21

Re: Небольшой вопрос по терминологии в АПВ

snezer пишет:

по логике 180сек. для "больших" выключателей

При испытаниях и снятии диаграмм на ВВ-330Б наладчики проводили такой цикл: О-0,3с-ВО-180с-ВО.

22

Re: Небольшой вопрос по терминологии в АПВ

По воздушникам ситуация следующая. Запас воздуха в ресиверах должен обеспечивать отключение от ДЗШ всего объекта и автоматическую сборку схемы. Для единичного выключателя, как правило запаса воздуха достаточно даже того, который находится в магистралях до выключателя.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Небольшой вопрос по терминологии в АПВ

Как-то раз на воздушном выключателе 500 кВ при опробовании ОАПВ после реконструкции получился барабан - за пару секунд он включился-отключился раза 4 (на всякий случай снималось на видео, потом посчитали). Все выдержало. В процессе аж коленки подогнулись - стояли метрах в 10 - казалось очень долго.