Re: ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)
Что в данном случае под ШР понимается?
шунтирующий реактор,линии 500 кВ и >
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТН-110 кВ ОСШ и другие смежные проблемы (ТН ВН при сложных схемах)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Что в данном случае под ШР понимается?
шунтирующий реактор,линии 500 кВ и >
ТОгда это уже пертензия к самим разъединителям, но не к шкафам РПР.
Но система-то одна (в #11 не совсем ясно выразился: отказы не шкафов РПР, а в целом всей автоматики перевода цепей напряжения) ;)
Имеет смысл замерять U на отключенном конце линии при наличии ШР на линии.
А телеотключение при отсутствии ШР и повышении напряжения на отключенном конце?
шунтирующий реактор,линии 500 кВ и >
На линиях 500 кВ и > также не применяется схема с ОСШ, там кроме шинного устанавливаются два линейных ТН, естественно в каждой фазе,
К сожалению, у нас в сети 330 кВ ещё применяются схемы 2 СШ с обходной и с ШР на линии. Но там есть линейный ТН.
ещё применяются схемы 2 СШ с обходной и с ШР на линии
Существующие или при строительстве (полной реконструкции) применяют?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Существующие. И остаются при полной реконструкции.
Ох уж эти РПР... Питание от КСА - отключение линии при их неисправности. Перевод оперативными элементами - ошибка персонала. И при том, и при том варианте по крайней мере по два случая в энергосистеме помню.
А на тему ТН на ОСШ - год или два назад в связи с комплексной реконструкцией одной из подстанций убрали, наконец, интересное решение: перевод ШОН на ОМВ с помощью накладки. А когда а на разомкнутой обмотке ШОН (в процессе перевода) напряжение до 600 В. Не нашли в свое время ТН для ОСШ, так и простояло лет тридцать.
Andrey_13, а чем Вам помешало повышенное напряжение на отключенном конце линии? И зачем при этом гасить линию полностью? Напомню, что речь о линиях 110 кВ с характерными для них отпайками.
Long_Ago, вами было написано:
Имеет смысл замерять U на отключенном конце линии при наличии ШР на линии.
Звучит как "если нет ШР, значит на линии нечего замерять, значит не должно быть и ТН". Поэтому мною подразумевался следующий вопрос для следующей ситуации: если на ЛЭП 220 кВ нет ШР, но установлены ТН, то может ли в таком случае АОПН действовать через телеотключение на питающий конец ВЛ?
Andrey_13, Действовать можно от чего угодно, куда угодно и на что угодно. Но прежде надо представлять опасность бездействия, цели действий и результаты.
Опасности бездействия Вы не видите. Сужу по отсутствию Вашей реакции на #28.
Цели Вы приводите - погасить линию полностью.
Результаты - неочевидны, т.к. вряд ли Вы сможете оценить насколько кВ снизится напряжение при отключении 10 (или 50) МВАр. И вряд ли сможете оценить, сколько МВАр генерирует линия в текущем режиме.
Даже на длинных транзитах 220 кВ (>600 км) не встречал ШР и ТН на линиях (если не принимать в расчет врезные ПС со схемой мостика).
Long_Ago, я не продвигаю идею установки линейных ТН 220 кВ, отнюдь.
Даже на длинных транзитах 220 кВ (>600 км) не встречал ШР и ТН на линиях (если не принимать в расчет врезные ПС со схемой мостика).
Довелось встретить в проекте. Цепи линейного ТН 220 кВ заводились в МКПА, где организовывалась АОПН с дальнейшим через УПАСК отключением противоположного конца ВЛ (ГРЭС) и включением реакторов 35 кВ на нижестоящей ПС. Поэтому и возник вопрос.
Довелось встретить в проекте. Цепи линейного ТН 220 кВ заводились в МКПА, где организовывалась АОПН с дальнейшим через УПАСК отключением противоположного конца ВЛ (ГРЭС) и включением реакторов 35 кВ на нижестоящей ПС.
О, это часом не Куранах - НГРЭС ? Уж больно знакомая схема ))
О, это часом не Куранах - НГРЭС ? Уж больно знакомая схема ))
Да, через НПС-18.