1

Тема: Фиксация отключения блока ФОБ

Имеется блок (ПТУ+ГТУ у каждого свой выключатель НН, потом трансформатор, потом силовой выключатель 110 кВ, потом сеть). Вопросы:
1 ФОБ должен фиксировать отключение выключателя высокой стороны или ФОБ= ФОВ НН ГТУ + ФОВ НН ПТУ + ФОВ ВН 110 кВ?
2 ФОБ выдает сигнал при любом отключение и при ремонте блока? Ремонт заключается в отключении выключателя ВН?

Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой

2 (2012-10-05 17:01:38 отредактировано Energy)

Re: Фиксация отключения блока ФОБ

ФОБ должен быть сформирован как и ремонт при отключении любых коммутационных аппаратов, которые физически лишают возможность выдачи мощности от генератора в систему. В Вашем случае, я полагаю, если 2 агрегата работают через трехобмоточный (или с расщепленными НН обомотками) трансформатор, то отключение выключателя по стороне высшего напряжения должно формировать 2 ФОБ сигнала. и Из ремонта они должны возвращаться по включению одного выключателя по высокой, или по низкой каждая машина - своим выключателем. Вот примерная схема в FBD, для 8 блоков ГТУ. И ФОБ и ремонт формируются по факту отключения и блочного и генераторного выключателей. При этом на булев выход сигнал ФОБа выдается кратковременно, а сигнала ремонта постоянно.

Как мне кажется ФОБ можно формировать не только по положению выключателей, у нас была ситуация когда энергоблок с газовой турбиной пошел на останов по команде управляющего терминала, при этом фактически мощность он уже нести не мог, но ПА считала его в работе, так как при таком останове вылючатели выключаются не сразу а через время секунд 15. Как итог получили аварию, может для формирования ФОБ  стоит занести какой то дискретный сигнал с терминала управления энергоблоком для таких случаев?

Post's attachments

ФОБ.jpg 230.11 Кб, 5 скачиваний с 2012-10-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Фиксация отключения блока ФОБ

Для однозначного ответа недостаточно исходных условий:
1. Для дозирующего устройства нужна фиксация потери генерации:
- ПТУ и ГТУ
- ПТУ или ГТУ
- только ПТУ
- только ГТУ
2. Необходимость фиксации ремонта (длительного отключения) ПТУ и ГТУ порознь или совместно
3. Система передачи команд о потере генерации (отключения)
4. Система передачи команд о ремонте
В зависимости от того, как будут решаться эти вопросы, д.б. и логика ФОБ.

4

Re: Фиксация отключения блока ФОБ

Есть стадия П мне нужно сделать рабочку. В стадии П конкретно не расписано от ГТУ или ПТУ и конкретной логтки АДВ то же я не знаю все условно показанно. В списке сигналов фигурирует ФОБ блока от моей станции в систему АДВ. Как я думаю ФОБ будет формироваться от ФОВ высокой стороны. ФОВ - фиксация отключения выключателя по схеме или (Или от РПВ или от импульса на отключения(быстр.)). ФОБ будет формироваться и при ремонте и при любом отключении хоть с успешным АПВ хоть с неуспешным. Для АДВ предусмотренна ТИ с моих линий для КПР. Поправьте если я ошибаюсь

Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Фиксация отключения блока ФОБ

Вариантов два:
1. Провести совещание под протокол с заказчиком и проектантами стадии П, где утрясти все вопросы.
2. Сделать "как бог на душу положит" и ждать замечаний. По хорошим замечаниям - хороший проект может получиться.