Тема: Работа дифзащиты трансформатора на БМРЗ-ТД
Произошло отключение трансформатора 35/10 кВ от действия ДЗТ блока БМРЗ-ТД-03. Предистория такова. После включения транзита по 35 кВ (трансформатор ниже транзита) произошло отключение трансформатора. По осциллограмме дифток 0,17Iн, а уставка 0,2Iн? И еще по осциллограмме на фазах В и С бросок тока виден, но на фазе А ни каких изменений не происходило. Помогите разобраться в данной ситуации, как это могло произойти.