Тема: Ложная работа защиты от ОЗЗ при двойном замыкании на землю
Добрый день
Произошло двухфазное замыкание на землю в сети 6кВ с изолированной нейтралью
Одна точка - статор синхронного двигателя вторая - муфта кабеля этого же двигателя, отстаящая на растоянии около 300м от двигателя.
Присоеденение отключилось дейтсвием дифференциальной защиты - времч отключения - 0,1с.
Кроме того ложно отключилить три рядом росположенные двигателя которые питаются от соседней секции шин, где аварийного процесса не нанаблюдалось.
Защита выполнена на трансфорсаторе тока ТНПШ без подмагничевания, реле РТЗ-50, уставка 5А.
Проверка установила:
1. Изоляция поводков и брони кабеля выше трансформатора в норме
2, Изоляция вторичных цепей - в норме.
3. Поводки прогружены - замечаний нет.
4 Кабели в окне ТНПШ расположены слегка неравномерно, но на мой взгляд не критично.
Вечный вопрос кто виноват и что делать чтобы ситуация не повторилась.
Спасибо за ответ