1

Тема: Цепи 3U0 ШДЭ-2802

Добрый день, бывалые!
Вопрос в следующем, если вместо 100В на входы ШДЭ-2802 от 3U0 будет подано 30В,
будет ли чувствительны ОНМ (М101) и ОВН (Н106) при таком уровне сигнала...

2

Re: Цепи 3U0 ШДЭ-2802

Странно, что никто не отвечает.
По моему разумению, номинал панели 100 В. Если подать на неё в 3,3 раза меньше, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что и ОНМ, и ОВН могут оказаться не чувствительны. Кроме того, и БНН будет постоянно в сработанном состоянии.
А у Вас, что, ТН с 30-ти вольтовой дополнительной обмоткой?

3

Re: Цепи 3U0 ШДЭ-2802

Да, 100/3 (в проектном опроснике как указано, так и намотали СРА-123)
С БНН то проблему можно решить поиграв с резисторами, а
вот с ОНМ и ОВН наверно возникнет проблемка..

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Цепи 3U0 ШДЭ-2802

Была у нас такая ситуёвина. Включали новую ПС, ТН на земле не проверили. Только после включения при снятии векторных диаграмм увидели, что ТН с дополнительной обмоткой 30 В. Пришлось менять.
Лучше не экспериментировать, а установить 100 В ТН.