rocker890 пишет: В этом случае 0,3с - время готовности привода к новому включению. Уставка АПВ в этом случае должна быть равно 0,3с+Tзап. Тзап - время запаса, которое справочники рекомендуют 0,3-0,5 с. То есть минимальная уставка АПВ будет 0,6 сек.
0,6 с весьма оптимистичная выдержка времени. Во-первых, необходимо знать, какую мы выдержку времени считаем, однофазного или трёхфазного АПВ, во-вторых, в случае ТАПВ для линий 330 и выше, учитываем мы время отключения противоположного конца или нет. Честно говоря, время 0,3 с я так и не понял. С чем оно связано? Может восстановление свойств элегаза?
rocker890 пишет: Второе. 15 с - это время возврата АПВ в исходное положение. То есть если выключатель включился от АПВ, то должно пройти не менее 15 с, чтобы само устройство АПВ подготовилось к новому циклу О-В, чем обеспечивается однократность.
15 с – это время завода пружин, т.е. готовность привода к следующему циклу АПВ. К кратности АПВ никакого отношения не имеет.
rocker890 пишет: И вопрос как всегда по МП. Если ранее второе время регулировалось конденсаторами устройств АПВ и даже после ручного включения выключателя должно было пройти время заряда, иначе АПВ не получится, то как теперь? В МП ведь это не конденсатором задается. То есть терминал после ручного включения уже сразу готов к циклу АПВ? А автоматический возврат именно для однократности? Возможно ли, что допустим было неуспешное АПВ. Подошел дежурный и включил ключом. Конденсатора нет, заряжаться нечему - снова пройдет цикл АПВ? Или эти самые 15 секунд все равно никуда не денутся?
Заряд конденсатора говорит о том, что ранее прошёл какой-то запрет АПВ. Какой не важно. В терминалах С60 мы делаем так. Любое трёхфазное включение, любой запрет (УРОВ, ЗНР, приём команды № 1, ДЗШ и т.д.) запоминаются таймером на возврат на 30 с и действуют на блокировку функции АПВ. Тем самым имитируется заряд конденсатора. Любое ТАПВ возможно только после 30 с, при условии, что цепь несоответствия собрана.
А вот те 15 с цикла ВО-В (завод пружин) нужны для ОАПВ. Раньше, на воздушных выключателях, привод был готов к следующему включению практически мгновенно. Поэтому время фиксации цикла ОАПВ, в течении которого повторное однофазное отключение и включение было невозможно, рассчитывалось и ограничивалось временем, например 3 с. Прошло 3 с – схема готова к включению фазы, нет – любое отключение трёхфазное с запретом АПВ. На элегазовых выключателях такой номер не проходит, они готовы к следующему включению после успешного ОАПВ через время завода пружин – 15 с. Эти 15 с определяют фиксацию цикла ОАПВ, по истечении которых выключатель гарантировано включится однофазно. А однократность, двухкратность АПВ определяются уставками и логикой работы самой функции АПВ.