61

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Основной - два высокоомных вольтметра последовательно в рассечку цепи. Ни в коем разе никаких ЦЭшек и прочих мультиметров.
Вспомогательные - проверка знаков до, во время и после; проверка сухого контакта на омики.
И обязательная проверка знаков на зажимах реле, терминала после сборки цепей.

62

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

С новыми выключателями через два вольтметра не решаюсь,если что не отмыться.
Обхожусь проверкой знаков до и после при снятых/посаженных концах

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

63

Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств

Первое включение - только в натуре на первичное и вторичное оборудование. Даже когда требовалось вполовину ограничивать энергосистему. Или раскачивать частоту.
Косвенные методы - только уже на эксплуатируемом оборудовании.