1

Тема: Блок СОСВ1_1 в RE_54_

Здравствуйте! Ответьте пожалуйста на такой вопрос поддерживает ли блок СОСВ1_1 логику защиты от прыганья. Другими словами если на входе CLOSE будет висеть 1, а в это время сработает защита сигнал которой подведён к входу OPENDIR выход OCLOSE заблокируется на время по куда висит 1 на OPENDIR или по куда не сменется сигнал на входе CLOSE

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Блок СОСВ1_1 в RE_54_

ИМХО, не помню чтобы функциуа антипампинг входила в модуль COCB.
даную функциональность вы делаете в сигнале CLOSEENA
с другой стороны есть защита от одновременых командhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3500/3750/thumb/p15ojup087s2v27s3p01jh31vfh1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3500/3750/thumb/p15ojup087s2v27s3p01jh31vfh1.gif