101 (2013-01-24 21:43:13 отредактировано Сергей89)

Re: О бланках переключений

Ну да

102

Re: О бланках переключений

я так понимаю программы перключений пишуться только для устройств рза, при выводе которых требуюется координация дежурных на разных ПС (например ВЛ, УПАСК, ПА). А если устройство имеет выходные воздействия только в пределах своей ПС то программа переключений не нужна.

103

Re: О бланках переключений

Я тоже так понимаю

104

Re: О бланках переключений

По новым требованиям программы пишутся на все устройства РЗА. Программы на устройства РЗА, где требуется координация действий диспетчерским персоналом, составляют ОДУ, РДУ. Остальные - собственники.

105

Re: О бланках переключений

Bogatikov пишет:

По новым требованиям программы пишутся на все устройства РЗА

Если не сложно, подскажите документ

106

Re: О бланках переключений

Завтра с работы.

107

Re: О бланках переключений

С программами переключений вроде всё понятно.
если вернуться к # 97:
вывели устойство РЗА по бланку "с достаточной детализацией", дальше работаем по рабочей прогамме (например как в документе #4), какая роль программы на ТО РЗА, если половина в ней - бланк переключений?

Раньше была одна программа РЗА, потом её разбили на 2, а зачем - этот момент как то пропустил (может кто расскажет)

108

Re: О бланках переключений

Dim пишет:

акая роль программы на ТО РЗА, если половина в ней - бланк переключений

Это никому не известно. Я не понимаю, чем программа ТО отличается от рабочей программы. В требованиях сказано, что допускается иметь в одном флаконе программу ТО и рабочую программу.

109

Re: О бланках переключений

В том же документе в #4 этим двум программам даны определения, так понимаю:
Рабочая программа.
- проверяем операции с ключами , БИ, которы выполняли по бланку за дежурными
- выводим выходные цепи и др
- проводим ТО
- вводим  цепи
- вводим ключи, БИ (или пишем ввести по бланку)
всё! (ну и там всякие мелочи типа сделать запись в журнале и т.д)

Прогамма ТО.
в процессе ТО необходимо проверять взаимодействие с другими устройствами РЗА, в частности входные цепи. Входные цепи проверяются вместе с кабелем, т.е с клеммника устройств рза, находящихся в работе (для них это выходные цепи). Цепей может быть много, есть вариант ошибиться, вот тут эта программа и нужна. Типа:
- подошли к пан №....
- наметили клеммы которые будем замыкать
- проверили что это действительно наши цепи (снятием опертока и т.д)
- замкнули, посмотрели, пошли дальше....
Я это понимаю именно так,может ошибаюсь, а по факту в программах на ТО пишеться ещё много чего ненужного

110

Re: О бланках переключений

Да чушня это всё. Разработчики требований противоречат сами себе. В одном месте они пишут, что персоналом РЗА должны разрабатываться программы для проведения ТО, тут-же они дозволяют включать в рабочую программу по выводу (вводу) устройств РЗА действия по проведению ТО устройства РЗА отдельным разделом, а в п. 6.3 сообщают нам, что программы переключений по выводу (вводу) устройств РЗА, разрабатываемые ДЦ, должны применяться, как для оперативного ввода в работу или вывода из работы устройства РЗА, так и для вывода из работы устройства РЗА для ТО или ввода в работу после ТО.
Надо не париться, а писать программы по п. 6.3.

Post's attachments

1.pdf 521.99 Кб, 39 скачиваний с 2013-01-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.