61 (2016-02-11 21:00:13 отредактировано al-lar)

Re: Защита линии

У меня вопрос, А для чего характеристику уводят немного во II и IV квадранты? (во вложениии показано красным)

Post's attachments

II и IV.jpg 26.18 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

62 (2016-02-11 20:54:40 отредактировано al-lar)

Re: Защита линии

retriever пишет:

И с резервированием КЗ за отпайками та же песня.

Т.е. третья ступень должна резервировать не только отходящие от смежной ПС элементы но отпайки защищаемой линии?

63 (2016-02-12 13:37:32 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

У меня вопрос, А для чего характеристику уводят немного во II и IV квадранты? (во вложениии показано красным)

Во третий второй квадрант - чтобы учесть погрешность ТТ и ТН (стандартное значение 115 градусов)
В четвертый квадрант - чтобы обеспечить чувствительность при близких КЗ через переходное сопротивление в режиме прямой передачи мощности (когда фаза эдс "за спиной" больше фазы ЭДС впереди)- там замер сопротивления вправо и вниз смещается. Примерно для того же у первой ступени существует скос сверху, только там для отстройки, здесь для чувствительности.

al-lar пишет:

Т.е. третья ступень должна резервировать не только отходящие от смежной ПС элементы но отпайки защищаемой линии?

Да. Именно это и надо сделать в вашем проекте (на 99% уверен - не будет никакой чувствительности за отпайками).

64 (2016-02-11 21:38:55 отредактировано al-lar)

Re: Защита линии

retriever пишет:

на 99% уверен - не будет никакой чувствительности за отпайками)

Дипазона то мне хватит - там до 100 Ом можно аж задать во вторичных. Да действительно У меня уже при КЗ на стороне СН за трансом 40МВА смежной ПС получилось  ZIIIcp=85 Ом. А за трансом отпайки 10МВА - даже считать боюсь. Как же тогда в бланках у них стоит всего лишь 44 Ома. (см. вложение)

Post's attachments

III.jpg 168.33 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

65 (2016-02-11 21:47:16 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Как же тогда в бланках у них стоит всего лишь 44 Ома.

Вероятно, резервировали только линии (смежные). Это стандартная картина, что за трансформаторами чувствительности нет.
И лучше глянуть не только на модуль вектора сопротивления, но и на угол (т.е. Кток будет комплексным, или см. по замеру в модели).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Защита линии

retriever пишет:

Это стандартная картина, что за трансформаторами чувствительности нет.

Если диапазона хватает, что мешает выставить уставки III по чувствительности за трансами? Или слишком большая величина уставки по сопротивлению III ступени, в тоже время чем то чревата?

67 (2016-02-15 09:51:59 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Если диапазона хватает, что мешает выставить уставки III по чувствительности за трансами?

Проблема в том, что часто не хватает. Появится у вас цифра в пару тысяч Ом, к примеру.
Бывает так, что вектор замера не в тот квадрант лезет, даже если по длине нормальный. Или направлен вектор не вверх, а куда-то вбок, а там - вырез по нагрузке. Это скорее из теоретических соображений следует. Только на тупике можно быть более-менее уверенным в возможности обеспечить дальнее резервирование.

А у вас получается обеспечить резервирование по вашим расчетам? Резервирование удается обеспечить при КЗ на стороне 35 и 6(10) кВ трансформаторов противоположного конца?
За отпайками удается обеспечить? Вектор замера сопротивления у вас в уставочную область попадает? А то, может, по длине-то он нормальный, но лежит как-то криво...

68 (2016-02-15 10:20:27 отредактировано al-lar)

Re: Защита линии

retriever пишет:

по замеру в модели

Я правильно понимаю, что максимальное замеренное сопротивление по замеренным в модели остаточному напряжению в узле и току в защите определяется по выражению: U(3)/(√3·Iкз.в.защ). Если да то почему-то сопротивление вычисленное через коэффициенты токораспределения  немного отличаются (даже при испольхзовании комплексных величин) от сопротивления вычисленного по замеренным напряжениям узла и тока в защите. С чем это может быть связано. Может метод с коэффициентами тока распределения приблизительный и что то пренебрегает?

69

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Если да то почему-то сопротивление вычисленное через коэффициенты токораспределения  немного отличаются (даже при испольхзовании комплексных величин) от сопротивления вычисленного по замеренным напряжениям узла и тока в защите. С чем это может быть связано.

Приведите, пожалуйста, расчеты. Если правильно считать, то должно все совпадать.
Zab=(Ua-Ub)/(Ia-Ib)
Zbc=(Ub-Uc)/(Ib-Ic)
Zca=(Uc-Ua)/(Ic-Ia)

70

Re: Защита линии

retriever пишет:

Приведите, пожалуйста, расчеты.

Вроде получилось

71

Re: Защита линии

И еще вопрос, при выборе уставок по чувствительности как я понимаю нужно брать двухфазное КЗ. Но ведь защита замеряет сопротивление прямой последовательности, которое не зависит от вида КЗ, или я ошибаюсь и замеренное сопротивление в защите (Z1+Z2+Z0) при двухфазном КЗ оказывается больше в 2/√3 раз. И тут тогда непонятно как можно иcпользовать замеренные напряжения и токи в модели (модель выдает и двухфазные КЗ  - фазные значения и двухфазные токи)? И еще мне непонятно про 2х фазное КЗ за трансом - как оно влияет на замеренное сопротивление в защите?

72 (2016-02-15 13:35:30 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

И еще вопрос, при выборе уставок по чувствительности как я понимаю нужно брать двухфазное КЗ. Но ведь защита замеряет сопротивление прямой последовательности, которое не зависит от вида КЗ, или я ошибаюсь и замеренное сопротивление в защите (Z1+Z2+Z0) при двухфазном КЗ оказывается больше в 2/√3 раз. И тут тогда непонятно как можно иcпользовать замеренные напряжения и токи в модели (модель выдает и двухфазные КЗ  - фазные значения и двухфазные токи)? И еще мне непонятно про 2х фазное КЗ за трансом - как оно влияет на замеренное сопротивление в защите?

Если речь идет о металлическом КЗ на линии, то от вида КЗ разницы вроде нет (при КЗ на своей линии без разницы точно, при КЗ в конце смежной разница если и есть из-за подпитки, то мала - я проверил в АРМ СРЗА -цифры почти одинаковы, отличие где-то на уровне погрешности округления) - элементарно проверяется расчетом по данным модели.
Если речь идет о КЗ за трансформатором со схемой соединения звезда-треугольник, разница есть: при двухфазном КЗ вектор замера сопротивления длиннее и повернут вправо. Опять же, посчитайте по модели и посмотрите -есть у вас разница или нет (т.е. учитывает ли такие вещи модель).

73 (2016-02-15 14:18:19 отредактировано al-lar)

Re: Защита линии

retriever пишет:

Опять же, посчитайте по модели и посмотрите -есть у вас разница или нет (т.е. учитывает ли такие вещи модель).

При трех фазном КЗ за трансом Y/D у меня получилось по формуле (Ua-Ub)/(Iа-Ib)=144,29Ом, при двух фазном КЗ за трансом у меня по этой же формуле получилось 199,6 Ом. Можно ли об этом судить -учитывает ли модель "такие вещи"?

74 (2016-02-15 16:04:18 отредактировано ALAR)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

И еще мне непонятно про 2х фазное КЗ за трансом - как оно влияет на замеренное сопротивление в защите?

В литературе этот вопрос довольно хорошо освещен. Нужно прочитать две главы с примерными названиями "Схемы включения реле сопротивления" и "Влияние трансформации звезда-треугольник на работу дистанционных реле". 
Можно посмотреть: 1) Беркович М.А. и др., Основы техники релейной защиты, 1984; 2)Атабеков Г.И., Релейная защита высоковольтных сетей,1949; 3)Атабеков Г.И. Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей, 1957; 4) Циглер Г., Цифровая дистанционная защита, 2005; 5)Руководящие указания №7 и в других книгах тоже (Шнеерсон, Фабрикант).
Ну, а если сразу к "концу" вопроса, опуская теорию, которую Вы прочтете в книгах, то сопротивление на зажимах реле сопротивления, включенного по традиционной схеме (на междуфазные напряжения и разность фазных токов), при 2ф. КЗ за трансформатором со схемой соединения звезда/треугольник можно вычислить по формулам:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96077/thumb/p1abiggaes12761bnp156l1sosqg11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96077/thumb/p1abiggaes12761bnp156l1sosqg11.png
Сопротивление при трехфазном КЗ Вы посчитали, сопротивление системы известно. В MathСad забиваете эти формулы и считаете.

75 (2016-02-15 14:45:19 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Можно ли об этом судить -учитывает ли модель "такие вещи"?

Проверьте еще на каком-нибудь тупиковом элементе. Должна быть разница в 2/корень(3) раз и поворот вправо на 30°.
Вот такие формулы в расчетном шаблоне АРМ СРЗА
Запись 1/-30 означает 1*exp(j*-30°)=1*exp(j*-30*ПИ/180). U1, U2 -напряжения прямой и обратной последовательности, I1, I2 - соотв., токи прямой и обратной последовательности. [У] - это индекс узла в программе, не обращайте на него внимания, 1000 - это киловольты в вольты.

ЗНАЧЕНИЕ  КТР= /*КТР=1,ЕСЛИ ТТ И ТН В ОДНОМ УЗЛЕ;КТР=U(TT)/U(TH)*/
ЗНАЧЕНИЕ  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120
ФОРМУЛА   ZA=(U1[У]*E_30+U2[У]*E30)*1000*КТР/(I1*E_30+I2*E30)
ФОРМУЛА   ZB=(A2*U1[У]*E_30+A*U2[У]*E30)*1000*КТР/(A2*I1*E_30+A*I2*E30)
ФОРМУЛА   ZC=(A*U1[У]*E_30+A2*U2[У]*E30)*1000*КТР/(A*I1*E_30+A2*I2*E30)
ФОРМУЛА   ZAB=(U1[У]+U2[У])*1000*КТР/(I1+I2)
ФОРМУЛА   ZBC=(A2*U1[У]+A*U2[У])*1000*КТР/(A2*I1+A*I2)
ФОРМУЛА   ZCA=(A*U1[У]+A2*U2[У])*1000*КТР/(A*I1+A2*I2)

76 (2016-02-15 17:35:39 отредактировано Onegin)

Re: Защита линии

retriever пишет:

Бывает так, что вектор замера не в тот квадрант лезет, даже если по длине нормальный. Или направлен вектор не вверх, а куда-то вбок, а там - вырез по нагрузке. Это скорее из теоретических соображений следует. Только на тупике можно быть более-менее уверенным в возможности обеспечить дальнее резервирование.

встречал попадание вектора при кз за трансформатором во второй квадрант, по наблюдениям обычна эта проблема со стороны слабой системы и при наличии обходной связи. Есть мысли касательно физики вопроса? пару раз рисовал так и не довел до ума...

77

Re: Защита линии

Onegin пишет:

встречал попадание вектора при кз за трансформатором во второй квадрант, по наблюдениям обычна эта проблема со стороны слабой системы и при наличии обходной связи. Есть мысли касательно физики вопроса? пару раз рисовал так и не довел до ума...

Uзащ=Zл1*Iл1+Zt*(Iл1+Iл2)
Zзам=Uзащ/Iл1=Zл1+Zt*(Iл1+Iл2)/Iл1
Далее все зависит от Iл2/Iл1.
Это соотношение зависит от фаз и модулей ЭДС систем по концам, также зависит от X/R разных частей энергосистемы.
В случае холостого хода (одинаковые ЭДС систем по концам) и однородной сети (X/R=const) фазы Iл1 и Iл2 примерно одинаковые, тогда (Iл1+Iл2)/Iл1=k - действительное число, и у нас замер равен Zл1+Zt*k.
Если у нас сеть неоднородная, то k может быть комплексным. Также это может быть в нагрузочном режиме, когда ЭДС различаются по фазе. Насчет влияния различия модулей точно не скажу, но оно слабое, по идее.
Во второй квадрант замер полезет, если передача мощности в норм. режиме идет "за спину" нашей защите (т.е. фаза ЭДС "перед лицом" больше фазы ЭДС "за спиной").
Про обходную связь навскидку не могу сказать - считать надо.

78 (2016-02-15 21:58:06 отредактировано Onegin)

Re: Защита линии

да это  все понятно. но схема вся на холостом ходу, начинал рассуждать так же, но не к чему не пришел.

а как iл2/iл1 зависит от x/r разных частей энергосистемы?

пусть для примера у нас есть трансформатор,слева от него эдс и воздушные линии x/r пусть будет 1.73 справа такая же эдс и кабельные линии x/r пусть будет 5.6

79

Re: Защита линии

Onegin пишет:

а как iл2/iл1 зависит от x/r разных частей энергосистемы?

Iл2/Iл1=Zs1/Zs2=|Zs1|/|Zs2|*exp(фs1-фs2)  (если ЭДС по концам одинаковы, иначе формула будет сложнее)
Замерное сопротивление
Zзам=Uзащ/Iл1=Zл1+Zt*(1+Iл2/Iл1)=Zл1+Zt+Zt*Iл2/Iл1=Zл1+Zt+Zt*|Zs1|/|Zs2|*exp(фs1-фs2)

Нас интересует последнее слагаемое. Нужно, чтобы вектор Zt*|Zs1|/|Zs2| закрутился влево. Для этого нам надо, чтобы фs1-фs2>0, или фs1>фs2

Onegin пишет:

пусть для примера у нас есть трансформатор,слева от него эдс и воздушные линии x/r пусть будет 1.73 справа такая же эдс и кабельные линии x/r пусть будет 5.6

Слева   фs1=atan(1.73)*180/пи=60°,
Справа фs2=atan(5.6)*180/пи=80°
Крутиться вектор будет вправо. Надо наоборот, чтобы слева было 5.6, а справа 1.73

80 (2016-02-16 12:43:32 отредактировано Onegin)

Re: Защита линии

retriever пишет:

иначе формула будет сложнее)

Iл1*zs1=Iл2*zs2+Iн*(zs1+zs2)?