Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю
У ТНПШ кабели проходят в окне
Наверно это не ТНПШ, а ТНП... но не так важно. А какова связь с соседней секцией, где неселективно отключились кабели?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю
У ТНПШ кабели проходят в окне
Наверно это не ТНПШ, а ТНП... но не так важно. А какова связь с соседней секцией, где неселективно отключились кабели?
Не понял физику процесса Поясните пожалуйста
Если по науке:
Для исключения ложной работы РЗ необходимо компенсировать влияние блуждающих токов, замыкающихся по свинцовой оболочке и броне кабеля. С этой целью воронка и оболочка кабеля на участке от воронки до ТНП изолируются от земли, а заземляющий провод присоединяется к воронке кабеля и пропускается через окно ТНП. При таком исполнении ток, проходящий по броне кабеля, возвращается по заземляющему проводу, поэтому магнитные потоки в магнитопроводе ТНП от токов в броне и проводе взаимно уничтожаются. Магнитопровод ТНП должен быть надежно изолирован от брони кабеля.
Как-то так
ЗЫ: Или я неправильно понял вопрос
А какова связь с соседней секцией, где неселективно отключились двигатели?
Связь географическая. Двигатели расположены рядом. Кабели идут по одной трассе. Общий контур заземления.
ЗЫ: Или я неправильно понял вопрос
Вопрос: как влияет сопротивление места заземления поводка к контуру заземления на работу защиты от ОЗЗ.
Задам встречный вопрос - почему поводок заземления вообще прикручивается к корпусу, а не болтается в "подвешенном" состоянии?
Связь географическая
Нет связи даже на источнике питания?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Заземление брони как таковое не имеет отношение к ОЗЗ.
это защита от перенапряжений.
вобще заземление брони отдельная песня и споров вагон и маленькая тележка.
на определёных расстояниях заземляют только одну сторону брони.
неправильное заземление может привести к повреждению "головки" (может воронки? ) кабеля.
в случае с ТНП, ток по броне прошёл чер поводок вернулся, результат нуль.
что касается плохого заземления поводка, вполне возможно что возникла разница потенциалов между землёй двигателя и заземлением брони в КРУ и это привело к ложному срабатыванию.
я уже писал что у нас ложно отработал УРОВ от ОЗЗ.
Задам встречный вопрос - почему поводок заземления вообще прикручивается к корпусу, а не болтается в "подвешенном" состоянии?
Благадаря поводку заземляется броня кабеля. Броня кабеля заземляется для обеспечения возможности работы защиты от ОЗЗ. (По броне и поводкам проходит ток в случае ОЗЗ.) Кроме того обоспечивается безопасность эксплуатации кабеля(снижается напряжение прикосновения) и повышается равномерность распределения электрического поля внутри кабеля, что благоприятным образом сказывается на диэлектрические свойства изоляции кабеля
Нет связи даже на источнике питания?
События происходили в сети 6кВ . Связи по стороне 6 кВ нет. Связь есть по стороне 150кВ. Трансформаторя 150/6 кВ питаются от разных линий 150кВ, но сеть 150кВ общая
что касается плохого заземления поводка, вполне возможно что возникла разница потенциалов между землёй двигателя и заземлением брони в КРУ и это привело к ложному срабатыванию.я уже писал что у нас ложно отработал УРОВ от ОЗЗ.
Разница конечно возникла, потому что во контуру заземления протекал ток 5кА. Но благодаря каким явлением это могло повлиять на работу защиты
Вопрос снимается
Благадаря поводку заземляется броня кабеля. Броня кабеля заземляется для обеспечения возможности работы защиты от ОЗЗ. (По броне и поводкам проходит ток в случае ОЗЗ.) Кроме того обоспечивается безопасность эксплуатации кабеля(снижается напряжение прикосновения) и повышается равномерность распределения электрического поля внутри кабеля, что благоприятным образом сказывается на диэлектрические свойства изоляции кабеля
Это не объясняет почему поводок пропускается через окно ТНП. А заземлена она (в смысле броня) у вас и у двигателя (я думаю)!
коллега, я дал ответ на ваш вопрос.
броня прошла через ТНП, поводок вернулся через ТНП, суммарный ток развен нулю.
Вы говорите про присоединение с ОЗЗ. А я говорю про "здоровые" присоединения блуждающие токи в броне которых (при отсутствии компенсации этих же токов поводком) вызывают небаланс в ТНП.
Может быть я конечно как-то не так это понимаю, заодно и поправите меня ))
:)
мы с вами говорим об одном и томже
Упсс, у нас вроде была проблема в месте крепления кабеля (крепление хомутом между ТНП и разделкой). Т.е. броня в месте крепления соприкасалась с корпусом и из-за этого исключался поводок.
Если опять ничего не путаю )))
Цитата из "Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности" (И.М. Сирота, 1983, стр. 241): "На участке между ТНП и генератором/ двигателем металические оболочки, броня и концевые воронки кабелей и провода заземления тщательно изолируются от земли. Необходимо также изолировать кабели и провода от корпуса ТНП..."
согласно посту #1 изоляция брони и поводков тестирована и в норме
Чернобровов "Релейная защита" 1974 г стр 241.
О заземлении брони кабеля при использовании ТТНП.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31414/thumb/p172nnlf4s1iej5ebbi1h4b1u8v1.png
Картинка от туда. Все, что выше "бублика" должно быть изолировано от земли.
хочу закрыть ещё одну открытую точку в теме.
а как заземлён кабель в КРУ и как защищается кабель от ОЗЗ?
а как заземлён кабель в КРУ и как защищается кабель от ОЗЗ?
Кабель в КРУ заземляется при помощи поводка. Кабель от ОЗЗ не защищается. На ПС выполнен контроль изоляции сети 6кВ с помощью контроля напряжения в разомкнутом треугольнике секционного ТН.
мдааа
задача разделилась на две части.
1. если есть проблема с поводками и заземлением брони.
2. если в п.1 нет никаких проблем......
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc