Тема: Сопротивление выключателя

Уважаемые коллеги !
Помогите разобраться с одним достаточно туманным вопросом, точнее с тремя.
1. Имеет  ли высоковольтный выключатель 110-750 сопротивление ?
2. Если да, то отличается ли оно у выключателей одного типа, и существуют ли какие то нормативы на этот счет.
3. Оказывают ли эти сопротивления влияние на распределение тока по элементам одного отдельно взятого  распредустройства.

2

Re: Сопротивление выключателя

Windtalker315 пишет:

1. Имеет  ли высоковольтный выключатель 110-750 сопротивление ?

Имеет, как и любой другой элемент распредустройства. Но, все относительно...

Windtalker315 пишет:

3. Оказывают ли эти сопротивления влияние на распределение тока по элементам одного отдельно взятого  распредустройства.

Вот тут только из опыта могу сказать- например при наличии обходной системы шин: когда вклюячаем одно присоединение через 2 выключателя (операция перевода на ОСШ), то токи делятся практически поровну.

Один раз получили сильно неровное токораспределение по параллельным выключателям - виновником данного являния оказались раскороченные второчные цепи одного керна трансформатора тока.

3

Re: Сопротивление выключателя

Windtalker315 пишет:

и существуют ли какие то нормативы на этот счет.

Существуют. У первичников. Выражаются в микроомах.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

4

Re: Сопротивление выключателя

Windtalker315 пишет:

Оказывают ли эти сопротивления влияние на распределение тока по элементам одного отдельно взятого  распредустройства.

Нет

5

Re: Сопротивление выключателя

Борисыч пишет:

Нет

Тогда самый интересный вопрос - как найти ток через отдельно взятый выключатель в полуторной схеме распредустройства ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сопротивление выключателя

Windtalker315 пишет:

как найти ток через отдельно взятый выключатель в полуторной схеме распредустройства ?

Да ещё когда по одной линии этого поля приём, по другой - отдача, по остальным линиям тоже кто в лес, кто по дрова, да ещё по АТ на каждой системе шин.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7

Re: Сопротивление выключателя

В точку !!!

8

Re: Сопротивление выключателя

Интересный вопрос. Впервые столкнулся с подобным, когда лет 15 назад вводил первый регистратор аварийных событий в энергосистеме. В шиносоединительном выключателе 220 кВ упорно протекал ток нулевой последовательности пусть не равный, но сопоставимый с фазным. Причина оказалась в двух параллельных довольно коротких линиях 220 кВ. Но выключатели ни при чем. Их сопротивление несопоставимо меньше, чем сопротивление связанных элементов: линия, ошиновка, разъединители.

9

Re: Сопротивление выключателя

Windtalker315,
1. Любой выключатель имеет сопротивление главных контактов, Вас именно они интересуют. Когда начинал работать в ремцехе всегда замеряли после любого ремонта. Конкретные цифры не упомню, но порядок доли Ом. И на разъединителях тоже есть, и на всех болтовых и сварных соединениях.
2. Естественно, что эти сопротивления разнятся между собой.
3. Естественно, что эти сопротивления должны и оказывают влияние на распределение токов. Поэтому в схемах с несколькими выключателями на присоединение защиты подключают только на ТТ линии или на сумму токов выключателей.

Windtalker315 пишет:

как найти ток через отдельно взятый выключатель в полуторной схеме

Расчетом нереально, слишком много неопределенностей. Поэтому сечение ошиновки выбирают, если не ошибаюсь, по максимальному току присоединений.

10 (2012-12-04 21:07:19 отредактировано Uran)

Re: Сопротивление выключателя

На паспорте выключателей есть данные по переходному сопротивлению главных  контактов постоянному току-мкОм. При наладке данный параметр измеряется обязательно. Переходное сопротивление контактов измеряется и на разъединителях. На сборных шинах 6-10кВ тоже требуют данные по переходному сопротивлению болтовых соединений (БС), на одной из ГЭС потребовали измерить переходное сопротивление БС шин, после реконструкции ЩПТ.

11

Re: Сопротивление выключателя

Спасибо коллеги !
Поясню чем вызван данный вопрос. Вышестоящий орган ДУ в лице  старших братьев СЭРов упорно настаивает на отсутствии возможности токовой перегрузки ошиновки и ТТ выключателя в схеме "два выключателя на присоединение"(допустимый ток линии больше допутимого тока одного выключателя). Нужна быа аргументация. Теперь она есть. Еще раз спасибо !

12

Re: Сопротивление выключателя

Один выключатель в ремонте. Вся нагрузка через второй.

13

Re: Сопротивление выключателя

Есть некий документ «Объемы и нормы испытания электрооборудования» в этом документе есть нужная Вам информация, а конкретно «Предельные значения сопротивлений контактных систем воздушных выключателей».
То есть на вопрос «есть ли нормы» ответ однозначный «есть».
Конечно, в документе могут быть не все выключатели, на те на которые данных нет надо смотреть в заводском техническом описании на конкретный выключатель.
Указанный документ во вложении.

Post's attachments

РД 34.45-51.300-97 - Объем и нормы испытаний электрооборудования..rar 179.37 Кб, 11 скачиваний с 2012-12-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.