключателями?
Не уловил к кому вопрос, если ко мне, то rt40 частично на него ответил - несоответствие текущей программы, установленной из АСУ и положения ключа программ при переводе ключа из МУ в ДУ может вызвать смену программ уставок из-за невнимательности персонала.