Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Bogatikov пишет:

А какая разница, где выполнен УРОВ? УРОВ пускают защиты, ключ нужен в защитах, независимо от того, где УРОВ. В АУВ цепи пуска УРОВ, отключающие цепи не объединяются.

В каких случаях оперативник будет выводить только пуск УРОВ, отдельно только отключение через ЭМО1 или ЭМО2?
Какая разница между этими ключами с точки зрения оперативного персонала? Когда им будет дана такая команда?

Bogatikov пишет:

К сожалению, не все режимы определяются состоянием функций. ОУ, все ОАПВ, ТАПВ ОНл, ТАПВ ОНш, перевод ДФЗ, ДЗЛ на сигнал, ввод схемы ПАС это всё не функции, а логика в чистом виде и по светодиодной индикации необходимо контролировать  положение переключающих устройств.

Разницы нет между функцией и логикой, реализация одинаковая, также через кнопку делали и 2 ступень ГЗ АТ на сигнал

Bogatikov пишет:

Это уже выходные цепи самого УРОВ, у него свои ключи.

Действие защит на отключение выключателя без запуска УРОВ проверяется элементарно (не надо создавать условия для работы функции УРОВ, пуск УРОВ < 0.3 cек и отсутствие тока), но лучше все равно вывести выходные цепи самого УРОВ, а не пуска УРОВ.

Bogatikov пишет:

Если это приёмопередатчик команд ПА, то резонно предположить, что на линии есть не один терминал, который передаёт и принимает команды.

Я писал про 2, 3 и 4 команды, каждый комплект КСЗ передает через свой канал и УПАСК, то есть формирует эти команды только один терминал, смысла делать прием/передачу команд от обоих КСЗ через один канал связи большого нет, если потеряем 1 канал, то в обоих комплектах не будут работать телекоманды.

Bogatikov пишет:

Как и когда релейщик будет пользоваться этим ключом, для каких целей он нужен?

Назначение - для полного вывода цепей шкафа для проверки (чтобы при проверке шкафа не откидывать жилы внешних связей на клеммнике),  ну и еще одна цель это  исключение ошибок при подключении и восстановлении связей внутри шкафа, те. до и после тестирования

42

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

При сегодняшнем разнообразии клеммников с разрывом цепи вести речь об "отключать кучу концов, затем подключать" или "откидывать жилы внешних связей на клеммнике" наверное не совсем (не знаю как помягче выразиться).

43

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Ugrumy пишет:

Если  скрестить  АСУ  и  физический ключ, чему  отдать  приоритет? Если  АСУ - тогда  физический вводит в заблуждение, если  физике - нахрена  тогда  АСУ?Опять же  придется  лепить  индикацию  несоответствия  физического  положения  колюча  его АСУшному  положению.

Индикация несоответствия не спасет, оперативники потребуют ключ с электроприводом.
А с кнопками в терминале все решается на раз-два.

44

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Andrey_13 пишет:

Это не проблема производителей аппаратов, это проблема заводских конструкторов-схемотехников шкафов

Я и говорю о производителях шкафов.

Добавлено: 2012-10-16 07:17:04

Andrey_13 пишет:

Яков пишет:
А чем не нравится традиционная схема - аппаратура на задней стенке, а ряды зажимов вертикально на боковых?
В жизни не всё зависит от решений одного человека.

Традиции не создаются одним человеком.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

45 (2012-10-16 05:50:53 отредактировано Andrey_13)

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Яков пишет:

Традиции не создаются одним человеком.

Есть заводские конструкторы-"вторичники", которые занимаются схемами, а есть конструкторы-"механики", которые занимаются "железом" (в том числе компоновкой оборудования в шкафу), и первые могут только порекомендовать или посоветовать что-то вторым, но далеко  не факт, что советы и рекомендации будут приняты.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Bogatikov пишет:

Опять же моё мнение, одного ключа мало, как минимум ключ на пуск УРОВ, а лучше по ключу на каждый ЭМО. Не дай бог забудут ввести этот ключ.

Зачастую РЗЛ совмещают с АУВ, тогда ключи в цепи действия на ЭМО на мой взгляд лишние (конечно кроме случаев нескольких выключателей на присоединение, но это отдельный случай). Такие ключи нужны в выходных цепях защит, расположенных в отдельных шкафах (или отдельных терминалах, реле, и т.д.) для вывода их из работы, когда присоединение (а значит и АУВ) остаются в работе.
Вывод в ремонт АУВ (+РЗЛ) – это вывод в ремонт выключателя. Отключать цепи действия в ЭМО нет особой нужды (отключи автомат ШУ и все, а если уж очень надо, то есть клеммы).

grsl пишет:

я важные ключи ставил и буду ставить, это просто, наглядно и быстро в работе.
ввод/ввывод защиты, блокировки АПВ, блокировка УРОВ и т.д

Согласен на 100%
Если адекватно сравнивать физические ключи (накладки, переключатели и т.п.) с виртуальными, то вторые проигрывают по всем статьям функционально (эргономически), а выигрывают только в цене. Но, если речь идет о надежности электроснабжения и возможных ошибках оперативного персонала, то только физические ключи (я говорю об оперативных конечно,  логическими релейщики уже давно и успешно пользуются – всякие программные накладки и т.п. Опять же, не так часто ими оперируют.)
И вообще, можете считать меня тормозом передовых технологий, ретроградом и … кем угодно, но я считаю, что, если на объекте постоянный оперативный персонал, то функция управления АСУ (речь о современной компьютерной технике) на нем не нужна. Нужна традиционная система управления с физическими ключами на мнемосхеме! (К тому же это дешевле на порядок и надежнее на два порядка). А вот информационная система (составная часть АСУ) - это другое дело. Объем информации в этой системе значительно больше, чем в традиционных, поэтому, чтобы эффективность управления объектом действительно стала выше, нужна грамотно построенная система обработки всего этого объема. В традиционных системах это было блестяще сделано: сигнальное табло, вызов на объект, расшифровка на объекте. (Только бегать надо было много). Современные же системы страдают непроработанностью подачи информации, что портит общее впечатление о хорошем деле.

Stepanov пишет:

Это ключ для только для релейного персонала, можно его сделать с запирающим механизмом. Но это отдельная тема, пока его можно не рассматривать.

Bogatikov пишет:

Long_Ago пишет:
А для релейщиков есть клеммник, им ключи д.б. без особой нужды.
Не согласен. Зачем отключать кучу концов, затем подключать, тратить время, писать рабочие программы, закладывать возможность ошибки, когда можно поставить переключающие устройства?

Некоторые производители панелей устанавливают специальные тестовые разъемы. Типа нашего БИ, только контактов на 20…30. Снял крышку – панель полностью отключилась от внешнего мира. Через него же можно подавать тестовые сигналы и контролировать выходные сигнала. Для тестовой проверки и проф. контроля  очень удобно. Для проф. восстановления предпочитаю полностью разбор на клеммах.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

47

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Andrey_13 пишет:

Есть заводские конструкторы-"вторичники", которые занимаются схемами, а есть конструкторы-"механики", которые занимаются "железом" (в том числе компоновкой оборудования в шкафу), и первые могут только порекомендовать или посоветовать что-то вторым, но далеко  не факт, что советы и рекомендации будут приняты.

Это все понятно.
В этом случае должна действовать экономика: "железячники" сделали "вещь для себя" - удобно в производстве, а остальное - хоть трава не расти, потребительские свойства снизились, снизились продажи (отзывы, нарекания, имидж предприятия).
А тот, кто думает о потребительских свойствах товара, будет на коне.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

48

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Яков пишет:

Andrey_13 пишет:

    Есть заводские конструкторы-"вторичники", которые занимаются схемами, а есть конструкторы-"механики", которые занимаются "железом" (в том числе компоновкой оборудования в шкафу), и первые могут только порекомендовать или посоветовать что-то вторым, но далеко  не факт, что советы и рекомендации будут приняты.

Это все понятно.
В этом случае должна действовать экономика: "железячники" сделали "вещь для себя" - удобно в производстве, а остальное - хоть трава не расти, потребительские свойства снизились, снизились продажи (отзывы, нарекания, имидж предприятия).
А тот, кто думает о потребительских свойствах товара, будет на коне.

Тогда и те и те проектировщики должны обладать достаточным опытом эксплуатации. Говорю не просто так - недавно по этой причине отказался принимать участие в разработке типовых шкафов на базе терминалов Areva для одного сборочного предприятия.

Задам пару может некорректных вопросов, поэтому заранее извиняюсь. Хочется разобраться.

Насчет клемм с разрывом. Мне уже один раз отказывали в их использование ввиду ненаглядности (нет индикации положения, клеммы запрятаны в шкафу, их не видно и т.д.). Однако для цепей напряжения согласились оставить. Были применены трехконтактные клеммы ваго (с одно стороны 2 дырки спаренные, затем через разрыв третья - для магистальных шинок очень удобное решение как мне кажется).
Я так понял, что тема "логические/железные ключи" сильно упирается в раздел сфер влияния оперативного и релейного персонала. Не могу понять: зачем если даже на ПС и есть оперативный персонал делать щит управления с ключами, если есть возможность построения качественной системы АСУ ТП с резервированием, источниками питания и т.д? Я думаю что если есть нормальная АСУ, то достаточно сделать только мнемосхему с указанием положения аппаратов и сигнализациями и пусть висит на стене. Для этого надо-то пару контроллеров (все равно все дискретное взаимодействие). И место сэкономит нормально. Только не видеопанель, а именно мнемосхему какую-нибудь мозаичную.

49

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

rocker890 пишет:

нет индикации положения

Смотря какие клеммы.

rocker890 пишет:

Были применены трехконтактные клеммы ваго (с одно стороны 2 дырки спаренные, затем через разрыв третья - для магистальных шинок очень удобное решение как мне кажется).

Лучше применить четырёхконтактные (две "спаренные дырки" - разрыв - две "спаренные дырки"): может возникнуть ситуация с расстановкой оборудования, при которой нужно будет увести цепь и на дверь и внутрь шкафа. На форуме попадалось мнение, что шинки лучше выполнять клеммами с разрывом для облегчения поиска "земли".

50

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

rocker890 пишет:

Не могу понять: зачем если даже на ПС и есть оперативный персонал делать щит управления с ключами, если есть возможность построения качественной системы АСУ ТП с резервированием, источниками питания и т.д? Я думаю что если есть нормальная АСУ, то достаточно сделать только мнемосхему с указанием положения аппаратов и сигнализациями и пусть висит на стене. Для этого надо-то пару контроллеров (все равно все дискретное взаимодействие). И место сэкономит нормально. Только не видеопанель, а именно мнемосхему какую-нибудь мозаичную.

Я тут полностью согласен с ЯКОВ, что на ПС нужна нормальная мнемосхема с ключами управления, а АСУ - это опция, которая пусть будет, а не будет (зависла, сломалась, выведена из строя "вирусом от "проклятых" капиталистов", электромагнитным импульсом и т.п.), ну и ладно... Это и удобно, и не стоит больших денег.....

51

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Яков пишет:

Согласен на 100%Если адекватно сравнивать физические ключи (накладки, переключатели и т.п.) с виртуальными, то вторые проигрывают по всем статьям функционально (эргономически), а выигрывают только в цене. Но, если речь идет о надежности электроснабжения и возможных ошибках оперативного персонала, то только физические ключи

Не согласен на 100%,
совершенно из сказанного Вами, не ясно чем комбинация (кнопки+светодиоды+АСУТП) уступает комбинации (физический ключ+занятый дискретный вход)?
Какие ошибки оперативного персонала возможны в первом случае? Тема не раскрыта.

Яков пишет:

Некоторые производители панелей устанавливают специальные тестовые разъемы.

когда имел ввиду ключ "ТЕСТ" именно к этой теме и подводил, зная что многие будут против, про это умолчал. Думаю в скором будущем эту тему реализуем. Но должна быть возможность с помощью них шкаф проверять как отдельно, так и в комплексе.

Conspirator пишет:

Я тут полностью согласен с ЯКОВ, что на ПС нужна нормальная мнемосхема с ключами управления,

Мнемосхема для наглядности не помешает, есть ПС где есть и нормальная мнемосхема и АСУТП, на новых ПС - мнемосхем не встречал, единственное в шкафах АУВ, ставят ключи управления, с зеленой  и красной лампами.

52 (2012-10-16 16:49:06 отредактировано Яков)

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Stepanov пишет:

Не согласен на 100%,
совершенно из сказанного Вами, не ясно чем комбинация (кнопки+светодиоды+АСУТП) уступает комбинации (физический ключ+занятый дискретный вход)?
Какие ошибки оперативного персонала возможны в первом случае? Тема не раскрыта.

Конечно же надо было конкретизировать.
Отдельная функциональная кнопка на терминале со светодиодом считаю равноценной переключателю на двери или фасаде панели + дискретный вход терминала.
Переключатель же, создающий физический разрыв в выходных цепях, никогда не заменить никакой виртуальной кнопкой. Я считаю, что даже вариант: переключатель - дискретный вход - логический элемент - ключ, снимающий +24В  с выходных реле хуже.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

53

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

По моему мы пытаемся решать не свои вопросы. Мнемосхема или экран - стоит все таки решать оперативникам. Нужна оперативникам АСУ ТП или нет - не вопрос релейщиков.
Если от накладок и/или блоков для оперативников есть польза и релейщикам, то закрытые переключатели их никак не заменят. И никакой разницы между кнопками терминала и внешними ключами - ни те, ни другие не видны и визуально оценить состояние цепи без светодиодов невозможно.
Только учитывайте #34 - внешние ключи создадут "камни преткновения" в обозримом будущем.

54

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Stepanov пишет:

В каких случаях оперативник будет выводить только пуск УРОВ, отдельно только отключение через ЭМО1 или ЭМО2?
Какая разница между этими ключами с точки зрения оперативного персонала? Когда им будет дана такая команда?

Ключами пользуются не только оперативники, Ugrumy написал, для чего нужны ключи. Опасность ещё в том, что один ключ может находиться в выведенном положении, а УРОВ это ещё один канал отключения. Вы можете возразить, что повысив надёжность срабатывания при КЗ, мы снизим надёжность не срабатывания из-за ошибок персонала. Отчасти это так, но при рассмотрении заявок на вывод устройств РЗА учитывается вероятность ложного срабатывания при проверке и, если по режимным соображениям ложное отключение присоединения может привести к погашению потребителя, работе ПА, то такие заявки отказываются. Получается, что тяжесть последствия отказа выше, чем ложного срабатывания.
Кроме того,  новые требования к разработке программ по выводу устройств РЗА, утверждённые Шульгиновым, требуют установки в существующих защитах переключающих устройств в цепях пуска УРОВ, действия на отключение.

Stepanov пишет:

Разницы нет между функцией и логикой, реализация одинаковая, также через кнопку делали и 2 ступень ГЗ АТ на сигнал

Разница колоссальная. Функция это, скажем так, самостоятельное, законченное виртуальное устройство внутри терминала, со своими уставками и логикой работы: 87L DIFF, Synchrocheck, Autoreclose, 87PC, Phase Distance, Power Swing и т.д.
Все возможные режимы работы терминала и функций – это просто элементы дополнительной логики и не более.

Stepanov пишет:

Действие защит на отключение выключателя без запуска УРОВ проверяется элементарно (не надо создавать условия для работы функции УРОВ, пуск УРОВ < 0.3 cек и отсутствие тока), но лучше все равно вывести выходные цепи самого УРОВ, а не пуска УРОВ.

Когда на присоединении не менее двух устройств защиты, а УРОВ находится в другом устройстве (не важно, в АУВ или в ДЗШ), вывод пуска УРОВ обязателен.

Stepanov пишет:

Я писал про 2, 3 и 4 команды, каждый комплект КСЗ передает через свой канал и УПАСК, то есть формирует эти команды только один терминал, смысла делать прием/передачу команд от обоих КСЗ через один канал связи большого нет, если потеряем 1 канал, то в обоих комплектах не будут работать телекоманды.

Во-первых, два канала в одном направлении – это очень кучерявая жизнь. Как правило, процентов 80-90 линий с одним каналом. А с двумя каналами можно рассмотреть другую ситуацию, отсутствие одного канала и ремонтное состояние терминала РЗА другого канала, в процессе эксплуатации встречаются очень интересные ремонтные схемы.

Яков пишет:

Зачастую РЗЛ совмещают с АУВ

Это скорее исключение из правил, скорее всего, какая-нибудь тупиковая линия.

55

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Bogatikov пишет:

УРОВ это ещё один канал отключения.

Согласен из-за этой причины, по теории вероятностей, то что введут хотя бы один из 2 ключей больше, чем одного ключа, если подитожить отдельный ключ на отключение через ЭМО1 и ЭМО2, и отдельный ключ на отключение с пуском УРОВ через АУВ

Яков пишет:

Отдельная функциональная кнопка на терминале со светодиодом считаю равноценной переключателю на двери или фасаде панели + дискретный вход терминала.

Bogatikov пишет:

Разница колоссальная. Функция это, скажем так, самостоятельное, законченное виртуальное устройство внутри терминала

В итоге все равно придем к комбинации АСУТП+кнопки+светодиоды, дело времени, тенденция однако.)

Bogatikov пишет:

Stepanov пишет: Действие защит на отключение выключателя без запуска УРОВ проверяется элементарно (не надо создавать условия для работы функции УРОВ, пуск УРОВ < 0.3 cек и отсутствие тока), но лучше все равно вывести выходные цепи самого УРОВ, а не пуска УРОВ.
Когда на присоединении не менее двух устройств защиты, а УРОВ находится в другом устройстве (не важно, в АУВ или в ДЗШ), вывод пуска УРОВ обязателен.

Если проверяется действие защит на отключение, то значит выключатель(-и) выведен, и уже не важно сколько там комплектов защит.

56

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Stepanov пишет:

Если проверяется действие защит на отключение, то значит выключатель(-и) выведен, и уже не важно сколько там комплектов защит.

Не понял, что такое проверяется действие защит на отключение?

57

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Имел ввиду действие на выключатель
Возвращаю к сообщению, с которого обмусоливание этого вопроса пошло

Ugrumy пишет:

Нельзя  один ключ, на  УРОВ  и  отключение. Проходили. Как  проверять  защиту  с  воздействием  на  выключатель  не  вводя  УРОВ и передачу команд. Был  случай  обжигались. С  выведенным  ключом не  работал  выключатель, а  с  введенным  отсадили  выключатель  на  противоположной  стороне, причем 18 (!) раз, пока  он  не  развалился.

58

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Всё равно не понимаю, что это, УРОВ на себя, контроль РПВ? Или что-то другое?

59

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Stepanov пишет:

Если проверяется действие защит на отключение, то значит выключатель(-и) выведен,

Не факт !
1. Есть так называемые косвенные проверки действия на отключение, проводимые на выключателях, находящихся в работе. Но такая проверка возможна и при общем переключателе.
2. На присоединении может быть несколько комплектов защит и два выключателя на присоединение. При этом разные ключи на отключение и пуск УРОВ выручают не всегда, бывали случаи ввода "чужого" ключа.

У меня подход - переключатели для оперативников, для релейщиков есть клеммник. И воздействия во внешний мир только через клеммы с разрывом цепи. И ни в коем случае не проверять цепи отключения с "заливкой " тока.

60

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Long_Ago пишет:

Есть так называемые косвенные проверки действия на отключение

Можно поподробней.

Long_Ago пишет:

У меня подход - переключатели для оперативников

У меня тоже, для релейщиков - кроме клеммников, также дополнительные решения возможны, в виде тест-свитчей, тестовых разьемов и т.д.