1

Тема: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Здравствуйте!
Генератор 3МВА работает параллельно с системой на одни шины.
Можно ли сделать так, чтобы он питал только нагрузку своей шины и не выдавал мощность в сеть?

2

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Можно. Активная мощность должна регулироваться таким образом, чтобы держать нулевой переток мощности на вводе от системы.

3

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Что сам надумал:
1. Регулировать мощность Г: держать такую же как нагрузка шин.
как еще это можно реализовать?

4

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

в данном случае возникает проблема с точки зрения релейной защиты.
как будете определять выход в изолированый режим?

5

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

grsl пишет:

в данном случае возникает проблема с точки зрения релейной защиты.
как будете определять выход в изолированый режим?

его можно контролировать по сигнализации отключения выключателей трансформатора связи.
и зачем с точки зрения релейной защиты знать есть ли связь с системой или нет?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Sm@rt пишет:

его можно контролировать по сигнализации отключения выключателей трансформатора связи

Условие необходимое, но не достаточное.
Возможно отключение и головного выключателя питающей линии.
Критерием параллельной работы с системой бесконечной мощности может быть отсутствие изменения частоты при изменении нагрузки генератора.

Sm@rt пишет:

зачем с точки зрения релейной защиты знать есть ли связь с системой или нет

Разная величина ТКЗ при работе от энергосистемы и в автономном режиме. В ряде случаев требуется переключение групп уставок.

7

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

А также ТАПВ без КС в голове

8

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

evdbor пишет:

В ряде случаев требуется переключение групп уставок.

Направленность защит решает проблему.
С турбогенератором 3 МВт есть опыт. При сбросе с 3 до 1 МВт не удерживается, отключается от защиты от повышения оборотов турбины. Примерно с 2,0 до 0,8 - устойчиво работает. При любом чихе отделяется от системы по I2 или по F. Деление - на выключателе 6 кВ трансформатора связи. Защиты на В-6 трансформатора более чувствительные - с направлением от шин к трансформатору.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Фильмы с Адреано Челентано


отключение по I2?, что то  неверно в настройках защит генератора, просто по частоте тоже не должно быть.
любопытства ради, кинь уставки этих защит,

сброс нагрузки или наброс нагрузки конечно другое дело.
производная по частоте тоже

10 (2012-10-26 21:09:16 отредактировано Long_Ago)

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

grsl пишет:

просто по частоте тоже не должно быть.

При статизме 4,5% изменение нагрузки на 1,5 МВт из трех даст отклонение частоты более 1 Гц.  Работа защит по частоте вполне обоснована.
P.S.

Aleks_f пишет:

1. Регулировать мощность Г: держать такую же как нагрузка шин.

Наверное лучше по надежности держать нулевой сальдо переток.

11

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

grsl пишет:

отключение по I2?, что то  неверно в настройках защит генератора, просто по частоте тоже не должно быть.

Делилка по току обратной последовательности и делилка по частоте. Уставки... Это на работе надо будет смотреть. Дома не держу. Стандартные решения в общем-то для советских станций. Величины токов, частоты и времена делилки задавал наш энергосетьпроект.  Толком устойчивость генераторов у нас считают в энергосетьпроекте и раньше считали в Белгавэнерго, от которого теперь осталось ОДУ и я не очень в курсе, могут ли тамошние режимщики воевать с устойчивостью. Наша расчётчица считала защиты гены и трансов, но не делилки.

grsl пишет:

отключение по I2?,

Генератор не отключается, работает на шины собнужд этой небольшой ТЭЦ.

grsl пишет:

сброс нагрузки или наброс нагрузки конечно другое дело.

Для собнужд ТЭЦ не очень актуально. Нагрузка в основном стабильная.

grsl пишет:

производная по частоте тоже

Тю, у нас никто уставки df/dt задавать не умеет. Хотя населения на пару миллионов больше, чем в Израиле..

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Да никто не знает как считать df/dt, методом проб и ошибок обычно, особено при промышленой когенерации, я ставлю от 0.6 до 0.8 Гц/сек там где возможен баланс, а там где совсем хреново, 0.3Гц/сек ( к примеру тот самый генератор, который отключился недавно с проблемой в предохранителе ТН) с выдержкой 0.15сек

по частоте с 49.2 только начинают сигнализировать, с 48.8 где то разгружать и только < 48Гц отключать.

а I2 как делилку ещё не встречал пока!!!!

13

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Разгружать нечего. Внешних потребителей на 6 кВ там нет. Отключение 48,2Гц 0,3", если память не изменяет. Мы эту станцию уже лет 10 не обслуживаем, там свой релейный персонал образовался. По I2 уже не очень помню, что-то в проекте было, что при внешнем 2х фазном КЗ этот тип машин очень резво вываливается из синхронизма и если 2-х фазное КЗ где-то там за углом не отключится за 0 целых шиш десятых секунды, начнётся асинхронны ход. Проект определил действие делилки "куда хотите", т.е. накладками выбирается, хошь на генераторный, хошь на ввод трансформатора, хошь на секционник. Практика показала, что лучше на В-6 трансформатора. В большинстве случаев гена остаётся в работе на свою секцию шин. Котлы не гаснут, растапливаться снова не надо. Включают потом вручную ввод, и вся петрушка. Пару раз, вроде было, что обороты забрасывало и защита турбины уже отрубала всё. Ну и начинается. Сетевые насосы стали, котлы газовая автоматика отсекла. Тут уж пока продувка, пока то да сё... На мазуте минут за 10-15 управлялись, а на газе хорошо, если минут за 40 один котёл раскочегарят. Сетевые без гидроудара включить - тоже манипуляции с задвижками...  Короче, возни..  Вообще-то с этим генератором установили стандартный набор защит и делилку, как и на 25 и на 50 МВт. Комплект защиты ротора такой же, как на генераторе 300 МВт. Девочки из теплоэнергетического проектного нарисовали всё как на большой ТЭЦ ICQ/ab:)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

14

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Подскажите кто производит эти генераторы?
Где-нибудь можно посмтреть какую-нибудь стандартную схему, чтобы лучше разобраться?

15

Re: Работа генератора 3МВА параллельно с сетью

Aleks_f пишет:

Подскажите кто производит эти генераторы?

Например, Калужский турбинный завод производит. http://oaoktz.ru/products/ Но чтоб на сайте у них какая-никакая документация была - это вряд ли. Т.к. они их, похоже, берут у других и делают комплектное устройство - турбину с генератором.
Вот у них обнаружил:

Изготовители генераторов:
- ООО «ПО ЛЭЗ», г. Санкт-Петербург
- ООО «Электротяжмаш - Привод», г. Лысьва, Пермского края
- АО «СЭЗ», г. Сафоново, Смоленской обл.
- ТО «AvK», Германия
- «LEROY SOMER», Франция

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса