Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.
вот тут явно фаза С вывернута на 180, я не ошибаюсь?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/26/tmp/thumb/p17rb6gns932chb010hj92l1u01.gif
Проверил несколькими просмотрщиками. Аура 2000, версия 1.0.3.11, ООО Свей, BBView, версия 5.7, НТЦ ГОСАН, Fast View, версия 4.2, НТЦ Механотроника, WinBres, версия 3, НПП Бреслер дружно показывают разумное направление векторов (с точки зрения и законов электротехники, и здравого смысла). WNDR32 симметричные составляющие правильные, векторная диаграмма что-то не очень. Transcop, версия 6.0.67 и векторную диаграмму показывает ту, что была выше приведена, и симметричные составляющие считать не хочет. Все это – к конкретным файлам. Кстати, отношение к другим файлам ИМФ-3 из моей коллекции немного другое. WNDR32 воспринимает все правильно, Transcop открывать не хочет. Видимо, разница в версиях ПО ИМФ, такое на других примерах было. Так что с выворачиванием вектора заморачиваться не стоит, на днях задам вопросы разработчикам (если сами тему не приметят).