1

Тема: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

Подскажите кто знает в чем ошибка. Считаем сопротивление и токи КЗ тр-ра с РПН,  для распредсети 35/10кВ по книге Шабада. тр-ры малой мощности 1-4 МВТ. Недавно обнаружился такой момент что при определенном сочетании сопротивления системы максимального и минимального при максимальном режиме ток КЗ меньше чем при минимальном режиме. Может ли причиной сему быть упрощенный расчет сопротивлений и токов КЗ по книге Шабада? Спасибо

2

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

Можно пример? На словах не совсем понятно

3

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

Alexikus пишет:

На словах не совсем понятно

Как я понял, автор имеет ввиду, что при расчете токов КЗ (за трансформатором) для удаленного объекта (сопротивления системы в макс/мин режимах не сильно отличаются) мы приводим параметры схемы замещения к стороне ВН и рассчитываем ток КЗ. А рассчитываем с учетом РПН, т.е. используем ukmin/ukmax. Далее переводим ток КЗ к напряжению НН (не по средним Кт, а по, к примеру, 96,6/Uнн.ном и 126/Uнн.ном) и в итоге получаем, что ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме > тока КЗ в максимальном режиме.
Как я понимаю, это как раз из-за Кт.

4

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

Как я понял, автор имеет ввиду, что при расчете токов КЗ (за трансформатором) для удаленного объекта (сопротивления системы в макс/мин режимах не сильно отличаются) мы приводим параметры схемы замещения к стороне ВН и рассчитываем ток КЗ. А рассчитываем с учетом РПН, т.е. используем ukmin/ukmax. Далее переводим ток КЗ к напряжению НН (не по средним Кт, а по, к примеру, 96,6/Uнн.ном и 126/Uнн.ном) и в итоге получаем, что ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме > тока КЗ в максимальном режиме.
Как я понимаю, это как раз из-за Кт.

\

Да именно так. Если с таким тоже встречались как выходили из положения.

5

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

cambric пишет:

Как я понял, автор имеет ввиду, что при расчете токов КЗ (за трансформатором) для удаленного объекта (сопротивления системы в макс/мин режимах не сильно отличаются) мы приводим параметры схемы замещения к стороне ВН и рассчитываем ток КЗ. А рассчитываем с учетом РПН, т.е. используем ukmin/ukmax. Далее переводим ток КЗ к напряжению НН (не по средним Кт, а по, к примеру, 96,6/Uнн.ном и 126/Uнн.ном) и в итоге получаем, что ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме > тока КЗ в максимальном режиме.
Как я понимаю, это как раз из-за Кт.

В таком случае, если нужна высокая точность, посчитайте в максимальном режиме системы токи при разных положениях РПН, постройте график зависимости тока от положения РПН.
Затем то же самое проделайте в минимальном режиме системы. Из двух графиков будет видно максимально возможное значение тока КЗ и минимально возможное.
Как то так..

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

Спасибо, попробуем

7

Re: Токи КЗ тр-ра по Шабаду делема

РТФ пишет:

Спасибо, попробуем

Напишите, что получилось. А лучше - выложите расчет. Интересно глянуть.