Сегодня в 8.52 на подстанции 110 кВ «Геленджик» произошло технологическое нарушение, в результате которого частично обесточены три населенных пункта: город-курорт Геленджик, поселок Толстый Мыс и станица Прасковеевская.

2

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

После недельного пребывания на пенсии занес кратковременный визит на работу, чтобы подобрать некоторые хвосты. Буквально в минуту моего входа на старую работу это событие и произошло. Пока кроме осциллограмм с питающих подстанций (да и то не линии - АТ) информации нет. Среди осциллограмм есть проблемная, разбираемся (или мои коллеги разбираются) - глюк осциллографа или непонятный процесс. И оперативная сводка недостаточно информативная. Пока идет разборка: "продержи арбуз" или "нет, ты подержи арбуз" - то есть, пока - домыслы.
А Толстый Мыс - не отдельный поселок, а район Геленджика. Так что Геленджик скорее жив, чем мертв.

3

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

ОФФ.

doro пишет:

Буквально в минуту моего входа на старую работу это событие и произошло

Женя. Ты, наверное, читал известную когда-то книгу:"Физики шутят". Там в качестве примера рассказывается об одном великом физике Паули, который был гениальным теоретиком, но очень плохиьм экспериментатором. И ходили легенды, что даже присутствие его во время опытов способно привести к аварии. И этот "эффект", в отличии от принципа Паули, называли эффектом Паули. Самое характерное проявление этого эффекта было, когда поезд, где ехал Паули, непредвиденно на пять минут остановился невдалеке от какого-то испытательного центра. И именно в те пять минут, когда стоял этот поезд, произошел мощный взрыв.
Женя. Ты понимаешь, что я тебя как классного  эксперименора знаю хорошо и не сравниваю в Паули эксперементатором. Сходство лишь в комичности ситуаций.

Делай , что должен, и будь, что будет

4 (2012-11-23 04:31:09 отредактировано eldarius)

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

Замечательный мужик погасил весь Геленджик)

5 (2012-11-23 06:57:16 отредактировано ShSF)

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

22.11 в 08-51 отключились ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик действием ДЗ, ТЗНП с неуспешным АПВ из-за повреждения ЭВ 110 кВ этой ВЛ на ПС 110 кВ Геленджик. + Все питающие ВЛ подходящие к ПС Геленджик с противоположных концов. На ПС 110 кВ Геленджик УРОВ и ДЗШ выведены в условиях реконструкции, 1 и 2 СШ 110 кВ объединены шинной развилкой ЭВ-110 Восточная.
Вроде все понятно.
Повреждение ЭВ 110 кВ. ЭВ – элегазовый выключатель? Если так, то это первое сообщение о повреждении ЭВ. Интересно узнать причины повреждения.

off

eldarius пишет:

Замечательный мужик погасил весь Геленджик)

ICQ/am:mad: Как бы после такого замечатиельный мужик не загремел бы «под панфары». Менеджеры чужих шуток понимают.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

Повреждение выключателя вчера было предположением. Не исключены и проблемы с разъединителем в том же модуле PASS.  Сегодня пока дополнительной информации не имею.

7

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

Все  идет  к  тому, что  по  PASSам надо  будет  ветку  создавать.

8

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

Да PASS этот... по хорошему, по моему, перед ним ещё и разъединитель ставить обычный надо,чтобы все таки снимать напряжение с оборудования PASS а внутри они просто бесполезны,что полезешь ремонтировать если у тебя ввод под напряжением, хоть там внутри и разъединителем отключено.

9

Re: Из-за аварии на подстанции Геленджик остался без света

Получается, что ячейки были PASS M0. "В настоящее время (02.04.2012) энергетики проводят установку нового открытого распределительного устройства (ОРУ), которое представляет собой  электроустановку, служащую для приёма и распределения электрической энергии. А также специалисты приступили к монтажу и наладке на территории ОРУ шести ячеек 110 кВ типа PASS МО. Источник http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-85546
Конечно звучит странно, что

ShSF пишет:

На ПС 110 кВ Геленджик УРОВ и ДЗШ выведены в условиях реконструкции, 1 и 2 СШ 110 кВ объединены шинной развилкой ЭВ-110 Восточная.

.
Может быть оборудование испортилось во время наводнения в июле 2012г.
А может быть отключали большой емкостной ток линии разъединителем PASS MO. У них номинальный отключаемый ток заряда линии маленький что-то около 100 Ампер. Ну а там уж и выключатель ЭВ-110 зацепило.