Добрый день, коллеги. Извиняюсь за долгое молчание.
С помощью проб и ошибок мне удалось до конца разобраться с работой дистанционной защиты и отстройки от нагрузки. Оказалось, действительно блок отстройки от нагрузки "LOAD ENCROACHMENT" вычисляет значение импеданса по току и напряжению прямой последовательности:
Z=U1/I1
В тоже время, блок дистанционной защиты берет для вычисления импеданса ток и напряжение повреждения (то есть ток и напряжение в поврежденной петли). Например при двухфазном повреждении между фазами АВ формула выглядит так:
Z=Uab/(2*Ia)
При трехфазном КЗ обе формулы дают одинаковое значение. Но если КЗ несимметричное то значение импеданса вычисленное по прямым последовательностям дат меньшее значение. И надо сказать, что степень его "меншести" будет тем больше чем меньше напряжение КЗ.
Все это в итоге приводит к излишней блокировке ДЗ при несимметричных КЗ. В настройках блока "LOAD ENCROACHMENT" есть уставка "MIN VOLT", которая (как я определил) кокраз и предназначена для того, чтобы не было таких ситуаций. Она попросту блокирует работу блока отстройки от нагрузки если напряжение меньше указанного в ней значения. А мне были даны уставки со значением 0,1о.е., то есть очень маленькое значение.
Но краем уха я узнал, что некоторые решают все с помощью логики, в которой блокируется работа "LOAD ENCROACHMENT" при несимметричных Кз. И я сделал такую схему при которой блокировка конкретной зоны ДЗ, блоком "LOAD ENCROACHMENT", разрешается только если ДЗ работает при трехфазных КЗ. В этом помогло то, что в L60 зоны ДЗ имеют выходы не только общего пуска/отключения но и конкретно по каждому контуру (например PH DIST Z3 PKP AB - пуск междуфазной ДЗ-3 по контуру АВ).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30715/thumb/p171rekkqh1l2a12s112av57e13mn1.png
то есть я не "выявляю трехфазное КЗ" как сказал товарищ Bogatikov. А лишь разрешаю работать ДЗ при несимметричных КЗ в обход вырезки по нагрузке.
Очень нужно Ваше мнение по поводу данных двух направлений решения этой проблемы.