1

Тема: Защита линии

Доброго времени суток!Линия с двухсторонним питанием, две отпайки-необходимо рассчитать защиту линии выполненную на базе терминала ШЭ 2607 021.Для меня- это первый расчет вне стен универа и если честно не знаю даже с чего начать и уж тем более как все расчеты забить  в бланки уставок

Post's attachments

6-ЭС_папп_01.jpg 560.98 Кб, 2 скачиваний с 2012-07-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Защита линии

Смотрите "Дистанционная защита линий 35- 330 кв. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7"
"Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 2. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-220 кВ",
ну и указания от ЭКРЫ для расчета 021 шкафа!

3

Re: Защита линии

Спасибо за совет!Теорию вроде как изучил!И даже смог рассчитать первичные значения уставок,но с бланками уставок по прежнему беда(.Подскажите, как первичные значения перевести во вторичные.Вот к примеру: есть Zсраб.,а в бланк нужно забивать активную и реактивную составляющую с углами наклона.Помогите кто сможет!
Заранее благодарен!!!

4

Re: Защита линии

Дайте адресок, кину кое-что.

5

Re: Защита линии

nic.Cole@Mail.ru
Спасибо!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защита линии

Отправил.

7

Re: Защита линии

Phantom пишет:

Смотрите "Дистанционная защита линий 35- 330 кв. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7"
"Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 2. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-220 кВ",
ну и указания от ЭКРЫ для расчета 021 шкафа!

В руководящих указаниях рассматриваются трех ступенчатые защиты. В данных руководящих указаниях указано как рассчитать сопротивление срабатывания только первой и второй ступени ДЗ. Третья ступень обычно выполняется без реле сопротивления. У меня дистанционная защита линии выполнена на базе МП устройства (БЭМП-ДЗТ-01(02)) с шестью ступенями ДЗ, причем в каждой ступени есть уставка по сопротивлению. Моя задача проверить существующие уставки линии 110 кв в связи с вновь подключаемой нагрузкой (устанвливается еще один трансформатор на одной из отпаек, линия с двусторонним питанием). Судя по существующему бланку уставок во всех шести ступенях задана уставка по сопротивлению (хотя трехступенчатые защиты на 3 ступени уже не предусматривают такой уставки). Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5 и шестой ступеней ДЗ (в руководстве и на сайте производителя нет указаний по расчету уставок их защит) или расчет выполняется аналогично 1 и второй ступени? соответственно с отстройкой от последующих ступеней, но ведь на линии еще есть отпайки и вообще как я понимаю 1 ступень распростаняется до первой отпайки, вторая - до второй  - третья до третьей, четвертая - по сути должна резервировать первую ступень защиты на противоположной подстанции, а зачем нужны 5 и 6 ступени?

8

Re: Защита линии

al-lar пишет:

В руководящих указаниях рассматриваются трех ступенчатые защиты. В данных руководящих указаниях указано как рассчитать сопротивление срабатывания только первой и второй ступени ДЗ. Третья ступень обычно выполняется без реле сопротивления. У меня дистанционная защита линии выполнена на базе МП устройства (БЭМП-ДЗТ-01(02)) с шестью ступенями ДЗ, причем в каждой ступени есть уставка по сопротивлению. Моя задача проверить существующие уставки линии 110 кв в связи с вновь подключаемой нагрузкой (устанвливается еще один трансформатор на одной из отпаек, линия с двусторонним питанием). Судя по существующему бланку уставок во всех шести ступенях задана уставка по сопротивлению (хотя трехступенчатые защиты на 3 ступени уже не предусматривают такой уставки). Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5 и шестой ступеней ДЗ (в руководстве и на сайте производителя нет указаний по расчету уставок их защит) или расчет выполняется аналогично 1 и второй ступени? соответственно с отстройкой от последующих ступеней, но ведь на линии еще есть отпайки и вообще как я понимаю 1 ступень распростаняется до первой отпайки, вторая - до второй  - третья до третьей, четвертая - по сути должна резервировать первую ступень защиты на противоположной подстанции, а зачем нужны 5 и 6 ступени?

Прошу прощения не заметил - всего 5 ступеней причем 4 и 5 выведены, тогда в данном случее вывод четвертой ступени чреват - отсутствием первой ступени защиты на ПС противоположного конца?

9 (2015-11-27 19:44:53 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

Схему сюда бы...
А питание с отпайки есть?
Если нет, там проверять особо нечего: нужно отстроиться от КЗ за вновь устанавливаемым трансформатором ступенями №1,2 в режиме питания с одного конца.
Также можно проверить дальнее резервирование при двухфазном КЗ за трансформатором ступенью №3 в режиме двустороннего питания. При этом надо учесть переход "звезда-треугольник" (сопротивление увеличится в 2/корень(3) раз и повернется вправо на 30 градусов). С высокой долей вероятности оно обеспечиваться не будет, если только отпайка не сверхмощная, а питание с противоположного конца - никакое. Можно попробовать задрать уставку по Х и R, но там есть предел по максимально возможному значению. И не дай бог оно попадет в зону выреза по нагрузке.
Если у обоих концов 3-я ступень нечувствительна, то ничего не поделаешь. Я так понимаю, УРОВ нужно ставить на отпайку, если его там еще нет. Если есть, то все вроде бы ок...
Расчет проектный?

al-lar пишет:

и вообще как я понимаю 1 ступень распростаняется до первой отпайки, вторая - до второй  - третья до третьей

1-я ступень отстраивается от КЗ в конце защищаемой линии от от КЗ на отпайках (за трансформаторами).
2-я ступень согласуется с ДЗ-1 смежной линии и все так же отстраивается от КЗ на отпайках, а также за трансформаторами ПС в конце смежной линии. "Линию до отпайки" обычно отдельно не защищают - линия может быть 100 км, а отпайка в 1 км от ПС.

al-lar пишет:

Третья ступень обычно выполняется без реле сопротивления.

3-я ступень д.б. (по возможности) чувствительна к КЗ в конце смежных линий и отстроена от нагрузки (вырезом, либо прямо правой частью). Если нечувствительна в нормальном режиме при КЗ в конце смежного элемента - стараемся обеспечить чувствительность в каскаде (когда это КЗ почувствовала защита какой-то другой линии, и отключила, в результате чего снижается подпитка в смежную линию и уменьшается замер сопротивления).

al-lar пишет:

Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5  ступеней ДЗ

Четвертую ступень можно направить назад, в шины, и согласовать с первыми ступенями защит "за спиной" (довольно мутное и тяжелое занятие, на самом деле).
Пятая ступень имеет смысл, когда смежные элементы имеют сильно разные уставки  по сопротивлению и по времени. Так-то последняя ступень должна резервировать все смежные линии. Но может оказаться так, что там линий, скажем, 3 шт, 2 короткие, последняя ступень ДЗ идет с маленькой уставкой по времени, и одна длинная, у которой последняя ступень ДЗ имеет бешеное время срабатывания.
Тогда имеет смысл функцию резервирующей ступени разнести на две: одну ступень согласовать с предпоследней ступенью ДЗ длинной линии по сопротивлению (чтобы было время срабатывания поменьше) и накрыть обе короткие линии, а второй, выбираемой, как обычно - накрыть все три линии.

Но обычно просто считают по-советски 3 ступени и все. Для проектного расчета - большего и не надо.
Ах да, какая-то из ступеней (с уставками, аналогичными 2-й) должна быть с телеускорением - это либо сама вторая, либо отдельная специальная. Не знаю, как БЭМП, надо смотреть в документацию.

10

Re: Защита линии

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png

retriever пишет:

Схему сюда бы...

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png

Post's attachments

3М1 Model (1).pdf 189.5 Кб, 31 скачиваний с 2015-11-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

11

Re: Защита линии

retriever пишет:

Расчет проектный?

Да

12

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Смотрите "Дистанционная защита линий 35- 330 кв. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7"

В данных руководящих указаниях имеется такой вот рисунок(см. примечание). Вопрос - на рисунке б) и в) указано zл2 (обведеhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p1a54h738m1o17p21sootk413g61.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p1a54h738m1o17p21sootk413g61.png но красным) - это одной из двух параллельных линий или это эквивалентное сопротивление этих двух параллельных линий?

Post's attachments

ДЗ линии.pdf 47.54 Кб, 21 скачиваний с 2015-11-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

13

Re: Защита линии

retriever пишет:

Если нет, там проверять особо нечего: нужно отстроиться от КЗ за вновь устанавливаемым трансформатором ступенями №1,2 в режиме питания с одного конца.

Имеется ввиду что линия отключена с противоположного конца и рассматривается КЗ в конце линии?

14 (2015-11-27 22:13:06 отредактировано retriever)

Re: Защита линии

al-lar пишет:

Вопрос - на рисунке б) и в) указано zл2 (обведено красным) - это одной из двух параллельных линий или это эквивалентное сопротивление этих двух параллельных линий?

Одной из. Обе считаются одинаковыми. В формуле (4) на след. странице этот факт учитывается домножением на 0.5 (сопротивление двух одинаковых параллельных линий в 2 раза меньше одной из них).

Посмотрел вашу схему, но так и не понял, какой трансформатор там новый.
На той отпайке, где два трансформатора 16 МВА питаются от одной линии? А раньше там один был? Если да, то ДЗ от межфазных КЗ вам вообще нет смысла считать - все уставки остаются теми же (потому что трансформатор такой же, как и уже подключенный).
Изменится разве что вырез по нагрузке. И то, если вырез делался по предельно допустимому току провода, его можно оставить таким же, ибо провод должен был быть проверен. На всякий случай прикиньте суммарный нагрузочный ток всех отпаек - по мощности трансформатора.
Есть смысл считать ТЗНП и ДЗ от КЗ на землю, и то, если нейтраль на новом трансформаторе будет заземлена (причем это коснется только проверки чувствительности - при отстройке этот новый транс отключаем, режим будет жестче). Если не будет - то вообще ничего не надо считать ICQ/ab:).
Посмотрите инструкцию по заземлению нейтрали в этом районе - заземлялились ли нейтрали трансформаторов отпаек на этой линии?

Если же речь идет о тех двух трансформаторах 10 МВА - за ними генерация, что ли? Или это так подпитка от нагрузки учтена?

15

Re: Защита линии

retriever пишет:

На той отпайке, где два трансформатора 16 МВА питаются от одной линии? А раньше там один был? Если да

Да это этот трансформатор, спасибо за консультацию

16

Re: Защита линии

retriever пишет:

Изменится разве что вырез по нагрузке. И то, если вырез делался по предельно допустимому току провода, его можно оставить таким же, ибо провод должен был быть проверен. На всякий случай прикиньте суммарный нагрузочный ток всех отпаек - по мощности трансформатора.

подскажите пожалуйста по существующему бланку уставок можно понять как делался вырез по предельно допустимому току провода или нет. Сопротивление выреза судя по бланку уставок  равно сопротивлению срабатывания ступени соответствующей ступени а углы выреза соответствующих ступеней равны нулю. Прикладываю бланк уставок и тиаовую характеристику срабатывания реле сопротивления реализуемую в данных терминалах защит

Post's attachments

¦3690(10946823_Р48-б1-II-3-19-3721_30_10_2015).PDF 4.47 Мб, 28 скачиваний с 2015-11-29 

характеристика срабатывания.pdf 132.43 Кб, 18 скачиваний с 2015-11-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

17

Re: Защита линии

al-lar пишет:

подскажите пожалуйста по существующему бланку уставок можно понять как делался вырез по предельно допустимому току провода или нет.

http://rzia.ru/topic3668-arm-srza-opisanie-p3.html, см #56
В вашем случае Iном=390 А - для АС-120 http://forca.ru/info/spravka/dopustimye … s-ask.html
R=0.35*Uном/Iном=0.35*110000/390=98.7 Ом первичных, что МНОГО больше всех остальных уставок по сопротивлению. Вероятно, выбрали R по чувствительности, и решили, что хватит. Суммарный ток всех отпаек, если посадить их на одну линию (кстати, почему на схеме не приведены неавтоматические перемычки?) - 357 А...

И да, я забыл упомянуть про отстройку от броска тока намагничивания.  Ее надо бы сделать. Хотя бы для ТО. При этом все трансформаторы должны висеть на одной линии. Питание со второго конца - отключить.
Ее нужно сделать и для ТЗНП (если нейтрали заземлены), но в текущем бланке уставок ТЗНП-1 работает с выдержкой времени 0,05 с, что, по идее, позволяет нам обойтись без этой отстройки (РУ 12, с.70).

18

Re: Защита линии

retriever пишет:

кстати, почему на схеме не приведены неавтоматические перемычки?

Они есть, я их просто не указал, т.к. в нормальном режиме они разомкнуты, ну соответственно при питании отпаек от одной ВЛ , перемычки должны быть включены, я правильно понимаю?

19

Re: Защита линии

retriever пишет:

за ними генерация, что ли? Или это так подпитка от нагрузки учтена?

Генерация

20

Re: Защита линии

retriever пишет:

Посмотрите инструкцию по заземлению нейтрали в этом районе - заземлялились ли нейтрали трансформаторов отпаек на этой линии?

Ниейтрали трансформаторов, те которые по 10 МВА -  заземлены, Нейтрали трансов по 16 МВА  - не заземлены.