1

Тема: коэффициент ТН входа 3U0

ТН 20кВ/100,дополнительная обмотка 100/3.У терминала ТН отдельный вход 3U0
Уставки терминала по этому входу:
           E/Gnd VT Primary    100В - 100000 В
           E/Gnd VT Secundary      57В -  130 В
Какие коэффициенты  Primary и Secundary    ставить,учитывая что 3U0 в сети может быть > 100 В?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

2

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Primary 10000V
Secondary 100V

3

Re: коэффициент ТН входа 3U0

grsl пишет:

Primary 10000V

недопонял,сеть 20 кВ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4 (2012-11-16 09:22:33 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

scorp пишет:

ТН 20кВ/100,дополнительная обмотка 100/3.У терминала ТН отдельный вход 3U0
Уставки терминала по этому входу:
           E/Gnd VT Primary    100В - 100000 В
           E/Gnd VT Secundary      57В -  130 В
Какие коэффициенты  Primary и Secundary    ставить,учитывая что 3U0 в сети может быть > 100 В?

Какой терминал не указан, но догадываюсь, что это диапазоны уставок по напряжению сторон ТН. Кроме отображения величин в первичных эти данные используются где-то? Терминал каким-то образом может работать (индицировать величины, вычислять что-либо?) неправильно, если напряжение будет выше 100 по цепи 3Uo? Если ответы на оба вопроса нет, то подбираем напряжение исходя из коэффициента трансформации доп. обмотки ТН с учетом, что вторичное 100 В, то первичное 20000/100/3*100

5 (2012-11-16 09:21:17 отредактировано scorp)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Казаник Р.Е. пишет:

Кроме отображения величин в первичных эти данные используются где-то? Терминал каким-то образом может работать (индицировать величины, вычислять что-либо?) неправильно, если напряжение будет выше 100 по цепи 3Uo?

Кроме измерения,сигнализация замыкания на землю 3U0>
т.е.можно поставить 34700 и 100 В

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: коэффициент ТН входа 3U0

А почему может быть выше 100В у вас же обмотка 100/3?

7

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Sorry Scorp

Primary 20000V

8

Re: коэффициент ТН входа 3U0

scorp пишет:

Кроме измерения,сигнализация замыкания на землю 3U0>

Уставка в первичных чтоли задается, а не во вторичных? Ну тогда как я написал выше, 100В и 6666 В.

9

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Уставка должна отображать даные по ТН


при ОЗЗ напряжение 3U0=100V вторичных или 20кВ первичных.

10 (2012-11-16 09:27:00 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

scorp пишет:

т.е.можно поставить 34700 и 100 В

Не, так не годится получаем коэффициент 347. На самом деле 3Uo перв=Ua перв.+Uв перв.+Uс перв.=Ua втор.*Ктн.доп.+Uв втор.*Ктн.доп.+Uс втор.*Ктн.доп.=3Uo втор.*Ктн.доп. Где Ктн.доп.=20000/100/3=66,66

11

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Казаник Р.Е. пишет:

Уставка в первичных чтоли задается, а не во вторичных?

уставка во вторичных В

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Скорп, я думаю у тебя ошибка в написании Ктн, потому и коллега сбился.

ТН

20000/sqr3  /  100/sqr3  /  100/3

13 (2012-11-16 09:49:38 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Казаник Р.Е. пишет:

Где Ктн.доп.=20000/100/3=66,66

2 мне по математике, 20000/(100/3)=600.... извиняюсь дико...

grsl пишет:

Скорп, я думаю у тебя ошибка в написании Ктн, потому и коллега сбился.

ТН

20000/sqr3  /  100/sqr3  /  100/3

Если так, что по моей формуле пересчитать: 20000/sqrt3/(100/3)=346, отсюда вторичное 100, первичное 34600, как топикстартер и писал выше....
И кстати насчет больше 100 в по вторичке, Ктт подобран таким образом, чтобы в установившемся режиме напряжение на вторичке не превышало 100, т.е. на каждую вторичную фазу доп обмотки приходится по 33,33 В. Насчет перенапряжения, это возможно только в момент замыкания.

14

Re: коэффициент ТН входа 3U0

grsl пишет:

Скорп, я думаю у тебя ошибка в написании Ктн, потому и коллега сбился.

ТН

20000/sqr3  /  100/sqr3  /  100/3

так,конечно

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

15

Re: коэффициент ТН входа 3U0

ICQ/ab:)

Коллега Казаник.
напряжения в обмотке 100/3 будет только в момент ОЗЗ, это же разомкнутый треугольник.

100В в нём будет при линейном напряжении в 20кВ или фазном 20/sqr 3

16 (2012-11-16 10:00:43 отредактировано scorp)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

grsl пишет:

100В в нём будет при линейном напряжении в 20кВ или фазном 20/sqr 3

при U = 11500 на доп.обмотке будет 33,3 В

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

17 (2012-11-16 10:32:37 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

grsl пишет:

напряжения в обмотке 100/3 будет только в момент ОЗЗ, это же разомкнутый треугольник.

Там всегда 33,33 в нормальном режиме на каждой фазе! А вот сумма с трех обмоток действительно 0. А про 100 В я писал про установившийся режим ОЗЗ. Перенапряжение выше 100В может быть в переходном режиме при ОЗЗ.

Добавлено: 2012-11-16 12:06:46

grsl пишет:

100В в нём будет при линейном напряжении в 20кВ или фазном 20/sqr 3

И 3Uo=100 в по вторичке соответствует 34700 в по первичке! Это не сложно посчитать, нейтраль при ОЗЗ сместится на поврежденную фазу, что даст фазные в 2 других фазах = 20кВ, а их сумма, т.е. 3Uo при этом получится 20*sqr3=34.7 кВ Отсюда при Ктн.доп=347 и получаем 100В по вторичке.

18

Re: коэффициент ТН входа 3U0

Имели несчастье заиметь потребителей на 20 кВ.Кабели СШП(не знаю  в каком подвале делают),начинается с ОЗЗ с переходом в 3-х фазное кз,компенсации пока нет.
Наладчики не заморачивались с уставками,поставили на треугольнике 20000/100,разбираюсь теперь.Всем спасибо.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

19

Re: коэффициент ТН входа 3U0

#7, #12,  и #15,
Согласен с этими постами Славы. Заглянул в свои прежние наладочные записи  по МП РЗА - там та же логика. Это кратко. Но я еще хочу сказать.
Вот коллеги рассуждают о теории. И для самообразования и воспоминаний о забытом оно полезно. Но ведь теоретические рассуждения совершали и разработчики всех этих у-в и на их основании создали методики. А мы ими пользуемся и можем даже не поверять их своими рассуждениями. (Не проверяем же мы конструкцию часового механизма, если покупаем часы зарекомендовавшей себя фирмы).
То есть, нам как пользователям достаточно просто знать формулы. А в данном случае формула такова: на напр. входе МП для 3Uо выставляется 100 В вторички и линейное напряжение первички. Как и было сказано.

Делай , что должен, и будь, что будет

20 (2012-11-16 12:27:36 отредактировано scorp)

Re: коэффициент ТН входа 3U0

А я согласен с постом №17,мало того подал на вход 100 В получил 34,7 кВ при Primary 34,7 кВ ,Secondary 100V

lik пишет:

для 3Uо выставляется 100 В вторички и линейное напряжение первички. Как и было сказано.

Так было бы если терминал вычислял 3U0 из фазных U

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают