ФОБ должен быть сформирован как и ремонт при отключении любых коммутационных аппаратов, которые физически лишают возможность выдачи мощности от генератора в систему. В Вашем случае, я полагаю, если 2 агрегата работают через трехобмоточный (или с расщепленными НН обомотками) трансформатор, то отключение выключателя по стороне высшего напряжения должно формировать 2 ФОБ сигнала. и Из ремонта они должны возвращаться по включению одного выключателя по высокой, или по низкой каждая машина - своим выключателем. Вот примерная схема в FBD, для 8 блоков ГТУ. И ФОБ и ремонт формируются по факту отключения и блочного и генераторного выключателей. При этом на булев выход сигнал ФОБа выдается кратковременно, а сигнала ремонта постоянно.
Как мне кажется ФОБ можно формировать не только по положению выключателей, у нас была ситуация когда энергоблок с газовой турбиной пошел на останов по команде управляющего терминала, при этом фактически мощность он уже нести не мог, но ПА считала его в работе, так как при таком останове вылючатели выключаются не сразу а через время секунд 15. Как итог получили аварию, может для формирования ФОБ стоит занести какой то дискретный сигнал с терминала управления энергоблоком для таких случаев?
Post's attachmentsФОБ.jpg 230.11 Кб, 5 скачиваний с 2012-10-05
You don't have the permssions to download the attachments of this post.