Добрый день, коллеги!
Зарекся не включать компьютер в выходные, но не тут-то было. Страсти нешуточные разгораются :-)
Коллеги, вопрос К(1,1) двухфазное КЗ на землю, который мы рассматриваем несколько глубже.
1. За рубежом в качестве защиты от междуфазных и однофазных КЗ используется дистанционная защита (ДЗ). Т.е., используются органы Фаза-Фаза и Фаза-Земля для ВСЕХ задействованных ступеней ДЗ. Для повреждений связанных с землей, К(1) и К(1,1), с большим переходным сопротивлением предусматривается токовая защита нулевой последовательности - ТНЗНП. Это давно известный факт, что ТНЗНП обладает большей чувствительностью, чем ДЗ фаза-земля при повреждениях через большие переходные сопротивления, но в тоже время ДЗ обладает более стабильной зоной охвата (не зависит от режима). Таким образом, за рубежом 1ая, 2-ая, 3-тья ступени ДЗ имеют органы ФАЗА-ФАЗА и ФАЗА-ЗЕМЛЯ. Кроме того, используется абсолютно селективная первая ступень ТНЗНП (0,85 условно) для выявления повреждений через большое переходное. Т.е., ТНЗНП только одну ступень имеет у них.
2. В российской практике исторически сложилось так, что ДЗ у нас была только для фиксации повреждений ФАЗА-ФАЗА. Повреждения ФАЗА-ЗЕМЛЯ выявлялись 4-х ступенчатой ТНЗНП. При этом такой подход по всей сети - согласование ДЗ и ТНЗНП на всех участках идет соответственно с ДЗ и ТНЗНП. При этом К(1,1) также могло ликвидироваться ДЗ, если замер попадал в характеристику срабатывания ступени. С приходом в отечественную РЗА МП техники и, в первую очередь зарубежного образца, началось внедрение ДЗ от повреждений ФАЗА-ЗЕМЛЯ. При этом возник вопрос сколько ступеней ДЗ фаза-земля должно быть? Ответ прост – в наших условиях органы фаза-земля должны вводится только для абсолютно селективных ступеней ДЗ (1-ая и ускоряемая). Задействуем органы фаза-земля во 2-ой и 3-ей ступенях ДЗ (резервирование дальнее), будьте любезны согласовать по области действия ступенчатые защиты, реагирующие на одинаковые типы КЗ. Т.е., органы фаза-земля 2-ой и 3-ей ступеней ДЗ должны быть согласованы с соответствующими ступенями ТНЗНП, а не только ДЗ. А выполнять при каждом расчете уставок согласование измерительных органов, реагирующих на разные электрические величины не так то и просто.
Теперь касательно нашей проблемы. Терминалы зарубежных фирм имеют возможность свободного конфигурирования. Соответственно, любая, или почти любая задача может быть решена штатными средствами конфигурирования без отправки терминалов производителю.
Если мы имеем первый вариант (см. п. 1 выше), то для правильной работы ДЗ нужно обеспечить ввод соответствующих измерительных органов ДЗ при имеющем место повреждении. Т.е., при К(1), К(1,1) вводим органы фаза-земля, а при К(2), К(3) вводим органы фаза-фаза. Для этой цели в терминалах зарубежных фирм есть арбитры, определяющие каким органам ДЗ работать. Как правило, работают они путем сравнения I0 (I2) с фазным током Iф. Для REL670 такую роль играет Избиратель поврежденных фаз (в РЕЛ 511 был еще общий критерий повреждения). Т.е., этот арбитр вводит органы Фаза-Фаза или Фаза-Земля в соответствии с зафиксированным им повреждением. В конфигурации по умолчанию (конфигурация рекомендуемая производителем, которая соответствует варианту 1, и характерна для большинства европейских стран) заложен именно такой алгоритм - выбираем органы, которые должны работать.
Следует отметить, что выполнено это одинаково, что для REL670, что для REL521(511). Есть только небольшие отличия. У других производителей также есть аналогичный арбитр. Очень похоже все выполнено. Но не надо путать только с построением замеров (расчетная формула) для дистанционных измерительных органов - тут как раз он разный у всех производителей!
В нашем случае, 2-ая и 3-тья ступени работают только при повреждениях Фаза-Фаза. Органы Фаза-Земля выведены из действия уставками. При этом если остается в действии арбитр (есть связь по пусковому сигналу ступеней с избирателем - сигнал STCND), то критерий по 3I0 будет вводить в действие органы фаза-земля в работу, которые уставками выведены, и блокировать органы фаза-фаза если выявлено повреждение, связанное с землей (выходной сигнал STPE). Если же мы желаем, чтобы 2-ая и 3-тья ступени работали независимо от токового критерия 3I0 (см. сообщение grsl от 07.07.2012 15:22:42), т.е. только по факту попадания замера в характеристику срабатывания ДЗ, то нужно связь с избирателем «разорвать» и сделать независимый пуск по сигналу логической единички (на вход STCND завести FIXD-INTONE). Для первой и ускоряемой ступени ДЗ (от всех видов повреждений) связь с избирателем разрывать не следует. Однако остается вопрос, как быть с вырезом отстройки от нагрузки (он "сидит" в избирателе опять же)? Но, используя возможности конфигурирования и этот вопрос вполне решаем. Используется ли у Вас отстройка от нагрузки?
Выводы:
1) Вопрос К(1,1) решается путем правильного конфигурирования терминала с помощью РСМ600.
2) Остается решить вопрос выреза от нагрузки. Если он актуален.
3) Предлагается проверить новую конфигурацию от РЕТОМ по осциллограммам, записанным в терминалах.
Если сообщите e-mail, то в понедельник с рабочего компьютера могу выслать еще дополнительно некоторую информацию о том, как это все реализовать (я уже направлял коллегам подробное описание этого вопроса).
P.S.: терминалы зарубежные имеют возможности свободного конфигурирования. Множество сигналов, уставок (более 1000 на терминал). И с каждой новой версией идет только усложнение и расширение возможностей конфигурирования. Казалось бы, свободная конфигурация терминалов все усложняет в работе. Но в тоже время, свободная конфигурация позволяет решать практически любые вопросы и задачи. Частные случаи…
В связи с этим возникает вопрос создания типовых конфигураций, типовых решений для ряда случаев. Надо отметить, что зарубежные фирмы для себя такие шаблоны создали и используют. Вопрос только в том, все ли подходит для нас. Работа серьезная, но без ее выполнения будут возникать различные вопросы по применению терминалов.