Re: Обоснование ОАПВ на ВЛ 220 кВ
По хорошему первое что надо делать это ТЭО данной СВМ.
На форуме режимщиков поднимался же как то вопрос, что расчет режимов, устойчивости нужно "отобрать" от проектировщиков и "передать" РДУ. Чтоб уже при составлении ТЗ уже было понятно, что делать. Вот уж я обеими руками за.
В данном случае мы не имеем к новой ТЭС никакого отношения. Мы проектируем 2 новые ячейки 220 кВ, на ПС которая за 350 км от ТЭС. А ячейки 220 кВ со стороны ТЭС должны как раз начать строится, т.е. оборудование закупается или уже куплено, и там ОАПВ не учтено.
А нас почему то спрашивают, нужно ОАПВ или нет. Да и ПП то же...
в общем, от темы я хотел следующее:
1. Узнать полезно ли ОАПВ в такой ситуации - убедился, что ОАПВ может быть полезно, если расчетом доказать, что в режиме ОАПВ, устойчивость генераторов сохраняется;
2. Убедится что ОАПВ, не снимает всех проблем - убедился, что в случае разделения сети примение ПА необходимо, но решения по этому вопросу лежит не на нас, а на проекте СВМ.