21 (2012-12-12 15:14:22 отредактировано Fiksius)

Re: Обоснование ОАПВ на ВЛ 220 кВ

Windtalker315 пишет:

По хорошему первое что надо делать это ТЭО  данной СВМ.

На форуме режимщиков поднимался же как то вопрос, что расчет режимов, устойчивости нужно "отобрать" от проектировщиков и "передать" РДУ. Чтоб уже при составлении ТЗ уже было понятно, что делать. Вот уж я обеими руками за.
В данном случае мы не имеем к новой ТЭС никакого отношения. Мы проектируем 2 новые ячейки 220 кВ, на ПС которая за 350 км от ТЭС. А ячейки 220 кВ со стороны ТЭС должны как раз начать строится, т.е. оборудование закупается или уже куплено, и там ОАПВ не учтено.
А нас почему то спрашивают, нужно ОАПВ или нет. Да и ПП то же...
в общем, от темы я хотел следующее:
1. Узнать полезно ли ОАПВ в такой ситуации - убедился, что ОАПВ может быть полезно, если расчетом доказать, что в режиме ОАПВ, устойчивость генераторов сохраняется;
2. Убедится что ОАПВ, не снимает всех проблем - убедился, что в случае разделения сети примение ПА необходимо, но решения по этому вопросу лежит не на нас, а на проекте СВМ.

22

Re: Обоснование ОАПВ на ВЛ 220 кВ

Совершенно случайно раскопал интересную книжечку: "Материалы по однофазному управлению, автоматическому повторному включению (ОАПВ) и ремонту высоковольтных линий электропередачи" (Госэнергоиздат, 1946!!! год). Есть там и страничка, посвященная влиянию ОАПВ на работу генераторов, в последующих изданиях дальнейшей проработки темы генераторов не нашел. Сканированная страница из книги - не для Форума, и с собственным сайтом есть существенные проблемы. Кого заинтересует - могу кинуть в личку. Все же надеюсь в ближайшие дни проблемы решить, тогда и опубликую полностью.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Обоснование ОАПВ на ВЛ 220 кВ

Fiksius -
Последний вывод абсолютно правильный