1

Тема: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Добрый вечер!
ВЛ 110кВ с двухсторонним питанием, длиной 60км.
три отпайки: трансформаторы 10МВА, 110/10кВ.
Дистанционная защита имеет всего три ступени.
Вопрос: Правильно ли отстраивать третьи ступени дистанционных защит ВЛ 110кВ от к.з. на стороне 10кВ отпаечных ПС?? или достаточно их отстроить от тока нагрузки?
С уважением.

2

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Отстроить от нагрузки ВЛ и согласовать по времени с резервными защитами стороны 110 кВ трансформаторов на "отпаечных" ПС . Смотрите РУ по РЗ. Вып. 7.

3

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Альбертович пишет:

Правильно ли отстраивать третьи ступени дистанционных защит ВЛ 110кВ от к.з. на стороне 10кВ отпаечных ПС?? или достаточно их отстроить от тока нагрузки?

Вообще то третьи ступени ДЗ ВЛ 110 кВ как раз должны чувствовать КЗ на стороне НН отпаечных ПС, с учетом переходного сопротивления и схемы соединения обмоток тр-ра. Иначе как вы КЗ на выводах тр-ра отключите, если выключатель ВН откажет?

4

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Fiksius пишет:

Иначе как вы КЗ на выводах тр-ра отключите, если выключатель ВН откажет?

Вот в этом и дело!
Было к.з. на 10кВ отпаечной ПС, их защиты на ПС отказали, (кстати выключателя на ВН нет- короткозамыкатель).
ВЛ 110кВ, при длительной посадке напряжения отключил от руки дежурный персонал.
Третья ступень, по уставке, никак это к.з. не чувствовало.
Я тоже утверждал-----должна чувствовать!
Хорошо силовик не повредился.
Руководящие указания 7 скачал из интера. Спасибо за поддержку.

5

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Для схемы с короткозамыкателем ДЗ должна чувствовать КЗ за ТР.
Вопрос в другом возможно ли обеспечить (выставить) уставку в
Хтр=10.5/100*115*115/10 = 138.86 Ом, а так как питание двух сторонне, то при одинаковой мощности сторон, у ставка должна быть под 333 Ома (худший случай).
Вы уверены, что возможно выставить такую уставку на ДЗ терминале?
Если одна сторона гораздо мощнее другой, то тогда с одной стороны уставка будет около 200-220 Ом, а с другой примерно 174 Ома (с учетом каскадного действия защит).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Одно время, когда массово горели трансформаторы, была идея выпускать терминалы дальнего резервирования, так как обычные терминалы ДЗ не позволяли иметь необходимую уставку,чувствующую КЗ за маломощным трансформатором. Вроде даже какая-то фирма из Чебоксар выпускала (может Бреслер?)

7

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Может ближнего ? С независимым источником ? А так у нас ставится дополнительная БРЭ 2801 на линии. Вообще то защитить транс - скорее головная боль собственника, особенно если он потребительский.

8

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Conspirator пишет:

Одно время, когда массово горели трансформаторы, была идея выпускать терминалы дальнего резервирования, так как обычные терминалы ДЗ не позволяли иметь необходимую уставку,чувствующую КЗ за маломощным трансформатором. Вроде даже какая-то фирма из Чебоксар выпускала (может Бреслер?)

И выпускает ООО НПП Бреслер (не путать с ИЦ Бреслер).

9

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

CLON пишет:

Вы уверены, что возможно выставить такую уставку на ДЗ терминале?

Сначала пересчитайте во вторичные величины и скорее всего получится.

10

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Если защита микропроцессорная, то, как правило, уставку можно выставить большую. Но могут быть проблемы с отстройкой от нагрузки. А если это ещё и не цифровая ДЗ, то вполне вероятно, что уставка третьей ступени нечувствительна потому, что выбрана по условию отстройки от нагрузки.
Ближнее резервирование защит на отпаечной подстанции, конечно, должно быть, в том числе и максимально полное разделение защит по всем вторичным цепям. А лучше ещё и выключатель ВН поставить, и организовать телеотключение линии от защит трансформатора.  Или, хотя бы, завести действие защит трансформатора на отключение отделителя. Отделитель КЗ на стороне НН может и не отключит, но зарезервирует отказ короткозамыкателя, создав при своём отключении условия для возникновения КЗ на стороне ВН.
Можно посчитать, получатся ли чувствительными защиты с функциями дальнего резервирования. Проще всего Бреслер посмотреть.
Всё зависит от местных условий

11

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Здравствуйте, Коллеги. К линии 110 кВ подключен потребитель, имеющий ПС-110/6 кВ и собственный генератор Uн= 6 кВ, как резервный источник питания. Основной режим -   параллельная работа системы и генератора. Со стороны источника установлены направленная ВЧ-защита и терминал фирмы SIEMENS 7SA522 (дистанционная защита и направленная ТЗНП). Со стороны потребителя установлены такие же защиты. Направленная ВЧ-защита выведена в ремонт. При любом коротком замыкании на линии 110 кВ со стороны источника сработают ДЗ или ТЗНП, у потребителя при КЗ на землю отработает направленная ТЗНП. Вопрос. При 3-х фазном симметричном КЗ на линии можно ли настроить ДЗ на вышеуказанном реле у потребителя, если со стороны генератора ток КЗ на шинах 110 кВ ПС равен 76 Ампер?

12

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Вот схема сети!

13

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

.

Post's attachments

Безым.bmp 966.85 Кб, 57 скачиваний с 2013-03-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

14

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

для защиты тр-ра с низкой стороны (дальние резервирование) устанавливали реле типа БРЭ-2801.

15 (2013-04-29 20:39:24 отредактировано yur)

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Боюсь завтра уже поздно будет выкладывать комтрейд). По картинке сверху вниз Ia,Ib.Ic,3Io,Ua,Ub,Uc Регистратор ИМФ-3Рhttp://s59.radikal.ru/i165/1304/72/3f153b8ec7cet.jpg http://s59.radikal.ru/i165/1304/72/3f153b8ec7cet.jpg

16

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

yur, стоит обратить внимание на масштабы. Если на поврежденных фазах +- 8, то по фазе С +0,3-0,12. Если все приведете в один масштаб, то фаза С будет смотреться нулем.

17

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Long_Ago, Спасибо,не обратил внимания

18

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

yur (#15),
вообще вся история в целом очень загадочна (что одновременно было на других подстанциях - лучше не смотреть, т.к. концы с концами вязаться не хотят), однако, касаемо конкретного случая на конкретной подстанции, очевидно наличие условий для срабатывания только ДЗ и ничего более.
Из осциллограммы в принципе возможно извлечь конкретное значение реального (т.е. действующего именно в момент данного конкретного КЗ) так называемого "сопротивления на зажимах реле" - извлекаем, сравниваем с уставками, получаем:
http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/otkaz_dz-ii_mix.png http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/otkaz_dz-ii_mix.png

- Т.е. через 0,8 сек должна была бы подействовать на отключение II-я зона ДЗ.  Ну, а на самом деле, - не тут-то было. Опять отказ, ... который раз. Бедная, несчастная подстанция ...

19 (2013-04-30 21:25:58 отредактировано doro)

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

Спасибо за более понятную картинку. Но я все же предпочел бы живой файл... Мгновенные значения абсолютно ни о чем не говорят. И можно сколь угодно рисовать годографы но предпочел бы самостоятельно это сделать. А так - обычное двухфазное КЗ, не имеющее абсолютно никакого научного интереса.

20

Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.

falcon пишет:

Опять отказ, ... который раз. Бедная, несчастная подстанция ...

Не одно поколение ищет и не может найти причину( .