yur (#15),
вообще вся история в целом очень загадочна (что одновременно было на других подстанциях - лучше не смотреть, т.к. концы с концами вязаться не хотят), однако, касаемо конкретного случая на конкретной подстанции, очевидно наличие условий для срабатывания только ДЗ и ничего более.
Из осциллограммы в принципе возможно извлечь конкретное значение реального (т.е. действующего именно в момент данного конкретного КЗ) так называемого "сопротивления на зажимах реле" - извлекаем, сравниваем с уставками, получаем:
http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/otkaz_dz-ii_mix.png
- Т.е. через 0,8 сек должна была бы подействовать на отключение II-я зона ДЗ. Ну, а на самом деле, - не тут-то было. Опять отказ, ... который раз. Бедная, несчастная подстанция ...