Тема: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема
Подскажите кто знает в чем ошибка. Считаем сопротивление и токи КЗ тр-ра с РПН, для распредсети 35/10кВ по книге Шабада. тр-ры малой мощности 1-4 МВТ. Недавно обнаружился такой момент что при определенном сочетании сопротивления системы максимального и минимального при максимальном режиме ток КЗ меньше чем при минимальном режиме. Может ли причиной сему быть упрощенный расчет сопротивлений и токов КЗ по книге Шабада? Спасибо