21

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Прошу прощения, что долго не отвечал – очень много работы.
Спросил у расчётчиц. АРМ считает по такой формуле:
1000*(U1 зам – U1 КЗ) / I1.
Т.е. надо знать U1 в точке КЗ. При трёхфазном КЗ оно равно нулю.
В моём примере U1 в точке КЗ при КЗ АВ и АВ0 равно 149,47 и 115,42 соответственно.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31179/thumb/p172cbt9mn195p19e61eb21jocm631.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31179/thumb/p172cbt9mn195p19e61eb21jocm631.jpg

22 (2012-08-14 00:42:28 отредактировано Shtirlic)

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Извините за догое отсутсвие

Bogatikov пишет:

Спросил у расчётчиц. АРМ считает по такой формуле:1000*(U1 зам – U1 КЗ) / I1.Т.е. надо знать U1 в точке КЗ. При трёхфазном КЗ оно равно нулю.

Вот и разгадка в разности наших расчетов. Дело в том, что, как показали эксперименты, L60  не отнимает U1 КЗ от поданного  напряжения прямой последовательности, что и ведет к тому, что вырезка по нагрузке смещается к нулю при КЗ отличных от трехфазного.
За время моего отсутствия, мне удалось поработать с людьми которые имеют кое какой опыт работы с L60 и все они знают эту проблему но конкретного решения нету. Некоторые поднимали уставку минимального напряжения до 0,7, что уменшало этот эфект. Некоторые по указанию проектного отдела городили логику которая избирает случай когда в междуфазной ДЗ работают все три контура и только в этом случае срабатывание проходило с разрешения от блока вирезки по нагрузке.

23

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Заняться тестированием LOAD ENCROACHMENT я смогу только после отпуска.

Shtirlic пишет:

L60  не отнимает U1 КЗ от поданного  напряжения прямой последовательности

Вам не нужно подавать напряжение и ток ПРЯМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, Вам надо подавать ФАЗНЫЕ токи и напряжения с углами между ними, соответствующими расчётным. Хохмы ради, попробуйте подавать фазные токи и напряжения, которые я привёл тут http://rzia.ru/post30866.html#p30866 и посмотреть на поведение LOAD ENCROACHMENT при различных видах повреждений.

24

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Bogatikov пишет:

Хохмы ради, попробуйте подавать фазные токи и напряжения, которые я привёл тут http://rzia.ru/post30866.html#p30866

Я прбовал подавать те значения, что вы указывали еще тогда сразу как только вы их выложили и ситуация оставалась неизменной - вырезка по нагрузке искажалась при несиметричных КЗ.
На данный момент провести какой либо эксперимент у меня нету возможности так как устройство уже передано в эксплуатацию. Но для Вас я оформил некоторые расчеты, которые у меня получилось вывести для случая двухфазного КЗ. Если кинете в личку почтовый адрес - смогу поделится.
Насколько мне удалось выяснить, у нас в Украине очень многие знают об этой проблеме но так сказать "не чешутся". Кроме этого в L60 это не единственный бок. Так например замеченно срабатываение междуфазной ДЗ при однофазных КЗ.

25

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Shtirlic пишет:

Я прбовал подавать те значения, что вы указывали еще тогда сразу как только вы их выложили и ситуация оставалась неизменной - вырезка по нагрузке искажалась при несиметричных КЗ.

Ну что ж, вернусь из отпуска, попробую поставить опыты. У меня версия 5.8.

Shtirlic пишет:

Если кинете в личку почтовый адрес - смогу поделится.

Кинул.

Shtirlic пишет:

Так например замеченно срабатываение междуфазной ДЗ при однофазных КЗ.

Это нормальное, обычное явление. Междуфазная ДЗ имеет право работать при близких однофазных КЗ. Имено по этому первая зона ДЗ действует на пуск ОАПВ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Bogatikov пишет:

Это нормальное, обычное явление. Междуфазная ДЗ имеет право работать при близких однофазных КЗ. Имено по этому первая зона ДЗ действует на пуск ОАПВ.

Интерестно. Не знал этого.
Опыта у меня маловато я институт то пол года как окончил. Но например при работе с REL670 такого я не наблюдал, хотя может изза того, что не задавался такой целью.

27

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

REL670 автоматически переключается на контур фаза-земля при появлении тока 3Iо.

28

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

При однофазных КЗ зона Zмф сокращается до 30-50% от уставки в зависимости от соотношения Z1 и Zo.

29 (2013-06-21 08:20:21 отредактировано retriever)

Re: Вырезка по нагрузке ДЗ в L60

Пожалуйста, сотрите сообщение, а то какой-то некропост сдуру сделал.