21

Re: О регистраторах РЭС-3

Сомневаюсь, что при КЗ за трансформаторами осциллограф будет чувствителен. Но все сомнения подтвердит или опровергнет расчёт. Считайте, но не забывайте про небаланс. Кстати, у РЭС-3 есть пуски не только по напряжению, но и по току.

22

Re: О регистраторах РЭС-3

Bogatikov пишет:

Сомневаюсь, что при КЗ за трансформаторами осциллограф будет чувствителен. Но все сомнения подтвердит или опровергнет расчёт. Считайте, но не забывайте про небаланс. Кстати, у РЭС-3 есть пуски не только по напряжению, но и по току.

Понял, спасибо. Кстати у нас был случай: КЗ было за трансформатором отпаечной ПС 110/10 (между ячейкой ввода и шинной вставкой 10 кВ). РЭС пустился.

23

Re: О регистраторах РЭС-3

Всё подтверждается и определяется расчётом.

24

Re: О регистраторах РЭС-3

добрый вечер. Не подскажите, какую уставку поставить на РЭС-3 для пуска по току нулевой последовательности? Взять уставку по току срабатывания резервной защиты ЛЭП (панель типа ЭПЗ-1636), но какую ступень?

25

Re: О регистраторах РЭС-3

Та ступень которая заведомо чувствует линию целиком. Это должна быть 3 ступень ТЗНП, при четырех ступенчатом исполнении.

26

Re: О регистраторах РЭС-3

leon_lts пишет:

Та ступень которая заведомо чувствует линию целиком. Это должна быть 3 ступень ТЗНП, при четырех ступенчатом исполнении.

Подскажите, данную уставку III ступени в РЭС-3 вбивается в о вторичных или первичных величинах? Думаю в первичных.

27

Re: О регистраторах РЭС-3

Там есть возможность выбрать вариант в первичных или вторичных значениях.

28

Re: О регистраторах РЭС-3

berestov.82 пишет:

Подскажите, данную уставку III ступени в РЭС-3 вбивается в о вторичных или первичных величинах? Думаю в первичных.

Уставки по вычисляемым сигналам в РЭС-3 заводятся в первичных значениях. По физически заведённым сигналам в первичных или во вторичных, в амплитудных или действующих - как удобно.

29

Re: О регистраторах РЭС-3

Здравствуйте, коллеги. Ищу методические указания по обслуживанию регистратора РЭС-3: МП 76-262-2007 «Регистратор электрических событий цифровой «РЭС-3».
Методика поверки». 
Руководство по эксплуатации скудна и ссылается на данную методику. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.