Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мой вопрос : включится  ли выключатель по АПВ с контролем синхронизма, если переключатель режима АПВ стоит в положении "Ш" или "Л".  В инструкции об этом не написано (или я пропустила),  только указано наличие контроля по напряжению для АПВ шин или линии. На установленных у нас  старых панелях защит ВЛ-110 кВ АПВ с контролем синхронизма есть всегда, накладками выводятся - вводятся только АПВ линии и АПВ шин.

Подскажите пожалуйста !

2

Re: Шкаф ШЭ2607 011 021. Вопрос по режимам работы АПВ

КС будет всегда независимо от положения режимного ключа АПВ если в программе контроль синхронизма задан "предусмотрен". Для 011 это накладка ХВ2.

3

Re: Шкаф ШЭ2607 011 021. Вопрос по режимам работы АПВ

Присоединяюсь к R14.
Если программная накладка XB2 в положении «Контроль синхронизма используется», то включение с контролем синхронизма будет всегда в любом положении ключа SA9.

Если требуется от выключателя ВЛ выполнить АПВ шин и АПВ ВЛ с контролями отсутствия напряжения на шинах и ВЛ, то программная накладка XB6 должна быть в положении «АПВ шин или линии» и ключ SA9 должен быть в положении  «Слепое АПВ» (мы на первых панелях меняли надпись на АПВ ШЛ. Хотя в последних панелях маркировка идет  «Слепое АПВ и ШЛ»).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Шкаф ШЭ2607 011 021. Вопрос по режимам работы АПВ

Все ясно. Огромное спасибо!!!