161

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

А как вы объясните постояннве "фантомные токи" нормальных, здоровых, не выгоревших выключателей?

Отключенный не показывает 0А, а показывает несколько ампер? Или сотни? Если несколько - то их дурацкая телемеханическая "дельта" и передача только изменений, превышающих эту "дельту".

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

162

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

А как вы объясните постояннве "фантомные токи" нормальных, здоровых, не выгоревших выключателей?

Чудес не бывает. Надо разбираться.
Причинами глюков могут быть измерительные преобразователи, аналоговые входы ТМ, помехи, повреждение изоляции контрольных кабелей ТМ и т.д.
См. обсуждение
http://rzia.ru/topic1498-pogreshnosti-v … kh-ti.html

163

Re: Оперативный отдел. Аварии.

немного отступлю от обсуждения "sorry". на этой неделе отключился один траф 35/10 максималкой 35(повреждение во вводной ячейке). вывели в резерв до анализов масла и т.д. утром следующего дня отключается второй транс при дуге во вводной ячейке.у нас сейчас перепады температур "нормальные"-похоже по росе шьёт.

Александр "operby" я хотел бы работать с таким диспетчером!!!диспетчер или ДЭМ ПС который не будет докладывать на ВЕРХ по первому бздыку- для меня многого стоит. если  позвонили сказали что проблема, то они уверены что я при ближайшей возможности буду в меру своих сил устранять.

Под лежачего инженера коньяк не течёт

164

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SAA пишет:

диспетчер или ДЭМ ПС который не будет докладывать на ВЕРХ по первому бздыку- для меня многого стоит. если  позвонили сказали что проблема, то они уверены что я при ближайшей возможности буду в меру своих сил устранять.

В большинстве случаев именно так. Несмотря на все терки с релейщиками. Если нач РЗАИ говорит:" устраним быстро не пиши в базу", то так и есть, если говорит: " проблема большая, надо думать, заноси дефект в базу",  то конечно пишем.

Добавлено: 2012-10-22 15:06:59

SVG пишет:

Или сотни?

Именно сотни с меняющимся значением.
У телемехаников всегда отговорки :"это плохой канал". "это на  МГТС канал, мы на них не можем влиять", "Это мыши оптоволокно надкусили", "это плохое питание (пульс) на шкафу телемеханики"....и так на каждый случай...

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

165

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Сегодня ночью пожар, и выгорел полностью ещё один секционник 10 кВ...до тла, причем новый вакуумник...
Подробности про работу и неработу РЗА позже....

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

166

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

выгорел полностью ещё один секционник 10 кВ

Еще раз. Не ужели так сложно оборудовать ПС дуговыми защитами.
См. обсуждение. Там еще ссылки.
http://rzia.ru/topic1772-dokhod-s-modernizatsii-p6.html
Дуговая не раз спасала оборудование и даже людей попавших под напряжение.

167

Re: Оперативный отдел. Аварии.

#166,
Коллега, Вы забегаете вперед. Operby ведь еще не привел всех обстоятельств авврии. А может, дуговая защита сработала, а просто кто-то окурок бросил (совпадение, лишний раз показывающее вред от курения) ICQ/ab:)
А если серьезно, то я тоже заподозрил отсутствие ЗДЗ. Но пусть коллега все обстоятельно нам расскажет. Вот меня, например, интересует, что это был за вакуумник, который так поддерживает горение.

Делай , что должен, и будь, что будет

168

Re: Оперативный отдел. Аварии.

У меня такое впечатление, что хоть секции и были под напряжением, подстанция до конца не налажена (ячейки КРУ новенькие). ЗДЗ наверняка есть, вопрос в работе она или ещё нет.
Фото от МЧС
https://twitter.com/112by/status/260636 … to/1/large

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

169

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SAA пишет:

Александр "operby" я хотел бы работать с таким диспетчером!!!диспетчер или ДЭМ ПС который не будет докладывать на ВЕРХ по первому бздыку- для меня многого стоит. если  позвонили сказали что проблема, то они уверены что я при ближайшей возможности буду в меру своих сил устранять.

Очень серьезная тема. Не обещаю, что в ближайшее, но в разумное время постараюсь тему вынести на самый высокий уровень (надеюсь, что и авторитета и наглости у меня хватит). Технологические нарушения по вине персонала: объективность расследования и адекватность наказания. Припоминаю случай. На одном из объектов в присутствии представителя РДУ (меня, то бишь) и двух представителей АО Энерго представитель оперативного персонала дергает не тот разъединитель (вместо линейного на выведенной линии - хорошо нагруженный трансформаторный) с перекрытием дугой. Погашение потребителей минут на 15. И в сводку аварийных отключений не попало! И до того, и после того при анализе осциллограмм, не привязанных к официальным аварийным событиям, выявлял немало неучтенных событий. А не выставлял их на обозрение по главной причине: кроме виновности персонала с последующей поркой абсолютно никаких выводов сделано не будет. Впрочем, на днях окончательно уйду на пенсию, проработаю тему более основательно.

170

Re: Оперативный отдел. Аварии.

серьёзную тему затрагиваете Евгений Георгиевич...практически политическую ICQ/ab:)

Под лежачего инженера коньяк не течёт

171

Re: Оперативный отдел. Аварии.

doro пишет:

кроме виновности персонала с последующей поркой абсолютно никаких выводов сделано не будет.

Накосячившие и так понимают, что сотворили. Так ещё выпороть принародно с оттяжкой... Если и будут мероприятия, то "ужесточить..." "усилить..."  "углубить.." Или как у нас придумали после погашения Лукомльской ГРЭС, релейщик при переключениях на ПС 330 ходит третьим, сам накладки переводит и БИ дёргает (наверное дежурные не умеют) а потом "заносит в релейный журнал все операции с переключающими устройствами в цепях РЗА". Нет, ну кто ж будет весь бланк в журнал переписывать? смех и грех. Но приказ министра, и всё. Не попрёшь...

Это я всё о своём, ага...

А про персонал, да. Не афишируют вроде, не наказали никого, а весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал знает, кто, что и как и как делать не надо.  Вспоминается, как пару лет назад зам начальника службы подстанций и зам.нач. СРЗАИ у нас включили ввод 10 на заземляющие ножи (механика привода подвела и ручка заземляющих ножей вынулась, дала тележку вкатить) , а убеждаться что ножи вышли под ливнем не пошли. Вот ведь руководство глумилось, выговоры впаяли обоим, склоняли на каждом углу... А надо было? Они и так понимали, что облажались. Хотя, конечно, и не скроешь. ОД-КЗ отработали, линия 110 оключалась. Хотя... Известны случаи, что отключив воздействием на выходные реле ДЗШ систему шин 330кВ, ухитрялись скрыть.

operby пишет:

устраним быстро не пиши в базу", то так и есть, если говорит: " проблема большая, надо думать, заноси дефект в базу",  то конечно пишем.

А какая разница ? Что, за записанные дефекты их дерут?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

172

Re: Оперативный отдел. Аварии.

ячейкi чьих будут?

напоминает чешские ZS с VD4 или с HV

173

Re: Оперативный отдел. Аварии.

скорее всего, вот эти http://www.belemn.com/products_7_item_15.html А у кого они железо берут, то мне не ведомо. Правда, у них своё производство есть.. Но не факт. Только в Беларуси ещё фирмы три делают ячейки похожего конструктива. А уж выключатели вопрут... Вплоть до китайских.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

174

Re: Оперативный отдел. Аварии.

похоже конструктивно, хотя они многие похоже.
шоб так выгорело, КЗ должно быть > 0.4, 0.5 сек.

шансы на переход из однофазного в трёхфазное не так уж и малы.

175

Re: Оперативный отдел. Аварии.

ОФФ

doro пишет:

на днях окончательно уйду на пенсию

Женя! Помниться,такие слова тем же человеком произносились с год назад. Впрочем, "на днях" можно трактовать по-разному.
Но, когда бы ни ушел, нас, надеюсь, не покинешь?

Делай , что должен, и будь, что будет

176

Re: Оперативный отдел. Аварии.

grsl пишет:

напоминает чешские ZS с VD4 или с HV

Выключатели китайские VS1, копия  VD4.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

177

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Что, за записанные дефекты их дерут?

Именно! Записанные в базу видит руководство и ЖЕСТОЧАЙШЕ наклоняет.
НЕ записанные это устная договоренность с начальником РЗАИ, все шито крыто.

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

178

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

Записанные в базу видит руководство и ЖЕСТОЧАЙШЕ наклоняет.

Дебилизм. И давно так? Не думаю, что Карпович мог "жэстачайшэ накланяць" за дефекты. За неустранение в сроки - понятно. Но не за дефекты ж вообще. Их возникновение в основном не зависит от персонала.  Когда железякам по 40-50 лет, им хочется уже в переплавку...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

179

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

За неустранение в сроки

Так никто в срок и не устраняет))))

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

180

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

Сегодня ночью пожар, и выгорел полностью ещё один секционник 10 кВ...до тла

Причина: монтажники НЕ ЗАЖАЛИ БОЛТЫ на кабеле секционной перемычки...и, как ни как, но  от тока 500 А болты захотели расплавится поджечь кабель (секционной перемычки) и ячейку секционного выключателя....
Ох , уж , эти болты...гады. (подумали монтажники).
Ох , уж эти монтажники гады ( подумали подстанционщики сетей)
Ох, вы все ---удалено автоцензором---, (подумал диспетчер!)

НУ не хотят наши руководители прочитать , что я еще весной писал http://energobelarus.by/index.php?secti … cle_id=737 , и наступают на те же грабли:"Именем революции!! Приказываем включить секцию к дате Освобождения Африки от немецко-фашистских захватчиков!!"

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.