1

Тема: Голь на выдумки хитра

Идея темы подброшена на Ампервольтметр для У5053
В предыдущей своей книге я упоминал о средствах, которыми пришлось выкручиваться в наладке на удаленных объектах при выходе из строя или отсутствии необходимого прибора. Кстати, пара моих рацпредложений была отвергнута метрологами, так что пока отложим.
Прошу коллег поделиться своими наработками - разработками, которые пришлось сделать в безвыходной ситуации. А там и свои припомню, пороюсь по блокнотам 25-летней давности.

2

Re: Голь на выдумки хитра

токовые клещи, ведро воды, соль, лопата, пара проводов и фидер 6 кВ аварийно проверен!

Под лежачего инженера коньяк не течёт

3

Re: Голь на выдумки хитра

SAA пишет:

токовые клещи, ведро воды, соль, лопата, пара проводов и фидер 6 кВ аварийно проверен!

Ох-хо-хоо..    Отчаянные парни!  У нас, в Бантустане, за такое могут уволить на следующий день - без разговоров. А компанию оштрафуют, да так, что цифру называть - и то страшно..

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

4

Re: Голь на выдумки хитра

поэтому я и указал что аварийно проверял-стенда достать не было скорой возможности,  а потребитель был важен.

Под лежачего инженера коньяк не течёт

5

Re: Голь на выдумки хитра

С юности помню фразу моего первого релейного начальника Г.Д. Гущина: Правила Техники Безопасности написаны не чернилами, а кровью.

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

6

Re: Голь на выдумки хитра

Александр, стесняюсь спросить, а Вы что никогда не нарушали?как сказал один мой инспектор по охране труда-я вас никого бы на пс не пустил пока она полностью не погашена.у каждого свои оценки опасности и цена необходимости нарушения. у меня была необходимость запитать птичник с единственным питанием на тот момент=> необходимость была стопроцентная- трупы птиц бы вывозили грузовиками, а риск с моей стороны- коротнуть лопату о ведро или поражение эл. током через лопату, провода....Первое решалось установкой автомата, а второе резиновыми ковриками и перчатками.

Под лежачего инженера коньяк не течёт

7

Re: Голь на выдумки хитра

SAA пишет:

токовые клещи, ведро воды, соль, лопата, пара проводов и фидер 6 кВ аварийно проверен!

ничего себе big_smile сам Тесла нервно курит в сторонке

8

Re: Голь на выдумки хитра

Простите, коллега, и в мыслях не было Вас обидеть, поверьте. Жаль только, что до сих пор очень много талантливых, инициативных и неравнодушных людей продолжают становятся частью неумолимой статистики, а дети лишаются родителей..

Однажды зимой, на одной из наших больших ПС 230/138кВ, мне нужно было заменить сгоревший предохранитель в шкафу напряжения одного из шунтирующих конденсаторов 138кВ.  Выключатель был отключен, но при замкнутом разъединителе. Конденсатор расположен на низкой платформе и, поэтому, огорожен забором и замкнут на ключ. Конденсатор может находиться или в автоматическом, или в ручном режиме работы, поэтому я позвонил Диспетчеру и попросил его перевести управление выключателем в ручной режим, на случай снижения напряжения и внезапного ввода устройства в работу, а также вывести АПВ - что и было сделано.
После чего я пошел на ОРУ, открыл дверь, зашел внутрь с ВВ индикаторм напряжения, проверил платформу - все нормально. Затем заменил предохранитель, позвонил диспетчеру, который вовратил управление в режим АВТО и ввел обратно АПВ.
Довольный собой, я приехал на обратно в офис.
Где ждал меня не самый радужный прием. Следующим утром один из наших станционников увидел следы на снегу вокруг забора, ограждающего Конденсатор, а также следы активности внутри, доложил об этом моему боссу. В тот день на ПС я был единственным посетителем.

в общем, пришлось мне тогда пережить несколько очень неприятных минут, упреков в халатности, головотяпстве и прямых угроз в том, что следующее приключение подобного рода будет для меня последним в этой компании. Надо отдать ему, однако, должное: дело не пошло по инстанции, но в качестве наказания за мое "геройство" он заставил меня в течение года, раз в месяц, делать презентации о разных аспектах Техники Безопасности - перед группой релейщиков, станционников and SCADA guys. Я должен был зачитывать статистику нарушений, давать лекции о принципах заземления, и пр.. пр.. в течение года!
Если-бы в течение этого срока с моей стороны было бы допущено еще одно подобное нарушение, то делу был бы дан ход. Этого не случилось.

Короче - политика такая: если для спасения всего этого трехсот-тысячного населения промышленного курятника, включая племенных петухов, потребуется пойти на нарушение ТБ, то пусть куры с петухами - не обижаются, а идут прямиком на стол к аллаху.

Геройская смерть одних - это ВСЕГДА разгильдяйство других.

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

9

Re: Голь на выдумки хитра

Александр США пишет:

он заставил меня в течение года, раз в месяц, делать презентации о разных аспектах Техники Безопасности - перед группой релейщиков, станционников and SCADA guys. Я должен был зачитывать статистику нарушений, давать лекции о принципах заземления, и пр.. пр.. в течение года!

smile)))))))))

http://picscreen.ru/_ph/16/2/21263195.jpg

10

Re: Голь на выдумки хитра

Александр США пишет:

в качестве наказания за мое "геройство" он заставил меня в течение года, раз в месяц, делать презентации о разных аспектах Техники Безопасности - перед группой релейщиков, станционников and SCADA guys. Я должен был зачитывать статистику нарушений, давать лекции о принципах заземления, и пр.. пр.. в течение года!

Обалдеть наказание....
Вот бы моих прежних руководителей заставить каждый месяц читать лекции по проектированию )))

11

Re: Голь на выдумки хитра

Что-то вы, коллеги, забыли, о чем нас просил топик-стартер, и перешли на тему: "Нарушение ТБ и наказание за оное".
А о выходах из безвыходных ситуаций... Женя, есть распространенная поговорка, которая была, кажется и в нашем родном НМУ ЭЮМ: "Наладчик должен уметь все делать с помощью только отвертки и пассатижей". Добавлю - эксплуатационник тоже.
Конечно, набор этих приспособлений несколько утрирован. Но порой, действительно,  когда либо наладочная, либо экс-я бригада находится у черта на куличках, и нет необх. приборов, инст-тов, приспособлений для проверки-наладки по всем правилам. И вот выкручиваешься тем, что есть.
Конечно, в вопросе топик-стартера подразумевалось - за счет чего выходили из положения. Но я решил сместить акцент и расскажать также о ситуациях. Ну и поговорку заодно вспомнил.

Делай , что должен, и будь, что будет

12

Re: Голь на выдумки хитра

lik пишет:

"Наладчик должен уметь все делать с помощью только отвертки и пассатижей". Добавлю - эксплуатационник тоже.

Да, были времена, когда я пришел на станцию, опытный электромонтер меня учил крутить колечки и бокорезами и плоскогубцами и утконосами. Как это не странно бокорезами лучше всего получалось

13

Re: Голь на выдумки хитра

Никита Любимов пишет:

Как это не странно бокорезами лучше всего получалось

Аналогично.

14

Re: Голь на выдумки хитра

lik пишет:

Что-то вы, коллеги, забыли, о чем нас просил топик-стартер, и перешли на тему: "Нарушение ТБ и наказание за оное".

Извините, Коллега, но позвольте не согласиться. Напротив: веселая и неисчерпаемая тема о закручивании шурупов с помощью молотка, в отсутствие отвертки - имеет некую таинственную связь с темой о внезапном и никем не ожидаемом падении самолетов на землю.  Считаю, и не без оснований, что до тех пор, пока речь не идет о прямой и непосредственной угрозе человеческой жизни - у работников любого уровня нет никаких причин идти на заведомое нарушение правил, написанных, повторяю, человеческой кровью.

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

15

Re: Голь на выдумки хитра

Александр США пишет:

Простите, коллега, и в мыслях не было Вас обидеть, поверьте

Александр я обижаться и не думал-просто резковато о нарушениях. так что всё нормально-рабочий момент. smile

сегодня кино было-резервировали ВЛ 6 кВ от этой же ПС, но с другой секции через присоединение на котором нагрузка, в лучшем случае, ампер 30, а с резервируемой линией до 200 ампер дотянет. Стою перед двумя выпившими оперативниками-контролирую как релейка "примет" тяжелую линию. включают масляник и я слышу характерный "дуговой" звук, а потом и вспышки в отсеке шинного моста. крикнул им отключать вручную, а они ещё помедлив отключают оперативно. разбор полёта-дыма нет, оплавлений не видно, ножи разъединителей  вошли нормально. оперативники друг друга оттягивают от ячейки и говорят не лезь мол туда ты выпивший. в общем оба пооткрывали двери ВВ частей ячейки и дико близко от шин,  держа друг друга, осматривали. замечаний не нашли. на мои замечания не реагировали.включили масляник ещё раз.результат тот же-дуга шуршала по ячейке. при детальном осмотре обнаружили шину которая была не прикручена , а практически болталась на одном болте. для 30 ампер этого хватало, а с резервом не пошло.

мораль истории...много моралей- каждый найдёт свою. нет предела безопасности-есть условия которые могут уменьшить возможность авар. ситуации и её влияние на окружающих.не надо доходить до абсурда, но необходимый минимум выполнить нужно. по сводкам несчастных случаев большая часть НС-это невнимательность, а потом проблемы с железом. нужно всегда держать себя в "тонусе" -бояться нужно и учиться на чужих ошибках.

но это отход от темы.
жду интересных решений коллег.

Под лежачего инженера коньяк не течёт

16

Re: Голь на выдумки хитра

Без комментариев - ибо дар речи пропал..

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

17

Re: Голь на выдумки хитра

Вы ВВ по месту включаете? Это ведь не безопасно, особенно с маслеными.

18

Re: Голь на выдумки хитра

Что-то в опасную плоскость обсуждение переходит. Как бы инспектора и психологи не заинтересовались. Чтобы развернуть тему в нужном направлении, припоминаю не техническое, а скорее организационное решение, неоднократно использовавшееся на ряде объектов.
1981 (или 82 год). Вводится в работу ПС 220 кВ Псоу (сейчас – главный узел электроснабжения олимпийских объектов, завершается полная реконструкция, в результате которой из старого оборудования останутся только некоторые порталы). Подстанция врезается в существующую линию 220 кВ Дагомыс – Бзыби (это – в Абхазии). С Дагомыса на Псоу переносится приемопередатчик ДФЗ (ПВЗУ-К, видал единственный раз в жизни). Туда еду я, на Псоу остается Татьяна (сейчас моя жена, а тогда были первые прикидки, еще и невестой не была). Нет уверенности, что на противоположном конце есть нужный набор аппаратуры. Телефонную трубку беру с собой, но не уверен, что конкретная трубка с конкретным девайсом будет работать правильно, бывает, что нужна довольно сложная регулировка. Альтернативная связь – по маршруту «дежурный ПС Бзыби – диспетчер Грузлавэнерго – диспетчер ЦДУ – диспетчер Краснодарэнерго – диспетчер Сочинских электросетей – дежурный ПС Псоу». Мобильные телефоны в то время даже в прекрасном сне присниться не могли. Отрабатываем сценарий работы: в расчетное время (проезд до объекта плюс какой-то запас) я трижды нажимаю кнопку пуска передатчика. Получаю адекватный ответ и немного далее по сценарию оперативного персонала. Далее в течение 5 минут я собираю схему для проверки затухания канала, после чего пускается передатчик на противоположном конце на 3 минуты. Далее в этом же порядке идет проверка затухания в обратном направлении. Далее – запас по перекрываемому затуханию и т.д. Даже с учетом отсутствия магазина затуханий на противоположном конце. Отсутствие фазорегулятора, правда, не рассматривалось.
В этом случае предосторожности оказались лишними (связь установили за считанные минуты), но пригодились на других каналах. И не только с Татьяной, но и с другими партнерами всегда лежали в качестве аварийного варианта.

19

Re: Голь на выдумки хитра

doro пишет:

И не только с Татьяной, но и с другими партнерами всегда лежали в качестве аварийного варианта.

это Вы о чем?

20

Re: Голь на выдумки хитра

Так меры предосторожности при подготовке работ, что еще можно понимать в меру распущенности?