Тема: Вариант принципа работы от Кз на землю
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, будет ли правильно работать следующая защита от ОЗЗ?
Немного истории:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39188/thumb/p17dlsrh2k14hi1s0p13cv1jvt1qmo1.jpg
Обычно защита от КЗ на землю выполняется по следующему принципу - На элементах сети 0,4 кВ дополнительная (специальная) защита нулевой последовательности без выдержки времени на потребителях, защиты нулевой последовательности на вводах 0,4 кВ трансформатора около 0,3-0,4 с, а в нейтрали —на ступень селективности выше, т. е. 0,6—0,7 с и действует на откл. высоковольтного выключателя (обычно - но не в этом суть).
Теперь предлагаемая схема (ФНП - это имел ввиду фильтр нул.последовательности)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39188/thumb/p17dlt4utl11qi2111p991cmppr42.jpg
Перед вводным АВ стоят ТТ и по схеме ТЗНП контролируется (заводится в микропроц.терминал) КЗ на землю в сети. От ТТ специальной защиты нулевой последовательности (далее СЗНП) также заводим в терминал.
Логика работы защиты следующая: 1)При возникновении КЗ на землю в сети значительные токи будут и в ТЗНП ввода и в СЗНП. 2) Если КЗ на землю до вводной ТЗНП (например В или ОКОЛО тр-ра), то в ТЗНП будет значение тока на несколько порядков (точнее в разы) ниже чем в СЗНП.
Заранее благодарю (значения токов не просите, потому что это всё мысли в слух)
Итог: В терминале происходит сравнение величин токов КЗ на землю и если случай №1 - токи ~равны , то защита работает с выдержкой времени 0,3-0,4 сек. Если случай №2 (КЗ до вводных ТТ, т.е. в тр-ре), то защита работает на отключение высокой стороны без выдержки времени.