21

Re: О регистраторах РЭС-3

Сомневаюсь, что при КЗ за трансформаторами осциллограф будет чувствителен. Но все сомнения подтвердит или опровергнет расчёт. Считайте, но не забывайте про небаланс. Кстати, у РЭС-3 есть пуски не только по напряжению, но и по току.

22

Re: О регистраторах РЭС-3

Bogatikov пишет:

Сомневаюсь, что при КЗ за трансформаторами осциллограф будет чувствителен. Но все сомнения подтвердит или опровергнет расчёт. Считайте, но не забывайте про небаланс. Кстати, у РЭС-3 есть пуски не только по напряжению, но и по току.

Понял, спасибо. Кстати у нас был случай: КЗ было за трансформатором отпаечной ПС 110/10 (между ячейкой ввода и шинной вставкой 10 кВ). РЭС пустился.

23

Re: О регистраторах РЭС-3

Всё подтверждается и определяется расчётом.

24

Re: О регистраторах РЭС-3

добрый вечер. Не подскажите, какую уставку поставить на РЭС-3 для пуска по току нулевой последовательности? Взять уставку по току срабатывания резервной защиты ЛЭП (панель типа ЭПЗ-1636), но какую ступень?

25

Re: О регистраторах РЭС-3

Та ступень которая заведомо чувствует линию целиком. Это должна быть 3 ступень ТЗНП, при четырех ступенчатом исполнении.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: О регистраторах РЭС-3

leon_lts пишет:

Та ступень которая заведомо чувствует линию целиком. Это должна быть 3 ступень ТЗНП, при четырех ступенчатом исполнении.

Подскажите, данную уставку III ступени в РЭС-3 вбивается в о вторичных или первичных величинах? Думаю в первичных.

27

Re: О регистраторах РЭС-3

Там есть возможность выбрать вариант в первичных или вторичных значениях.

28

Re: О регистраторах РЭС-3

berestov.82 пишет:

Подскажите, данную уставку III ступени в РЭС-3 вбивается в о вторичных или первичных величинах? Думаю в первичных.

Уставки по вычисляемым сигналам в РЭС-3 заводятся в первичных значениях. По физически заведённым сигналам в первичных или во вторичных, в амплитудных или действующих - как удобно.

29

Re: О регистраторах РЭС-3

Здравствуйте, коллеги. Ищу методические указания по обслуживанию регистратора РЭС-3: МП 76-262-2007 «Регистратор электрических событий цифровой «РЭС-3».
Методика поверки». 
Руководство по эксплуатации скудна и ссылается на данную методику. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.

30

Re: О регистраторах РЭС-3

Здравствуйте. Не могу знать, насколько это еще актуально, но вопрос снова про РЭС-3. Во время аварии есть сообщение о том, что связь с устройством потеряна (ПО SignW). Соответственно, записи об аварии нет, кроме того, на экране монитора, подключенного к блоку электроники шкафа РЭС, такая штука как на фото. Кто подскажет, что это значит?http://rzia.ru/uploads/images/17565/1611b6c4c3786ccb0d81684bba2980b4.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/1611b6c4c3786ccb0d81684bba2980b4.jpg

31

Re: О регистраторах РЭС-3

Возможно ваши дежурные по запарке и незнанию перевели его в DOC режим

32

Re: О регистраторах РЭС-3

VovkaKrut писал(а):
2020-06-16 10:38:49

Здравствуйте. Не могу знать, насколько это еще актуально, но вопрос снова про РЭС-3. Во время аварии есть сообщение о том, что связь с устройством потеряна (ПО SignW). Соответственно, записи об аварии нет, кроме того, на экране монитора, подключенного к блоку электроники шкафа РЭС, такая штука как на фото. Кто подскажет, что это значит?http://rzia.ru/uploads/images/17565/1611b6c4c3786ccb0d81684bba2980b4.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/1611b6c4c3786ccb0d81684bba2980b4.jpg

Это признак заполненного жесткого диска

33

Re: О регистраторах РЭС-3

VovkaKrut писал(а):
2021-04-28 11:23:24

Это признак заполненного жесткого диска

Здравствуйте. Эксплуатируем РЭС-3 недавно, до этого были только Бреслеры. Так вот вопрос - а он по кольцу разве не затирает?

34

Re: О регистраторах РЭС-3

Здравствуйте! Регистратор РЭС-3 перестал формировать файл осциллограммы. Может жесткий диск переполнен? Как можно его почистить? Спасибо)

35

Re: О регистраторах РЭС-3

Переполнение жесткого диска - вполне подходящая гипотеза. Все же РЭС-3 формирует файлы огромного размера.
Как очистить? У каждой ОС - свои секреты. Можно просто убрать неиспользуемые файлы. Можно заархивировать и перенести на альтернативные носители. Можно... Да сколько фантазии и воможностей ОС хватит.

36

Re: О регистраторах РЭС-3

Хотелось бы без особых "танцев с бубном". Можно просто удалить ненужные файлы с осциллограммами? И с помощью чего? Программа SignW такой возможности не предоставляет

37

Re: О регистраторах РЭС-3

"del *.sg2" в SignW (команды) удалит все файлы с расширением sg2

38

Re: О регистраторах РЭС-3

Ну и что, удалили всех. А как же быть со значащими? Не проще ли воспользоваться средствами удаления браузера?

39 (2022-06-13 19:26:49 отредактировано Garus)

Re: О регистраторах РЭС-3

slo-mo писал(а):
2022-06-13 00:11:47

"del *.sg2" в SignW (команды) удалит все файлы с расширением sg2

а в какой директории они прячутся? через корневой диск не получается

Добавлено: 2022-06-13 22:28:43

doro писал(а):
2022-06-13 14:37:19

Ну и что, удалили всех. А как же быть со значащими? Не проще ли воспользоваться средствами удаления браузера?

значащие можно предварительно скинуть на флэш
через браузер как? управление?

40

Re: О регистраторах РЭС-3

doro писал(а):
2022-06-13 14:37:19

Ну и что, удалили всех. А как же быть со значащими? Не проще ли воспользоваться средствами удаления браузера?

Никто не мешает заменить * на наименование осциллограммы и удалять по одной или просто вытащить из осциллографа накопитель и скинуть всё, что на нём есть.

Garus писал(а):
2022-06-13 19:28:43

а в какой директории они прячутся? через корневой диск не получается

Увы, структуру диска не помню, давно с ними не работал. Корневой каталог там, вроде бы, C:\RAP, это папка конфигураций, надо просто подняться на уровень выше и там поискать. Удаление делается, соответственно, через кнопку "Команда DOS...", там же, рядом, есть кнопка "Копировать" для сохранения того, что нужно.

Garus писал(а):
2022-06-13 19:28:43

через браузер как? управление?

Попробуйте в браузер написать ip-адрес РАС, возможно, у него есть WEB-интерфейс, тут могу только про МКПА утверждать.