Тема: Как рассчитать защиту ячейки с разными ТП
На одну ячейку подключены 3 ТП, разной мощности (25; 25; 160).
Необходимо произвести расчёт релейной защиты (МТЗ и ТО). По какой мощности производить расчёт?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как рассчитать защиту ячейки с разными ТП
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На одну ячейку подключены 3 ТП, разной мощности (25; 25; 160).
Необходимо произвести расчёт релейной защиты (МТЗ и ТО). По какой мощности производить расчёт?
А в чем сомненья? Разве ТП будут работать по очереди?
Надо учитывать мощность всех ТП. Еще лучше запросить у диспетчеров по режиму максимальную нагрузку по фидеру, возможно предусматривается работа ТП с допустимой перегрузкой.
А что линия от этой ячейки тупиковая?
Если линия с двухсторонним питанием, то надо учитывать аварийный режим.
Да, линия тупиковая. Все ТП работают одновременно, перегрузки быть не может.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
для МТЗ - как говорит коллега ShSF, по расчетной мощности фидера (необходимо максмальный режим нагрузок запросить у режимщиков);
для ТО - мощность будет использоваться только для отстройки от броска тока намагничивания. Здесь по установленной мощности, т.е. по сумме всех ТП. А вообще, уверен, что ТО будет больше по отстройке от ТКЗ.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как рассчитать защиту ячейки с разными ТП
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc