Добрый день, коллеги!
Вопрос вот какой в одной из программ по вводу после замены ТТ со стороны подстанции сетевой организации установлены 2 комплекта защит ЭПЗ-1640. Я не смог найти нигде информации по ним...  По моему отличается от ЭПЗ-1636 отсутствием 3ей зоны ДЗ но не уверен. Может у кого нибудь есть хоть какая то документация по этой защите?
Спасибо!

2

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

Это явно аппаратура ЧЭАЗ. Не пробовали туда обращаться?

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

Sm@rt пишет:

ЭПЗ-1640

2е ступени МТЗ+2е ступени ТЗНП

4

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

Эта панель ставится на ШСВ и СВ в схемах с мостиками. Обычно защиты всегда выведены.

5

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

lik пишет:

Это явно аппаратура ЧЭАЗ. Не пробовали туда обращаться?

Пробовал, точнее смотрел каталог, в новом каталоге таких защит нет, есть ЭПЗ-1639 (ДЗЛ), есть ЭПЗ-1643 (ВЧБ) а вот ЭПЗ-1640 там нет...

ShSF пишет:

2е ступени МТЗ+2е ступени ТЗНП

senior пишет:

Эта панель ставится на ШСВ и СВ в схемах с мостиками. Обычно защиты всегда выведены.

Спасибо! А пуск УРОВ от них предусмотрен? или это проектом закладывается?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

Коллеги лучше меня разбираются. Но раз я слово вставил, попробую... по крайней мере, мысли направить в нужное русло.
1.Мысль 1. В любом случае надо смотреть техдокументацию на эту панель. ВедЬ. помимо УРОв, еще другие вопросы возникнут. Так что ищите техдокументацию, по крайней мере - схемы.
2.Мысл 2. По УРОВ. В старых ЭМ схемах РЗА пуск УРОВ конкретного присоединения реализовывался на реле РТ-40/Р. Есть там оно или нет?...( см. первую мысль).

Делай , что должен, и будь, что будет

7

Re: Что за зверь ЭПЗ-1640?

senior пишет:

Эта панель ставится на ШСВ и СВ в схемах с мостиками.

И на тупиковые линии.