21

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

salnikov пишет:

У ТНПШ кабели проходят в окне

Наверно это не ТНПШ, а ТНП... но не так важно. А какова связь с  соседней секцией, где неселективно отключились кабели?

22

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

salnikov пишет:

Не понял физику процесса Поясните пожалуйста

Если по науке:
Для исключения ложной работы РЗ необходимо компенсировать влияние блуждающих токов, замыкающихся по свинцовой оболочке и броне кабеля. С этой целью воронка и оболочка кабеля на участке от воронки до ТНП изолируются от земли, а заземляющий провод присоединяется к воронке кабеля и пропускается через окно ТНП. При таком исполнении ток, проходящий по броне кабеля, возвращается по заземляющему проводу, поэтому магнитные потоки в магнитопроводе ТНП от токов в броне и проводе взаимно уничтожаются. Магнитопровод ТНП должен быть надежно изолирован от брони кабеля.
Как-то так

ЗЫ: Или я неправильно понял вопрос

23 (2012-07-22 09:07:56 отредактировано salnikov)

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

stoyan пишет:

А какова связь с  соседней секцией, где неселективно отключились двигатели?

Связь географическая. Двигатели расположены рядом. Кабели идут по одной трассе. Общий контур заземления.

Sokoloff пишет:

ЗЫ: Или я неправильно понял вопрос

Вопрос: как влияет сопротивление места заземления поводка к контуру заземления на работу защиты от ОЗЗ.

24

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Задам встречный вопрос - почему поводок заземления вообще прикручивается к корпусу, а не болтается в "подвешенном" состоянии?

25

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

salnikov пишет:

Связь географическая

Нет связи даже на источнике питания?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Заземление брони как таковое не имеет отношение к ОЗЗ.
это защита от перенапряжений.
вобще заземление брони отдельная песня и споров вагон и маленькая тележка.
на определёных расстояниях заземляют только одну сторону брони.

неправильное заземление может привести к повреждению "головки" (может воронки? ) кабеля.

в случае с ТНП, ток по броне прошёл чер поводок вернулся, результат нуль.

что касается плохого заземления поводка, вполне возможно что возникла разница потенциалов между землёй двигателя и заземлением брони в КРУ и это привело к ложному срабатыванию.
я уже писал что у нас ложно отработал УРОВ от ОЗЗ.

27

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Sokoloff пишет:

Задам встречный вопрос - почему поводок заземления вообще прикручивается к корпусу, а не болтается в "подвешенном" состоянии?

Благадаря поводку заземляется броня кабеля. Броня кабеля заземляется для обеспечения возможности работы защиты от ОЗЗ. (По броне и поводкам проходит ток в случае ОЗЗ.) Кроме того обоспечивается безопасность эксплуатации кабеля(снижается напряжение прикосновения) и повышается равномерность распределения электрического поля внутри кабеля, что благоприятным образом сказывается на диэлектрические свойства изоляции кабеля

Sokoloff пишет:

Нет связи даже на источнике питания?

События происходили в сети 6кВ . Связи по стороне 6 кВ нет. Связь есть по стороне 150кВ. Трансформаторя 150/6 кВ питаются от разных линий 150кВ, но сеть 150кВ общая

28

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

grsl пишет:

что касается плохого заземления поводка, вполне возможно что возникла разница потенциалов между землёй двигателя и заземлением брони в КРУ и это привело к ложному срабатыванию.я уже писал что у нас ложно отработал УРОВ от ОЗЗ.

Разница конечно возникла, потому что во контуру заземления протекал ток 5кА. Но благодаря каким явлением это могло повлиять на работу защиты

29 (2012-07-22 10:02:34 отредактировано Sokoloff)

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Вопрос снимается

30 (2012-07-22 10:15:45 отредактировано Sokoloff)

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

salnikov пишет:

Благадаря поводку заземляется броня кабеля. Броня кабеля заземляется для обеспечения возможности работы защиты от ОЗЗ. (По броне и поводкам проходит ток в случае ОЗЗ.) Кроме того обоспечивается безопасность эксплуатации кабеля(снижается напряжение прикосновения) и повышается равномерность распределения электрического поля внутри кабеля, что благоприятным образом сказывается на диэлектрические свойства изоляции кабеля

Это не объясняет почему поводок пропускается через окно ТНП. А заземлена она (в смысле броня) у вас и у двигателя (я думаю)!

31

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

коллега, я дал ответ на ваш вопрос.
броня прошла через ТНП, поводок вернулся через ТНП, суммарный ток развен нулю.

32 (2012-07-22 11:01:46 отредактировано Sokoloff)

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Вы говорите про присоединение с ОЗЗ. А я говорю про "здоровые" присоединения блуждающие токи в броне которых (при отсутствии компенсации этих же токов поводком) вызывают небаланс в ТНП.

Может быть я конечно как-то не так это понимаю, заодно и поправите меня ))

33

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

ICQ/ab:)
мы с вами говорим об одном и томже

34

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Упсс, у нас вроде была проблема в месте крепления кабеля (крепление хомутом между ТНП и разделкой). Т.е.  броня в месте крепления соприкасалась с корпусом и из-за этого исключался поводок.
Если опять ничего не путаю )))

35 (2012-07-22 12:13:38 отредактировано stoyan)

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Цитата из "Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности" (И.М. Сирота, 1983, стр. 241): "На участке между ТНП и генератором/ двигателем металические оболочки, броня и концевые воронки кабелей и провода заземления тщательно изолируются от земли. Необходимо также изолировать кабели и провода от корпуса ТНП..."

36

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

согласно посту #1 изоляция брони и поводков тестирована и в норме

37

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

Чернобровов "Релейная защита" 1974 г стр 241.
О заземлении брони кабеля при использовании ТТНП.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31414/thumb/p172nnlf4s1iej5ebbi1h4b1u8v1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31414/thumb/p172nnlf4s1iej5ebbi1h4b1u8v1.png
Картинка от туда. Все, что выше "бублика" должно быть изолировано от земли.

38

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

хочу закрыть ещё одну открытую точку в теме.

а как заземлён кабель в КРУ и как защищается кабель от ОЗЗ?

39

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

grsl пишет:

а как заземлён кабель в КРУ и как защищается кабель от ОЗЗ?

Кабель в КРУ заземляется при помощи поводка. Кабель от ОЗЗ не защищается. На ПС выполнен контроль изоляции сети 6кВ с помощью контроля напряжения в разомкнутом треугольнике секционного ТН.

40

Re: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю

мдааа
задача разделилась на две части.
1. если есть проблема с поводками и заземлением брони.
2. если в п.1 нет никаких проблем......