Re: Защита шинопровода секционной связи
Значит функция одновременного отключения обеих СВ необходима.
Против этого ничего не имеется. Одновременное отключение двух СВ на самом деле позволяет избавиться от УРОВ и направленных защит. Само собой понятно, что использование двух СВ вызвано необходимостью сохранить питание линий секции при КЗ на другой секции и отказе одного из СВ.
Что вы имеете ввиду?
Если имеется КЗ на ШМ, который подсоединяется к секции через СВ, то при
ШП входит в зону ДЗШ 2 с.ш.
отключится ввод, погаснет всё РУ. Зачем отключать КЗ вводом, когда между местом КЗ и выключателем ввода уже есть выключатель и можно отключить его?
Когда питаемся по одному вводу все равно потеря двух секций в 50% из случаев. не избежать это.
Здесь речь идёт про схему с двумя СВ?