1

Тема: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД

Произошло отключение трансформатора 35/10 кВ от действия ДЗТ блока БМРЗ-ТД-03. Предистория такова. После включения транзита по 35 кВ (трансформатор ниже транзита) произошло отключение трансформатора. По осциллограмме дифток 0,17Iн, а уставка 0,2Iн? И еще по осциллограмме на фазах В и С бросок тока виден, но на фазе А ни каких изменений не происходило. Помогите разобраться в данной ситуации, как это могло произойти.

2

Re: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД

Схемку бы с осциллограммой.

3

Re: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД

Пишите нам в Механотронику письмо с приложением карты уставок и самой осцилограммы. Проанализируем. Письмо шлите на адрес генерального конструктора, Гондурова С. А. info(@)mtrele.ru

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

4

Re: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД

Так здесь файлы как загружать, только картинки. Скрины кидать?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД

Нажмите "ответить", там можно прикрепить файл.