Тема: Где ошибка в расчете ТКЗ?
Коллеги, помогите найти ошибку в простом расчете.
Есть транс ТМГ-400/10 Д/У. ТКЗ на стороне 10 кВ 33,2 кА. Uк = 4,5%.
По разным методикам получается ТКЗ на стороне 0,4 кВ около 13 кА (плюс/минус).
Не понятно где ошибка. Принимаю Хс со стороны НН как 400*400/(1,73*10,5*33,)=0,265 мОм.
Rт = 5,9 мОм, Хт = 17 мОм.
Ik = 400/(1,73*sqrt(5,9*5,9+17,265*17,65)) = 12,65 кА.
Где ошибка?