21

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

rocker890 пишет:

Что в данном случае под ШР понимается?

шунтирующий реактор,линии 500 кВ и >

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

22 (2012-12-06 06:18:10 отредактировано Andrey_13)

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

rocker890 пишет:

ТОгда это уже пертензия к самим разъединителям, но не к шкафам РПР.

Но система-то одна (в #11 не совсем ясно выразился: отказы не шкафов РПР, а в целом всей автоматики перевода цепей напряжения) ICQ/ad;)

Long_Ago пишет:

Имеет смысл замерять U на отключенном конце линии при наличии ШР на линии.

А телеотключение при отсутствии ШР и повышении напряжения на отключенном конце?

23

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

scorp пишет:

шунтирующий реактор,линии 500 кВ и >

На линиях 500 кВ и > также не применяется схема с ОСШ, там кроме шинного устанавливаются два линейных ТН, естественно в каждой фазе,

24

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

К сожалению, у нас в сети 330 кВ ещё применяются схемы 2 СШ с обходной и с ШР на линии. Но там есть линейный ТН.

25 (2012-12-06 11:50:42 отредактировано вадим)

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Bogatikov пишет:

ещё применяются схемы 2 СШ с обходной и с ШР на линии

Существующие или при строительстве (полной реконструкции) применяют?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Существующие. И остаются при полной реконструкции.

27

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Ох уж эти РПР... Питание от КСА - отключение линии при их неисправности. Перевод оперативными элементами - ошибка персонала. И при том, и при том варианте по крайней мере по два случая в энергосистеме помню.
А на тему ТН на ОСШ - год или два назад в связи с комплексной реконструкцией одной из подстанций убрали, наконец, интересное решение: перевод ШОН на ОМВ с помощью накладки. А когда а на разомкнутой обмотке ШОН (в процессе перевода) напряжение до 600 В. Не нашли в свое время ТН для ОСШ, так и простояло лет тридцать.

28

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Andrey_13, а чем Вам помешало повышенное напряжение на отключенном конце линии? И зачем при этом гасить линию полностью? Напомню, что речь о линиях 110 кВ с характерными для них отпайками.

29 (2012-12-11 07:06:32 отредактировано Andrey_13)

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Long_Ago, вами было написано:

Long_Ago пишет:

Имеет смысл замерять U на отключенном конце линии при наличии ШР на линии.

Звучит как "если нет ШР, значит на линии нечего замерять, значит не должно быть и ТН". Поэтому мною подразумевался следующий вопрос для следующей ситуации: если на ЛЭП 220 кВ нет ШР, но установлены ТН, то может ли в таком случае АОПН действовать через телеотключение на питающий конец ВЛ?

30

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Andrey_13, Действовать можно от чего угодно, куда угодно и на что угодно. Но прежде надо представлять опасность бездействия, цели действий и результаты.
Опасности бездействия Вы не видите. Сужу по отсутствию Вашей реакции на #28.
Цели Вы приводите - погасить линию полностью.
Результаты - неочевидны, т.к. вряд ли Вы сможете оценить насколько кВ снизится напряжение при отключении 10 (или 50) МВАр. И вряд ли сможете оценить, сколько МВАр генерирует линия в текущем режиме.
Даже на длинных транзитах 220 кВ (>600 км) не встречал ШР и ТН на линиях (если не принимать в расчет врезные ПС со схемой мостика).

31 (2012-12-13 14:22:25 отредактировано Andrey_13)

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Long_Ago, я не продвигаю идею установки линейных ТН 220 кВ, отнюдь.

Long_Ago пишет:

Даже на длинных транзитах 220 кВ (>600 км) не встречал ШР и ТН на линиях (если не принимать в расчет врезные ПС со схемой мостика).

Довелось встретить в проекте. Цепи линейного ТН 220 кВ заводились в МКПА, где организовывалась АОПН с дальнейшим через УПАСК отключением противоположного конца ВЛ (ГРЭС) и включением реакторов 35 кВ на нижестоящей ПС. Поэтому и возник вопрос.

32

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

Andrey_13 пишет:

Довелось встретить в проекте. Цепи линейного ТН 220 кВ заводились в МКПА, где организовывалась АОПН с дальнейшим через УПАСК отключением противоположного конца ВЛ (ГРЭС) и включением реакторов 35 кВ на нижестоящей ПС.

О, это часом не Куранах - НГРЭС ? Уж больно знакомая схема ))

33

Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)

rt40 пишет:

О, это часом не Куранах - НГРЭС ? Уж больно знакомая схема ))

Да, через НПС-18.