Добрый день всем.

Вопрос о блокировке при качаниях в дистанционной защите в частности ДЗ-503. Разъясните пожалуйста смысл первой и второй выдержки времени в первой и второй зоне ДЗ.
Для чего вообще вторая выдержка. Заранее благодарю.

2

Re: Блокировка от качаний в ДЗ (ДЗ-503)

Элементарно. В отличие от иностранных защит, отечественная блокировка от качаний (БК), это не блокировка, а разрешаловка. В ДЗ-503 (как и в других отечественных защитах) ДЗ нормально выведена. Зоны с меньшей выдержкой времени вводятся в работу блокировкой от качаний на время 0,2-0,6 с при возникновении хотя-бы кратковременной несимметрии. Если РС за это время не успевают сработать, то меньшие выдержки времени блокируются до возврата БК, а возврат 3-20 с или по положению выключателей. Если КЗ на своей ВЛ возникнет после внешнего КЗ или будет переход однофазного в междуфазное, когда БК уже пущена, то зоны с меньшей выдержкой времени откажут. По этой причине у II зоны две выдержки времени: под блокировкой и помимо блокировки, но при условии её предшествующего пуска. А в ОЭС Юга для защиты ВЛ в цикле ОАПВ и у I зоны сделаны две выдержки времени.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Блокировка от качаний в ДЗ (ДЗ-503)

Большое спасибо. Очень содержательно и конкретно. Вопрос снят.