1 (2012-05-31 07:59:25 отредактировано неЛегенда)

Тема: Осциллограмма на Sepam B22

Коллеги такой вопрос : имеется на ТН-10кВ МП УРЗА Sepam B22.
Он настроен - высокая сторона 10кВ, вторичка - 100 В, V1-V2-V3. Отображения уровня напряжения в реальном времени нормальное.
Но когда смотришь запись осциллограммы норм.режима SFT2826 то там видно что макс. значение фазного U какждый период порядка 8,4 кВ.
Может кто объяснить, почему  8,4 значение , а не 6,2кВ ? во вторичке фазное U = 58 В.
хотя посмотрел,что на всех SEPAM,которые пишут напряжение : Uф=8,4 кВ ... как так?

2 (2012-05-31 08:42:55 отредактировано stoyan)

Re: Осциллограмма на Sepam B22

неЛегенда пишет:

макс. значение фазного U какждый период порядка 8,4 кВ.

Правильно - максимальное фазное, а действующее значение равно 8,4/1,414 = 6кВ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Осциллограмма на Sepam B22

спасибо! вот вроде простые истины, а иногда во внимание не берешь их )