Re: Как выявить поврежденный фидер 10кВ? Комплекс РУОМ+САНК(САМУР).
Дак если будет резистор то уже никакая катушка не нужна.
если на стороне 10кВ у трансформаторов треугольник то ставят нейтралообразующий транс.
как уже сказано резистор нужен для защиты от перенапряжений.
мы говорим об индустрии, а не о распредсети, само собой говорим в теории, без упоминаний о ПУЭ или других НТД.
при сегодняшних защитах 57А очень неплохо.
я бы не ставил на емкостной ток 119А, бо это дело изменяющееся и зависит от конфигурации сети....
кроме того речь не веду о пусковых токах, особено если у вас будур 10кВ асинхроники.
повторю, коротко, самое лучшее просто резистор, без автоматик и катушек, имхо.