21 (2012-12-20 06:57:09 отредактировано ShSF)

Re: Однофазное КЗ на землю через переходное сопротивление

По мгновенным  значениям имеем 12 кА – 8,5 кА действующее значение.
Можно узнать  что за ТТ : марка,  Ктт и на какой керн включен ЧЯ, что бы не встать на такие же грабли.
А о сопротивлении с осциллограммы ЧЯ согласен с falcon (#12).
Добавлю только, что Z0 это будет сопротивление системы.
Для ОМП никогда не пользуюсь  Za и тому подобным сопротивлениям. 
Z0 использовал  только для оценки правильности показания ФИП и для первых ИМФ (3I0 и 3U0).
3U0/3I0=Z0системы сравнивал с Z0системы полученный расчетом программой ТКЗ (В ТКЗ обязательно схема замещения должна соответствовать реальному режиму).
В ИМФы сейчас показывают параметры  Z УГОЛкз и Z  УГОЛвл – чем ближе эти величины тем точнее точка КЗ.
Для транзитных ВЛ очень точный способ определения места повреждения по соотношению токов 3I0 по концам ВЛ полученных с приборов . Расчетом в ТКЗ найти точку  КЗ на ВЛ, где отношение токов будет равно  отношению токов по приборам. Главное чтобы показания приборов были правильные. С ФИПами было очень весело.
Для тупиковых ВЛ  глухой номер, только от 0 до Х. Используйте ИМФ.

PS/ Исправил свою опечатку. Сравнивать надо УГОЛкз и УГОЛвл.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Однофазное КЗ на землю через переходное сопротивление

Что то плохо у меня с осциллограммами. Подскажите как восстановить синусоиду.