Тема: УШР 500
Коллеги, есть 2 вопроса
1) Как правильнее сделать АПВ выключателей В 500 УШР, ШР?
а) в собственном АУВ
б) включение от АУВ линейных выключателей (ведущего или ведомого)
2) В качестве ДЗО КО (компенсационной обмотки) используется терминал 7UT633,
схема подключения токовых цепей представлена на рисунке, особенность в том, что первичные обмотки стороны 1 соединены в треугольник, ИТТ также собраны в треугольник
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2000/32039/thumb/p173jealuubv3akp1ihie0g17oh1.jpg
тип защ.-го объекта выбирается трехфазный трансформатор,
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2000/32039/thumb/p173jeg5q1nd513ap18ie5k5ka72.png
интересует какой тип соединения обмоток стороны 1 необходимо выбрать, чтобы токи рассчитывались правильно?