1

Тема: Исполнение колонки синхронизации

Коллеги, при выполнении панели управления генераторами возник вопрос. Обязательно ли приборы для ручной синхронизации должны быть закрыты в одном блоке? Как вот это например http://www.etk-oniks.ru/Shkafy-shhity/ShhSH-3-5M.html
Можно ли выполнить на самой панели приборы, не собирая их в отдельную коробку?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Исполнение колонки синхронизации

Когда щит управления состоит из нескольких панелей, а устройство контроля синхронизации одно на несколько присоединений, ключи управления которых разбросаны по разным панелям щита, то группу приборов, с помощью которых контролируется синхронизм, эргономично выделить в отдельный блок (колонку синхронизации), установить на торец (крайнюю панель) щита и предусмотреть возможность некоторого поворота в сторону панелей. Короче, чтобы из любого места щита было хорошо видно приборы. Если контролируется синхронизм одного присоединения, то нет необходимости городить огород.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.