21

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Валера, у меня не будет никакий сети, это нужно мне для связи между двумя концами линии для блокировок, сеть будут делать отдельно АСУшники в других протоколах ( 104-м).
один прибор мне нужен для передачи релейных команд или две или четыре другой для передачи положение заземлителей и разединителей. для блокировок 11мс ...быстрее чем надо.

22

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Валера, сей девайс может работать точка точка в режиме мирор за 11мс.
без сети.

к тому же уровень срабатывания входов индивидуален.

23

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

SEL для передачи релейных сигналов.

Видимо вопрос для группы любителей синенького, американ
поясните плизз в чём разница между
2505 ( 2506) и 2515(2516) ну и их разница с 2595.

американ, плизз, у меня времени до утра ICQ/ab:)))).

24

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Слава -
2505 и 2506:  все одинаково (8 входов / 8 выходов.  работают с ВОЛС. Уставки задаются быстро, вручную - с помощью ногтя. РАБОТАЮТ с  протоколом Mirrored Bits. Не поддерживают DNP3, Modbus, GOO-OOOS, и т.д, а только Mirrored Bits).
Разница - в исполнении корпуса, внешнем виде и возможности установить таблички на поверхности: 2506 - да, 2505 - нет.

2594 и 2595: все одинаково, кроме внешнего вида (см. выше). Выглядят идентично 2505 и 2506. НЕ работают с Mirrord Bits!!!. Не поддерживают - см. выше. РАБОТАЮТ с IEEE C37.94., а значит - их можно заваодить через мультиплексор и т.д.

Высылаю по Е-почте .pdf со сравнительными характеристиками.

Задавай вопросы - чем смогу - помогу.
Саша

Post's attachments

IO-Processors_ProdComparison[1].pdf 30.54 Кб, 11 скачиваний с 2012-07-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

25

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Бутылка с меня.
я уже заложил 2505, проверил по тому что в и-нете нашёл.
Вопрос сразу на засыпку, на расстояние 30км нужен мономод оптический кабель.
по заказу нужно трансивер SEL2830, не пойму это отдельная единица или внутрений модуль 2505.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

ОФФ (напоминание из однажды уже прозвучавшего)

grsl пишет:

для группы любителей синенького

с ними надо жестко контролировать входную оптическую мощность - на границе чувствительности приемник может сформировать ложные команды и побить на части нормальную команду

27

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

ОК, спасибки.
я пока закладываю трансивер на 80км, при расстоянии около 30км
оптика от точки до точки, кабель полностью наш и только для нас.
закладываю две единицы на две линии, одна единица будет резервом второй.
линии всего две.
станция-джунгли-клиент, всё.

28

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

имхо, лучше работать с профессионалами: NSD570 или SWT3000. У них две системы (основная/резерв) в одном корпусе, штатные "длинные" лазеры и одномод, у NSD570 ложные исключены (трехлетней давности опыт)

29

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Сергей, это нереально, Африка сэр, Африка.

30

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

NSD570 +55 трое суток без охлаждения

31

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Сергей, я немного принимал участие в проекте геотермальной станции в новую зеландию.
там их ребята очень жёсткий народ, потребовал всё SEL.

32

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

так в 3-4 раза дешевле
у "синеньких" все покрыто таким лаком, что наша 5-я приемка пыхтит от зависти, но абсолютно не ремонтнопригодно

33

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Да цена играет роль и огромную.
на меня оно упало сегодня и завтра утром надо дать общее решение.
завтра вечером все даные уже в Африке.
дурдом-сссс....

34

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

тогда что знаешь, то и ставь

35

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Sergei пишет:

с ними надо жестко контролировать входную оптическую мощность - на границе чувствительности приемник может сформировать ложные команды и побить на части нормальную команду

Коллега Сергей, если следовать инструкциям - ничего такого не произойдет. За годы (и годы) работы с баклажанами я припоминаю только пару случаев - и ни один из них не привел к формированию ложной команды. Просто была "потеря связи" и все..

Как говорит широко известный в узких кругах Мистер Мерфи - Если только что распакованный  новый телевизор не показывает с двадцать седьмой попытки, это значит, что, возможно,  пришло время открыть и почитать - в первый раз - Инструкцию по Эксплуатации. ICQ/ab:))

В американ языке есть такая поговорка: "Test The Tester !"  ;^)

P.S. :
Calculate system gain by subtracting the optical transmit power (mdB) from
the receiver minimum sensitivity (mdB). The result is the link budget (mdB),
or how much signal attenuation can be tolerated before the system will no
longer work reliably. Knowing the link budget and the installed components of
the fiber-optic system allows you to calculate the maximum fiber distance at
which the system can operate.

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

36

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Александр, Вы эти аргументы уже приводили, но они не перекрывают все случаи эксплуатации... ну, например, мышка кабель погрызет, и ... каюк, или конденсат при влажности и перепаде температур на торце волокна образуется... Африка ведь...

это ведь как при аренде каналов под РЗА надеяться на оговоренную в контракте SLA, упустив из виду огромный раздел про форс-мажоры

37 (2012-07-11 23:18:32 отредактировано Александр США)

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Не ходите, дети, в Африку гулять )))

Sergei пишет:

это ведь как при аренде каналов надеяться на оговоренную в контракте SLA, упустив из виду огромный раздел про форс-мажоры

Я все понимаю про форс-мажор, и т.д, и все-же, как любит повторять моя жена (пристально глядя на меня Default/lol:lol:): Геройство Одних - это Разгильдяйство Других..

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

38

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

типа того: Сахара - одно, Конго - другое ICQ/ab:)

39

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

В моём случае оптика только наша.
Более мощное оборудование понадобится при будущем подключении в единую сеть..лет через 5.

40

Re: Передача релейных команд по оптике, б. Арева.

Здравствуйте! Меня интересует вопрос создания связи по ВОЛС для ДЗЛ!
Возможно ли создание такой связи для передачи команд РЗА с помощью CWDM технологии? Если возможно то подскажите пожалуйста как это осуществить.