Как отмечено выше, практически все однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) в сети с изолированной нейтралью (не глухо заземленной) представляют собой череду пробоев фазной изоляции под воздействием напряжения (потенциала) фазы относительно земли. Электрические параметры дуговых ОЗЗ практически не зависят от способа заземления нейтрали: компенсированная (дугогосящая катушка); резистивно заземленная (высоковольтный, низковольтный резистор); комбинированная. Единственное отличие заключается в частоте пробоев. В компенсированной сети пробои следуют через 5÷20 периодов промчастоты в зависимости от точности настройки в резонанс. В изолированной – до 6 за один период промчастоты (практические примеры в приложении). Ток замыкания, ток в кабельном трансформаторе тока нулевой последовательности, представляет собой ток разряда емкости поврежденной фазы сети, заряженной до фазного напряжения. После того как емкость разрядилась, дуга гаснет, в месте пробоя восстанавливается изоляция. Ток промышленной частоты отсутствует. Токи разряда емкостей фаз неповрежденных присоединений одноименных поврежденной суммируются на шине ПС и текут по жиле кабеля поврежденного присоединения в точку замыкания и, через дугу, в землю, минуя реакторы, резисторы, силовые трансформаторы и другие присоединения сети. Многообразие принципов действия защит от ОЗЗ объясняется отсутствием тока промчастоты в поврежденном присоединении. По моему личному мнению, самым эффективным способом определения поврежденного присоединения при ОЗЗ является способ регистрации направления мощности переходного процесса разряда емкости. Подробнее: http://rzia.ru/post37941.html#p37941
С удовольствием отвечу на вопросы.
Пишите, звоните (343) 3108674. скайп -Tokarev.aa1
Алексей.
Post's attachmentsдля быв релейщ.docx 200.88 Кб, 43 скачиваний с 2013-05-06
You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Если заметил, что ты на стороне большинства - чел, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ