1

Тема: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Интересная ситуация.
Меняем тр-тор на ПС с 16 на 40 МВА, на схеме выделен жирным (Омы на глаз). Устанавливаем блокирующие полукомплект.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2t30h41lu0kr6t1v9lijt1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2t30h41lu0kr6t1v9lijt1.JPG
А после реконструкции, через лет 5, сеть планируют изменить (изменения жирным). Длинны точные пока не узнали, но точно линии короткие.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2th7dk043uh1v8bh2bd5t2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2th7dk043uh1v8bh2bd5t2.JPG
Не встречался с таким подключением, чтоб линия с одной секции на другую шла. Вот интересно, как защиту организовать в данном случае, учитывая короткие ВЛ, можно попробовать на терминале ДЗО защиту выполнить, от КЗ за тр-рами и БТН отстроится и все.
Хотелось бы мнение бывалых услышать.

2

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Можно ДЗ, ТЗНП с двух сторон с "каналом" связи между терминалами. Можно и ДЗЛ как вы предлагаете.

Или в нормальноом режиме один выключатель отключен, и стоит под АВР. Тогда достаточно ненаправленных МТЗ и ТЗНП.

ЗЫ: Линия не такая уж и короткая: 9 Ом/0.4Ом/км=22.5 км.

3 (2012-08-31 13:55:11 отредактировано CLON)

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

ЗЫ2: По ПУЭ больше 4-х ТР отпаек на линию не допускается по надежности электроснабжения. А у Вас 5. Не хорошо.

4

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Да, наверное самое простое будет ДЗ и ТЗНП с ускорениями.
Выключатель в нормальном положении включен.

CLON пишет:

ЗЫ: Линия не такая уж и короткая: 9 Ом/0.4Ом/км=22.5 км.

Под короткой я имел в виду, что по сопротивлению с коэффициентом чувствительности 1,5 дистанционный орган НВЧ будет отстроена от КЗ за тр-ром, т.е. если использовать НВЧ, то блокирующие комплекты не потребовались бы. Да и по току, думаю, просто было бы отстроится

CLON пишет:

ЗЫ2: По ПУЭ больше 4-х ТР отпаек на линию не допускается по надежности электроснабжения. А у Вас 5. Не хорошо.

Тут мы повлиять никак не можем, но подскажите пункт, пожалуста, не могу найти.

5

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

А можно рассмотреть случай когда один из выключателей кольцевой линии  в ПС1 отключен и находится в автоматическом резерве (АВР между двумя В). Тогда проблема защиты линии решается просто.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Вполне возможно окажется что можно организовать защиту на ДЗ и ТЗНП без ВЧ ускорения ( в режиме замкнутого кольца).

7 (2012-08-31 20:15:52 отредактировано doro)

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Нет, это - не  "Интересная схема подключения ПС к ЭС". Это - абсолютно бессмысленная, суперординарная и т.д. и т.п. схема. Если до закольцовки при КЗ на одной из линий теряли 2-3 подстанции (а при наличии АВР по стороне СН или НН между подстанциями первой и второй линий можно было вообще практически без потерь обойтись), то при реализации проекта исход один: при устойчивом повреждении в любой точке вновь образованного кольца теряем всех потребителей, от него запитанных. Соответствующее и решение может быть. Включаем защиту в составе ДЗ (или даже МТЗ) и ТЗНП на сумму токов двух вводов одной линии, отстраиваем от защит всех трансформаторов и получаем при КЗ на любом участке линии погашение всех потребителей. Состав защит в данном случае не имеет абсолютно никакого значения.
Впрочем, не все так безнадежно. Если есть возможность секционирования кольца, делаем разрыв и получаем две тупиковые линии. А там уж или используете старый состав защит, то ли корректируете его в зависимости от изменившихся условий. Кстати, подобное решение чуть ли не ежедневно применяем в процессе реконструкции двухцепных транзитов 110 кВ, объединяющих опорные подстанции Сочинского энергорайона.

stoyan пишет:

А можно рассмотреть случай когда один из выключателей кольцевой линии  в ПС1 отключен и находится в автоматическом резерве (АВР между двумя В). Тогда проблема защиты линии решается просто.

Нет, это - не решение проблемы. При устойчивом повреждении в любой точке линии гаснут все подстанции. Впрочем, есть один случай, когда такое решение поможет: работа ДЗШ на ПС1. Да и в этом случае замкнутый транзит надежнее за вычетом отказа выключателя соответствующей линии.

8

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Если я правильно понимаю - сеть 110 кВ. Для 220 кВ и выше отпайки нехарактерны, тем паче в таком количестве. Ограничения по числу отпаек в ПУЭ не помню. Были ограничения врезных ПС для тяги, но это в циркулярах.
Интересна сама сеть с точки зрения режимов и оборудования.
Для указанных мощностей в голове надо иметь 3хАС-700. Это ж какая нужна опора!
Для передачи мощности нужен угол между эдс, иначе не удержать величину напряжения. А как создать угол между двумя сш одной ПС? Питать их от разных источников?
Для РЗА:
ДЗЛ с таким количеством отпаек не встречал. ДФЗ по концам с блокирующими комплектами на отпайках вроде бы вариант. Но защиты по сравнению фаз по концам при таком потреблении весьма вероятно будут отрабатывать ложно.
ДЗ и токовые защиты - Z ближайших трансформаторов ~ в 2 раза ниже Z линии. Отстройка от КЗ в сети НН только по времени. Правда и 3хАС-700 выдержат длительный ток КЗ.

9

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

doro пишет:

при устойчивом повреждении в любой точке вновь образованного кольца теряем всех потребителей, от него запитанных

На рисунке показан только один из тр-ров каждой ПС, вторые подключены к второй цепи данного кольца (тоже не показаной), но на второй цепи есть еще одна ПС, включенная в рассечку, которая рвет кольцо. Так что АВР снизу на данных ПС питание восстановит.
Это я не в защиту схемы, а для полноты информации.

Long_Ago пишет:

Для указанных мощностей в голове надо иметь 3хАС-700. Это ж какая нужна опора

Загрузка отпаечных ПС даже с учетом АВР снизу около 50% мощности тр-ров  (где то больше, где то меньше). Не знаю зачем такие большие номиналы тр-ров, видимо лет через 10, что то мощное подключат, пока же провод АС-150 со скрипом справляется, потом конечно менять.

Long_Ago пишет:

Для передачи мощности нужен угол между эдс, иначе не удержать величину напряжения. А как создать угол между двумя сш одной ПС? Питать их от разных источников?

Вот тут не понял, при включенном ШСВ перетока по кольцу естественно нет, он используется только, чтобы отпайки питать. Можно поподробнее про напряжение?

Long_Ago пишет:

ДЗ и токовые защиты - Z ближайших трансформаторов ~ в 2 раза ниже Z линии.

Сопротивление ВЛ=9 Ом.
Сопротивление до стороны 35 кВ тр-ра выделенной ПС Z=10.5*115^2/40/100=34 Ом (ukв-с=10,5%)
Так что отстроится по сопротивлению можно

Long_Ago пишет:

Правда и 3хАС-700 выдержат длительный ток КЗ.

Не встречал, что провод АС по термической стойкости не проходит, их же времени основной защиты проверяют

10 (2012-09-03 18:26:47 отредактировано doro)

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Чуть легче, но не решение проблемы. Так на вновь проектируемой линии нет средств выявления КЗ на правой и левой ветви? (цепью назвать не отваживаюсь). Однозначно при любом КЗ в любой точке теряем все кольцо. А там уж сомнения Long_Ago в части нагрузочной возможности линии (пусть даже параллельной) вполне обоснованы.
А кольцевые сети при наличии коммутационных аппаратов и защит на некоторых подстанциях вполне нормально защищаются.

11

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Прикидки делал по полной мощности трансформаторов без учета их перегруза.
Плюс явная ошибка в прикидках - не туда приспособил корень из 3. Оправдываться можно, но кому это интересно.
Отсюда и явно завышенные требования.
С учетом 50% загрузки АС-150 впритирку выдержит одностороннее питание всех трансформаторов линии.

Fiksius пишет:

Не встречал, что провод АС по термической стойкости не проходит, их же времени основной защиты проверяют

Не вижу возможности защиты линии с нулем по времени - после отключения внешнего КЗ мощности с обеих сторон в линию.

CLON пишет:

По ПУЭ больше 4-х ТР отпаек на линию не допускается

Не надеюсь, что автор сошлется на конкретный параграф. Может кто-то поможет мне такой параграф ПУЭ найти?

12

Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС

Long_Ago пишет:

CLON пишет:
По ПУЭ больше 4-х ТР отпаек на линию не допускается
Не надеюсь, что автор сошлется на конкретный параграф. Может кто-то поможет мне такой параграф ПУЭ найти?

Нашел первоисточник этого требования. Это не ПУЭ, а внутренний документ сетевой кампании (для сети 110 кВ).
Извиняюсь. ICQ/ab:)