21

Re: Имитатор силового выключателя

rt40 пишет:

Несколько странно выглядит параллельное соединение обеих катушек поляризованного реле.. Не будет ли «звонкового» режима?

В РП-8 всего одна катушка, две на схемах изображаются видимо для наглядности, сопротивление впаивается до контактов, непосредственно на выводы с обмотки, поэтому никакого "звонкового" режима. Схема работоспособна.

22

Re: Имитатор силового выключателя

Tretyakov пишет:

В РП-8 всего одна катушка

для имитатора пойдет,а в схемах такое реле применять запретили,был циркуляр.
ЧЭАЗ ,вроде как, возобновил выпуск реле с двумя катушками

23

Re: Имитатор силового выключателя

scorp пишет:

был циркуляр.

Да, есть такой

Post's attachments

Циркуляр № Ц-03-92(Э) Устранение недостатков РП-8.doc 47 Кб, 58 скачиваний с 2013-02-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

24

Re: Имитатор силового выключателя

Tretyakov пишет:

Недавно получили резервный шкаф ШЭ2607 011 поставили в лабораторию, в качестве тренировочного стенда.  Возникла идея создания эмулятора выключателя, реагирующий на выходные реле ШЭ. Кстати компактность стенда позволяет взять его на подстанцию и опробовать на него действие защит, если по каким-то причинам нет возможности опробовать на выключатель.
Вот принципиальная схема эмулятора:

В качестве катушки включения/отключения использовал промреле РП8. Из за большого сопротивления обмотки оптронным входам KQC1, KQT1 не хватало тока для срабатывания. Пришлось параллельно обмотки реле впаять сопротивление 4,7 кОм.
Корпус взял от реле частоты РЧ1

Использовали вашу модель эмулятора и столкнулись с такой проблемой: в отключенном положении выключателя все нормально, но после включения, через 15-20 с. загорается светодиод "НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ" и не квитируется. При этом во время проверки защит и автоматики терминала он включается и выключается. Производим наладку шкафа ШЭ2607 022014   (защита ОВ). Все оперативные цепи поданы. может быть вы сталкивались с этим при проверке своего шкафа. Заранее признателен за ответ!

25

Re: Имитатор силового выключателя

panushkin.rza пишет:

в отключенном положении выключателя все нормально, но после включения, через 15-20 с. загорается светодиод "НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ" и не квитируется

Первое, что приходит на ум - проверить наличие сигнала на дискретном входе KQC, "неисправность цепей управления" загорается именно в том случае, если одновременно на KQT и KQC логические нули

panushkin.rza пишет:

При этом во время проверки защит и автоматики терминала он включается и выключается

если вы говорите о звонковом режиме, дело скорее всего в не отрегулированных контактах двухпозиционного реле, проверьте последовательность замыкания и размыкания соответствующих контактов, у меня была именно такая проблема.

26

Re: Имитатор силового выключателя

Long_Ago, уважаемый коллега, будьте добры, обнародуйте или поделитесь логикой пожалуйста, буду очень благодарен!

Релейщики всех стран, объединяйтесь!

27

Re: Имитатор силового выключателя

Long Ago.

28

Re: Имитатор силового выключателя

очень жаль, светлая память нашему старшему коллеге... не знал... судя по сообщениям сильный был специалист, пусть земля ему будет пухом

Релейщики всех стран, объединяйтесь!

29

Re: Имитатор силового выключателя

Я имитатор выключателя сделал из РП-11.