SVG пишет:

BB/TEL с БУ12 ? На переменном опертоке? Это недавно обсуждалось. Замечена некорректная работа этих блоков. Так что постарайтесь поставить "связку" БУ-05А с БП-02А. Или выключатели другого производителя

Оперток - переменный. А где про "связку" БУ-05А с БП-02А можно прочитать, киньте ссылочку

22

Re: Защиты 6 кВ

Пишете в опросном листе в строчке "Блок управления" BU/TEL-220-05А с BP/TEL-220-02А и ставите разделительный трансформатор 220/220В мощностью 0,063кВа для питания этого  BP/TEL от переменного ШУ. Трансформатор нужен, что бы при повреждении элементов блока питания минимизировать эти повреждения. Без трансформатора от BP/TEL может остаться кусок оплавленного пластика.

Документация на сайте производителя. Находится в несколько кликов "крысой"
http://www.tavrida.ru/doc/?189 - BP/TEL-220-02А
http://www.tavrida.ru/doc/?190 - BU/TEL-220-05А

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

23

Re: Защиты 6 кВ

Тема еще актуальна? Какой тип терминала рассмотрел? Выкидывай эл.механику и на дверь в правый угол врезай. В шкаф смысла нет ставить. Я считаю, что при осмотрах оперативники открывать не будут дверь, а так все на виду. Не забудь применить блок питания для защит который будет питаться от токов КЗ.

24

Re: Защиты 6 кВ

Тема еще актуальна.
Предлагаю заказчику поставить "Сириус".

И сразу у меня возник вопрос: обязательно устанавливать блок питания "Орион-БПМ"?

25

Re: Защиты 6 кВ

wert-105 пишет:

И сразу у меня возник вопрос: обязательно устанавливать блок питания "Орион-БПМ"?

если переменный оперток то да

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Защиты 6 кВ

SVG пишет:

недавно видел фидерный терминал от АББ тоже небольших размеров, с оптовходами для дуговой защиты

Это терминалы REx615 серии. Малогабаритные, современные, с 3 оптовходами для дуговой защиты. Если нужно описание, обращайтесь.

27

Re: Защиты 6 кВ

Спасибо... Только денежков нету. Ну и "Купляйце беларускае" никто не отменял..  Фидерные терминалы дешевле, чем белорусские - только китайские.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

28

Re: Защиты 6 кВ

#26,
Ремарка. Соблазнительная опция у сего терминала - ЗДЗ. И не в том дело, как работает (вроде неплохо). А просто при построении ЗДЗ стараются уж во всяком случае ЗДЗ отсеков шин и отчасти тележки делать независимо от терминала защиты присоединения (для ЗДЗ каб. отсека все равно не обойтись без того терминала - контроль по току). То есть при выходе из работы REF615 того присоединения ЗДЗ с действием на отключение секции быть должна. А кто не боится выхода из строя REF615, то может все делать через него. Но все же большинство коллег склоняется к независимому ЗДЗ. И если уж АВВ, то можно REA__(чтобы Сашенька не думала, что я у нее хлеб отбираю ICQ/ab:) )

#27,
Серега. Ты вроде и не очень по злому говоришь о белорусском, но что-то уж часто и каждый раз при случае. Ладно, это я к слову и не так уж серьезно. А относительно "дешевых" терминалов... Не только Белоруссия и Китай их выпускают.  К сожалению,и свою страну могу назвать. Просто есть дешевые (без кавычек), но качественные. Дешевле они из-за простоты и ограниченности функций (когда больше и не надо), но надежные. Как RE_610 АВВ.
А есть именно дешевка: по качеству тоже. Не буду никому делать ни рекламу, ни антирекламу. Коллеги сами знают, кто есть (как говаривал Михаил Сергеевич).

Делай , что должен, и будь, что будет

29

Re: Защиты 6 кВ

lik пишет:

И если уж АВВ, то можно REA__

Чудесное решение для дуговой, но на мой взгляд, слишком дорогое.. для Белоруссии

30

Re: Защиты 6 кВ

lik пишет:

Ты вроде и не очень по злому говоришь о белорусском,

Чего злиться, когда на производстве этих терминалов, у их истоков и в руководстве предприятия друзья-однокурсники. Просто когда речь заходит о терминалах присоединений 10-35 кВ альтернативы никакой. А иногда хочется. Хотя опыт эксплуатации скорее положительный. Хотя, не без нюансов.

lik пишет:

но что-то уж часто и каждый раз при случае

  Ситуация бредовая и уже совсем поперёк горла.. У кого что болит, так сказать.

lik пишет:

Не только Белоруссия и Китай их выпускают.  К сожалению,и свою страну могу назвать.

Украинские с учётом таможни получаются дороже. А вот Китайцы - эти вот-вот на шею сядут и ножки свесят..

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

31

Re: Защиты 6 кВ

SVG пишет:

А вот Китайцы - эти вот-вот на шею сядут и ножки свесят..

Пора учить язык ))))))

32

Re: Защиты 6 кВ

Подскажите пожалуйста учебник, в котором можно почитать темы:
расчет потерь напряжения в линии.
расчет нагрузки КТП.

На работе сказали сделать рассчет, а я ни разу этим не занималась

33

Re: Защиты 6 кВ

SVG пишет:

А вот Китайцы - эти вот-вот на шею сядут и ножки свесят..

ICQ/ab:)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q79/1044505_680832238609863_1319993160_n.jpg https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q79/1044505_680832238609863_1319993160_n.jpg

34

Re: Защиты 6 кВ

Sepam защищет линию 6кВ в конце установлены КТП 1000кВА на стороне 0.4кВ часто происходит КЗ и у нас ВВ 6кВ отключает всю линию 6кВ - как отстроится от КЗ на стороне 0.4кВ помню мы когда то изменили конфигурацию на другую а как поступить с Sepam?

35 (2013-11-03 08:58:33 отредактировано frd)

Re: Защиты 6 кВ

Добавить уставку по току/времени на Сепам не вариант?
Или уменьшить на 0,4.
Проблема то вроде простая, не соблюдается селективность.

36 (2013-11-03 10:17:45 отредактировано GRadFar)

Re: Защиты 6 кВ

mvv3756 пишет:

как отстроится от КЗ на стороне 0.4кВ

Так на КТП  защиты (трансформатора и на стороне 0,4) есть вообще? Если есть - кто и когда их проверял?
Прежде чем отстраиваться - нужно уточниться - а от чего собссно?